Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.12.2017, 12:20   #1
anybody
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Непонятки с датчиком притока

Здравствуйте!
Такое дело. Есть программа для приточки, собранная в конструкторе. В ней есть 3 датчика pt1000. Два из них работают- все ок. Но третий - канальный, чудит- данные с него приходят неверные, то есть отрицательная температура. Я в первую очередь грешила на сам датчик, но в другом шкафу с такой же приточкой та же беда.
Переподключали этот датчик на другой вход (где до этого был подключен датчик уличной температуры) - то же самое, неверная температура.
Что это может быть?
Датчик ТСПг-кл4-pt1000-в3
И может ли быть реально проблема в подключении?

Последний раз редактировалось anybody, 18.12.2017 в 12:22 Причина: Если не в том разделе тема, прошу прощения, перенесите))
anybody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 12:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки с датчиком притока

Цитата:
Сообщение от anybody Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Такое дело. Есть программа для приточки, собранная в конструкторе. В ней есть 3 датчика pt1000. Два из них работают- все ок. Но третий - канальный, чудит- данные с него приходят неверные, то есть отрицательная температура. Я в первую очередь грешила на сам датчик, но в другом шкафу с такой же приточкой та же беда.
Переподключали этот датчик на другой вход (где до этого был подключен датчик уличной температуры) - то же самое, неверная температура.
Что это может быть?
Датчик ТСПг-кл4-pt1000-в3
И может ли быть реально проблема в подключении?
Если вы переподключали датчик на другой, заведомо рабочий и правильно настроенный вход, и датчик работал неправильно, то проблема может быть только в датчике или его кабеле.

Простое измерение его сопротивления мультиметром подтвердит данную версию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.12.2017 в 13:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024