Старый 11.11.2022, 15:25   #1
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию SMH4 умер USB

Арсений а нет какого нибудь хитрого способа форматнуть смш4 не через юсб а через эзернет?
есть четверка похоже с нерабочим юсб, по эзернет все ок, софт в ней старый и как обновить ума не приложу, точней обновился через интернет но это не то. надо форматнуть а юсб не работает. Вообще 0 реакции в диспетчере устройств при его подключении.
не выбрасывать же
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 15:39   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 226 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
не выбрасывать же
Сдать в ремонт, потом отформатировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 15:52   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

больше не будет вариантов?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 16:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
больше не будет вариантов?
Сделать подставку для икебаны.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 17:13   #5
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделать подставку для икебаны.
чертежиком не подсобите?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 17:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
чертежиком не подсобите?
К сожалению, пока не делал.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 18:37   #7
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К сожалению, пока не делал.
жаль, я так надеялся на вас
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 19:38   #8
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделать подставку для икебаны.
как сервер работает поэтому икебана обойдется без него


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сдать в ремонт, потом отформатировать.
а за пол года управитесь, а то когда я узнавал на счет экранов сказали срок поставки .... я в шоке
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 20:12   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 226 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
а за пол года управитесь, а то когда я узнавал на счет экранов сказали срок поставки .... я в шоке
Задайте этот вопрос в отдел продаж. А когда вы узнавали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 09:59   #10
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Арсений а нет какого нибудь хитрого способа форматнуть смш4 не через юсб а через эзернет?
есть четверка похоже с нерабочим юсб, по эзернет все ок, софт в ней старый и как обновить ума не приложу, точней обновился через интернет но это не то. надо форматнуть а юсб не работает. Вообще 0 реакции в диспетчере устройств при его подключении.
не выбрасывать же
Можно форматнуть без USB нештатными (не SMlogix) средствами, нужны знания Linux.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 13:25   #11
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Задайте этот вопрос в отдел продаж. А когда вы узнавали?
узнавал где то в июле, поэтому не вижу смысла туда обращаться


Добавлено через 4 минуты


Цитата
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Можно форматнуть без USB нештатными (не SMlogix) средствами, нужны знания Linux.
Я бы попробовал все равно в ремонт отсылать не буду.
знания Linux на проф уровне нужны или возможно по чьей то инструкции сделать.
я так понимаю из консоли надо какие то команды давать.


Добавлено через 6 минут


Просто у меня есть подозрение что после форматирования порт очухается
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 18:41   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 671
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
узнавал где то в июле, поэтому не вижу смысла туда обращаться


Добавлено через 4 минуты




Я бы попробовал все равно в ремонт отсылать не буду.
знания Linux на проф уровне нужны или возможно по чьей то инструкции сделать.
я так понимаю из консоли надо какие то команды давать.


Добавлено через 6 минут


Просто у меня есть подозрение что после форматирования порт очухается
А пробовали принудительно перевести в режим программирования и от туда отформатировать?


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 19:25   #13
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
А пробовали принудительно перевести в режим программирования и от туда отформатировать?
Это, кстати, хорошая идея для проверки неработоспособности USB из-за порчи системы.

Начало программирования использует "драйвер USB", который в ПЗУ процессора и не может испортиться.

Что бы не мучится с перемычками, перевести в режим программирования можно командой Linux:

echo p >/proc/sv

Если после этого появится USB-устройство (сеть), то физически USB может быть жив.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 23:17   #14
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

попробовал принудительно с перемычкой все равно лоджик не увидел его.
а вот при перезагрузки в сис меню появилась ошибка kernel/
попробовал еще раз все равно не видит его
я уверен что косяк в софте внутри его но как победить не знаю
был момент когда хотел закинуть в него VNC от ATS при помощи total comander так он соединился но закинуть не дал что то мешает.
штатным лоджиком дебки ставятся


Добавлено через 3 минуты


на всякий случай из сис меню
встроенное ПО 220624-143045
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 00:54   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 099
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 153 раз(а) в 150 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
хотел закинуть в него VNC от ATS при помощи total comander так он соединился но закинуть не дал что то мешает.
штатным лоджиком дебки ставятся
Никогда не писал никакого VNC. Это просто доработка веб интерфейса noVNC встроенного в систему.
И при чем здесь вообще USB?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 13:12   #16
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Никогда не писал никакого VNC. Это просто доработка веб интерфейса noVNC встроенного в систему.
И при чем здесь вообще USB?
Я и имел ввиду доработку, usb не причем просто все контроллеры принимают файлы без проблем а этот не хочет
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 17:34   #17
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 671
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Я и имел ввиду доработку, usb не причем просто все контроллеры принимают файлы без проблем а этот не хочет
Тогда в ремонт.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 21:05   #18
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тогда в ремонт.
или искать линуксойда, который сможет отформатировать по эзернет
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 11:06   #19
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
или искать линуксойда, который сможет отформатировать по эзернет
А чего его искать, я здесь.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 11:23   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 226 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
узнавал где то в июле, поэтому не вижу смысла туда обращаться
В текущей ситуации с июля по ноябрь могло многое поменяться. И уж тем более нет смысла о поставках нас спрашивать.

Цитата я уверен что косяк в софте внутри его но как победить не знаю
На чем основана ваша уверенность? И для чего вам вообще его форматировать? Чтобы научиться это делать без юсб?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 11:46   #21
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В текущей ситуации с июля по ноябрь могло многое поменяться. И уж тем более нет смысла о поставках нас спрашивать.



На чем основана ваша уверенность? И для чего вам вообще его форматировать? Чтобы научиться это делать без юсб?
Я к Вам и не обращаюсь по поставкам.
софт в нем слишком древний поэтому и хочу отформатировать, тем более почему то мне кажется что порт очухается после форматирования.
Зачем мне учиться если все контроллеры хорошо форматируются по юсб, есть желание оживить этот. вот и все


Добавлено через 4 минуты


Цитата
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А чего его искать, я здесь.
хотите помучить его? предоставлю доступ удаленный
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:20   #22
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
хотите помучить его? предоставлю доступ удаленный
Я вам в личные сообщения отправил контакты для связи.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 08:33   #23
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Провели вчера с Алексеем удаленно процедуру, успешно.

Сделали сначала копию внутреннего хранилища на SD-карту, что бы можно было с нее загрузиться. На случай каких-то непредвиденных проблем и для проведения форматирования.

Потом загрузились с SD-карты, отформатировали внутреннее хранилище, распаковали последний root.tgz на свежеотформатированный раздел, восстановили/переименовали специфичные для SMH4 файлы.

Работает.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.11.2022, 09:27   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 099
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 153 раз(а) в 150 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Процедурку подробнее изложили бы. Вроде уже было, но интересно.
Как раз еще играюсь с BeagleBone.
А линуксоид я плохонький.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 09:38   #25
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 474
Благодарил(а): 45 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Провели вчера с Алексеем удаленно процедуру, успешно.

Сделали сначала копию внутреннего хранилища на SD-карту, что бы можно было с нее загрузиться. На случай каких-то непредвиденных проблем и для проведения форматирования.

Потом загрузились с SD-карты, отформатировали внутреннее хранилище, распаковали последний root.tgz на свежеотформатированный раздел, восстановили/переименовали специфичные для SMH4 файлы.

Работает.
Вот это красавцы!!! Про поподробнее, поддерживаю просьбу ATS!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 09:55   #26
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Да Анатолий вчера удаленно сделал мне смш4 с последней прошивкой.
все отлично работает, правда мои надежды на юсб порт не оправдались, он не завелся, возможно надо пропаять сам разъем.
Вопросы задавайте Анатолию я мало что понимал в происходящем, только выполнял иногда его команды о перезагрузки контроллера
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:30   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
я уверен что косяк в софте внутри его но как победить не знаю
Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
почему то мне кажется что порт очухается после форматирования.
Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
мои надежды на юсб порт не оправдались, он не завелся

Боротьба с ветряными мельницами, она такая. Но нет ничего бесполезного, у Gel'я было достаточно свободного личного времени на вас и вот вы в исходной точке, но уже с новым софтом


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:56   #28
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 34 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 умер USB

Цитата
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Вот это красавцы!!! Про поподробнее, поддерживаю просьбу ATS!
Да, позже опишу подробнее.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:07   #29
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Боротьба с ветряными мельницами, она такая. Но нет ничего бесполезного, у Gel'я было достаточно свободного личного времени на вас и вот вы в исходной точке, но уже с новым софтом
Ваш совет с подставкой для экибаны помог мне больше всего.
Сейчас контроллер работает нормально и на него все ставится и копируется в него.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:41   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)

Цитата
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Ваш совет с подставкой для экибаны помог мне больше всего.
Ответ техподдержки не изменился: USB нужно ремонтировать и стандартным образом форматировать контроллер.

От себя повторю второй раз: у Gel'я было достаточно свободного личного времени на вас и вот вы в исходной точке, но уже с новым софтом.

Проблема-то исходная не решена. USB сам себя не запаял.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Matrix, Trim5, SMH4 и USB. Решение проблем, если они есть Arsie Библиотека 4 21.09.2021 15:37
SMH4 не виден по USB (решено) СВМ Вопросы о SMH4 37 24.04.2021 22:03
SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети masterzx SMConnect & SMConfig 8 09.08.2018 12:45
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023