Всем привет. Так уж сложилось что назначили отвечать за теплопункт с которым раньше дела не имел вообще. Проблем куча но это самая главная. Вот такой контроллер.
1. Кзр в ручном, при нажатии на него открывается на полную и обратно не зажимается. Как перевести его контроллером в режим авто?
2. Подскажите как вообще управлять этим контроллером? Как к нему подключиться, изменить какие нибудь настройки? В режиме инженера он может только выключить насосы и поменять пароль.
Напишите кто нибудь кто в этом соображает и готов ответить на дурацкие вопросы. Спасибо)
Фото
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/...uDa1/Pp6Ea9xoM
Gnatc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 20:40   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 735
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 74 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Контроллер этот - программируемый.
Какую программу туда загрузили, такую он и выполняет, такие картинки рисует, так реагирует на ваши действия.

В ваш контроллер загружена нестандартная программа. К этому контроллеру с этой конкретной нестандартной программой должна быть инструкция, в которой написано, как с этой автоматикой взаимодействовать. Если же её нет, то можно почитать текст по ссылке: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Есть возможность сделать новую программу, которая будет работать так, как лично вы пожелаете. Но для этого надо обладать некоторыми знаниями, умениями, способностями в автоматизации, управлении тепловыми пунктами, программировании контроллеров.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.10.2022, 21:12   #3
Gnatc
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Цитата
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Контроллер этот - программируемый.
Какую программу туда загрузили, такую он и выполняет, такие картинки рисует, так реагирует на ваши действия.

В ваш контроллер загружена нестандартная программа. К этому контроллеру с этой конкретной нестандартной программой должна быть инструкция, в которой написано, как с этой автоматикой взаимодействовать. Если же её нет, то можно почитать текст по ссылке: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Есть возможность сделать новую программу, которая будет работать так, как лично вы пожелаете. Но для этого надо обладать некоторыми знаниями, умениями, способностями в автоматизации, управлении тепловыми пунктами, программировании контроллеров.
Кто нибудь в Москве может с этим помочь? Бесплатным советом или платным программированием?
Gnatc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 11:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Цитата
Сообщение от Gnatc Посмотреть сообщение
Кто нибудь в Москве может с этим помочь? Бесплатным советом или платным программированием?
Могу отправить вас к одному из наших клиентов. Это будет платно, конечно же, советами вам не поможешь.

Сделайте запрос в техподдержку.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 11:36   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 226 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Если перейти по вашей ссылке, можно увидеть
Код:
{ "error": "nosdc" }


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 12:29   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 099
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 153 раз(а) в 150 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если перейти по вашей ссылке, можно увидеть
Я фото четверочки вижу...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 12:46   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 226 раз(а) в 223 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция на SMH4

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я фото четверочки вижу...
Спасибо, через яндекс не показывает, а в мозиле норм.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 + MasterSCADA 4D nick86 Связь с внешним миром 56 24.05.2022 12:55
Обновлённый SMH4 - с технологией MTBus Dara Новости 0 25.11.2020 13:57
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" Makrel Связь с внешним миром 11 21.04.2020 14:23
Поговорим о быстродействии контроллеров Arsie Библиотека 2 18.07.2016 18:36


Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023