Очередной, s/n 686120,
По кнопкам не попадает, калибровку не проходит. Установлен в помещении, в шкафу. Первое включение на объекте. Учитывая режим предприятия, очередная головная боль с вносом/выносом/заменой... Подскажите, на тримах подобные проблемы бывают? |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Проблемы с регулярно встречающимся однотипным браком. К сожалению, не всегда получается возить с собой запасной контролер
|
![]() |
![]() |
![]() |
#64 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Если надавить на область кнопок F3 F4, калибровка проходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Что значит "на область"?
В любом случае все эксперименты уже завтра. |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
нажмите на пластик между дисплеем и кнопками F3-F4.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() А у вас явно что-то третье, т.к. контроллер свеженький. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() Но мне как то от этого не легче. Потому и пытаюсь статистику на счет трима собрать, с смн4 пора завязывать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#69 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() Если на обьекте емкостной тач телефона работает нормально - это может служить примерным ориентиром уровня помех? |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
телефон, хоть и китайский, жалко)
Воткнутый на подзарядку в USB контроллера - такой вариант сойдет?) з.ы. А реально подключить допустим беспроводную мышь в юсб контроллера, чтобы ей заменить тач? Если нет, то можно такую хотелку в лоджик добавить? ) |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 102
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
День добрый! S/N 626144 добавьте в копилку статистики. Проработал на объекте около 2-х месяцев. Температура выше +30 градусов в помещении не поднималась. Персонал клянется, что сильно в экран контролера не тыкали. До этого лежал на складе.
По VNC экран на нажатия реагирует. Нажатие между F3 и F4 не помогает. Буду отправлять на диагностику/ремонт. |
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 414
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]()
Начал отказывать тач. Если нажать между кнопок F - оживает.
Что можно сделать самостоятельно? Запасного нет, покупать новый не очень хочется. Можно ли купить отдельный модуль? M/N SMH4 0011000; S/N 517774. 2 года в эксплуатации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Не нашел нигде может уже спрашивали.
На СМШ4 с нерабочим тачем возможно програмно сделать клаву как в пикселе? |
![]() |
![]() |
![]() |
#80 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#81 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Проверьте макрос косяк там походу есть.
в верхнем правом углу выводятся цифры только при нажатии вверх вниз ничего не происходит 0 висит. вправо переходит на следующий разряд там ноль но вверх вниз не реагирует Добавлено через 2 минуты проверял на вводе пароля ( настройки, параметры), в отладке видно нажатие вверх вниз только ноль висит без изменений в любом разряде из четырех лоджик 3.34.0137, проект конструкторский любой куда делись лоджики в папке 3.34 на сайте? она пуста Последний раз редактировалось alex, 04.06.2022 в 14:14 |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
еще немного помудо...ся и понял что макрос как бы работает только не показывает циферки в правом верхнем углу при смене стрелками вверх вниз, но если в уме считать то все нормально вводит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#84 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Проверьте пожалуйста на смш4 и поправьте вывод.
Ваш макрос закрыт для редактирования простым форумчанам |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() Я проверю завтра, но вы уверены что просто не стираете на экране вывод от макроса? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
завтра попробую на другом компе
|
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() PS. Готово. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.06.2022 в 11:54 |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Благодарю!
Попробую |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
тач дисплей и Matrix | LordN | Вопросы о Matrix | 0 | 18.11.2020 11:17 |
Снова о циклах | chaos1727 | Вопросы о программировании | 5 | 14.12.2018 19:06 |
И снова о таблице Alt-кодов | andre | SMArt | 3 | 07.11.2018 18:40 |
Снова о подсветке дисплея. | New | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 26.08.2015 11:11 |