Старый 01.02.2022, 17:12   #31
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прислал вам ссылку на файлик по почте, попробуйте им прошить.
Не пошло, но поведение немного изменилось.
Зависает на стадии окна "ПОДОЖДИТЕ... установка". При этом контроллер перезагружается, опять лого, прогресс бар до "t", потом ускорение и все. Лоджик выдает ошибку обновления.

Пробовал несколько раз, со специальной прошивкой, потом опять возвращался к штатной, потом обратно.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix_log в. 3.rar (10.0 Кбайт, 12 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 19:38   #32
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Но можно подключить 3х-вольтовый USB-UART, что бы консоль смотреть и команды загрузчику вводить.
Нет такого богатства к сожалению
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 12:54   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 582 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Не пошло, но поведение немного изменилось.
Зависает на стадии окна "ПОДОЖДИТЕ... установка". При этом контроллер перезагружается, опять лого, прогресс бар до "t", потом ускорение и все. Лоджик выдает ошибку обновления.

Пробовал несколько раз, со специальной прошивкой, потом опять возвращался к штатной, потом обратно.
Судя по логам, у вашего контроллера проблемы с флеш-памятью. Нужно отправлять в ремонт.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 15:42   #34
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по логам, у вашего контроллера проблемы с флеш-памятью. Нужно отправлять в ремонт.
Печально это...
Благодарю вас за попытки помочь удаленно.
С оказией отвезу вам на вскрытие.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размер подключенной к SMH4 microSD карты (нет проблемы) LordN Вопросы о SMH4 4 01.09.2021 11:29
Плохая связь с SMH4 с FMR (нет проблемы) Oleg_ Вопросы о SMH4 4 09.06.2021 14:10
Лоджик и макросы. Мои личные хотелки (нет проблемы) alexey5801@yandex.ru SMLogix 9 24.03.2021 21:49
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы) chaos1727 Связь с внешним миром 6 13.04.2020 19:02
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58


Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023