![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]()
Если обновить до актуального Лоджика контроллер SMH4 с серийным номером до 600ххх, условно назовем его "старым" не возникнет проблем с проектами, железом, а именно:
1. Будут ли работать связь с периферийными устройствами по RS-485 (Modbus RTU). 2. Связь с модулями MR. 3. Связь с модулем MC. Сам не могу проверить, нет ни одного "старого" контроллера. Может есть у кого опыт. Особенно будет полезным, если после обновления был залит проект, изначально выполненный в 3.28. Всем кто откликнется, обращаю внимание, наличие доп. модулей и связь по протоколу Modbus RTU. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]()
Придется поднять тему.
SMH4 s/n 454199 Был прошит и долгое время работал под Лоджиком 3.28 Возникла необходимость обновить ПО до актуального (оно сейчас в 3.34 написано). При форматировании возникла проблема. Очень долго форматировался контроллер, по ощущениям все пошло по кругу, но решил дождаться финала. В финале - ошибка обновления. После этого контроллер превратился в "кирпич". При включении надпись SMH4, иногда внизу бежит прогрессбар загрузки, но загрузка не закачивается. Контроллер средствами Лоджика не обнаруживается. В сисменю не зайти. При принудительном режиме программирования (перемычка) из 3.34.0091 обновить не получилось - ошибка. Установил 3.28. Принудительно форматирую - ошибка. Очень долго висит окошко "ПОДОЖДИТЕ установка...", но похоже что ничего не устанавливается. Пошел за бубном. О результатах сообщу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]()
По итогу пришлось установить другой контроллер с серийным номером 5ххххх. Там обновление на новый лоджик прошло штатно.
Старый контроллер забрал к себе на опыты. Если есть предложения по его оживлению - предлагайте. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
34 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 734
Благодарил(а): 214 раз(а)
Поблагодарили:
130 раз(а) в 123 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Добавлено через 2 минуты |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
По ssh контроллер доступен?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Хочу еще раз принудительно перевести в режим программирования и попытаться прошить через лоджик. Скидывал батарейку на пять минут. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 671
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Два часа молотил - ничего. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Может питание сбросить в какой-то момент принудительного форматирования? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
34 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 734
Благодарил(а): 214 раз(а)
Поблагодарили:
130 раз(а) в 123 сообщениях
|
![]()
воот, а был бы на борту загрузчик...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
34 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
А что логи лоджика говорят?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
34 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Возможно только принудительно (перемычка) перевести контроллер в режим программирования и тогда только форматировать. Но процесс форматирования зациклен. Пробовал вынимать перемычку после начала форматирования, пробовал оставлять ее, результат примерно одинаковый - крутится по кругу. При этом обмен данными идет. Экран контроллера иногда моргает. Делал принудительное форматирование как с внешним питание (24В), так и только через USB. Если процесс прервать (отключить питание и USB), то после подачи питания начинается загрузка, появляется логотип SMH4 и начинает двигаться прогресс бар внизу. Заметил особенность, что примерно между буковой "n" и "e" прогресс бар скачком переходит в крайнее правое положение и на этом все. В рабочих контроллерах процесс загрузки более-менее плавный, без таких скачков. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Настройки - галочка вести логи, потом
Настройки - открыть папку с логами Когда контроллер в режиме программирования, искать его не надо. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]()
Очистил папку с логами.
Запустил принудительное форматирование. Сколько будем писать логи? Процесс похоже опять по кругу пошел. Перемычку нужно вынимать после запуска процесса или пусть там живет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Вспомнил один небольшой момент: при попытке сменить IP адрес через системное меню контроллера, новый адрес и маска сети записывались после нажатия кнопки применить, а шлюз, ДНС оставались пустыми. Попробовал пару раз и забил, все равно обновлять через USB. Других недостатков не заметил. Уж не знаю важная это информация или нет... |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 388
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() 2. Подключил питание 24В 3. Подключил USB 4. Снял перемычку 5. Запустил форматирование. 6. Довольно быстро лоджик выдал ошибку обновления. 7. На экране контроллера логотип, прогресс бар отсутствует. 8. Отключил основное питание, жду пару минут. 9. Подключил питание, логотип, прогресс бар дошел до буквы "t", потом опять скачок и тишина. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Прислал вам ссылку на файлик по почте, попробуйте им прошить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 548
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
34 раз(а) в 27 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размер подключенной к SMH4 microSD карты (нет проблемы) | LordN | Вопросы о SMH4 | 4 | 01.09.2021 11:29 |
Плохая связь с SMH4 с FMR (нет проблемы) | Oleg_ | Вопросы о SMH4 | 4 | 09.06.2021 14:10 |
Лоджик и макросы. Мои личные хотелки (нет проблемы) | alexey5801@yandex.ru | SMLogix | 9 | 24.03.2021 21:49 |
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы) | chaos1727 | Связь с внешним миром | 6 | 13.04.2020 19:02 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |