Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.04.2020, 00:29   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Самопроизвольное срабатывание входа

К дискретным входам моего контроллера в качестве сухого контакта подключены кнопки управления. Сами Кнопки ХА2 от Schneider Electric, одна из них с НЗ контактом которая функционально дает сигнал Стоп. Каждый дискретный вход обрабатывается фильтром ON-OFF на 30+30 мс.

Сам контроллер с данными кнопками эксплуатировался около месяца после чего начали появляться странности связаны с самопроизвольной остановкой машины. Диагностика выявила присутствие висящего сигнала на входе отвечающего за останов машины.

В качестве временной меры сделал определенные манипуляции с обработкой этого сигнала.

Собственно с чем это все связано? С плохим качеством контакта, с высоким входным сопротивлением входа или с недопустимостью применения НЗ контакта?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 12:24   #2
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
К дискретным входам моего контроллера в качестве сухого контакта подключены кнопки управления. Сами Кнопки ХА2 от Schneider Electric, одна из них с НЗ контактом которая функционально дает сигнал Стоп. Каждый дискретный вход обрабатывается фильтром ON-OFF на 30+30 мс.

Сам контроллер с данными кнопками эксплуатировался около месяца после чего начали появляться странности связаны с самопроизвольной остановкой машины. Диагностика выявила присутствие висящего сигнала на входе отвечающего за останов машины.

В качестве временной меры сделал определенные манипуляции с обработкой этого сигнала.

Собственно с чем это все связано? С плохим качеством контакта, с высоким входным сопротивлением входа или с недопустимостью применения НЗ контакта?
Товарищи разрабы, дайте пожалуйста направление для устранения этой неполадки и на будущее чтобы не повторять этого.

И подскажите, годно ли так обрабатывать сигналы с кнопок(НО):
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (32.4 Кбайт, 34 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 12:55   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
И подскажите, годно ли так обрабатывать сигналы с кнопок(НО):
Использовать стандартный конструкторский фильтр религия не позволяет?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 12:55   #4
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
С плохим качеством контакта
Кнопки у шнайдера бывают для высокого напряжения и для контроллеров.
Вы, видимо, поставили кнопки с "обычнми" контактами - у них покрытие пятаков сделано так, что окисел и нагар снимается за счет "дуги" при коммутации высокого напряжения или большого тока (а откуда искрению взяться на считанных миллиамперах низкого напряжения дискретных входов?).
Надо было ставить контакты для контроллеров, они чуть дороже - зато с покрытием на основе золота, в силу чего не окисляются и не требуют самоочистки большим током.

Можете поменять на НО, там хотя бы контакты можно "самоочистить", потыкав кнопку пальцем.
Но лучше - поменять кнопки (сам блок контакта) на предназначенные для работы с контроллерами // правда, я не помню, есть "контроллерные" контакты в серии XA2 (у меня только XB5 используются)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2020, 13:19   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Использовать стандартный конструкторский фильтр религия не позволяет?
Им не пользуюсь, поищу проект конструкторский...

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Кнопки у шнайдера бывают для высокого напряжения и для контроллеров.
Вы, видимо, поставили кнопки с "обычнми" контактами - у них покрытие пятаков сделано так, что окисел и нагар снимается за счет "дуги" при коммутации высокого напряжения или большого тока (а откуда искрению взяться на считанных миллиамперах низкого напряжения дискретных входов?).
Надо было ставить контакты для контроллеров, они чуть дороже - зато с покрытием на основе золота, в силу чего не окисляются и не требуют самоочистки большим током.

Можете поменять на НО, там хотя бы контакты можно "самоочистить", потыкав кнопку пальцем.
Но лучше - поменять кнопки (сам блок контакта) на предназначенные для работы с контроллерами // правда, я не помню, есть "контроллерные" контакты в серии XA2 (у меня только XB5 используются)...
Спасибо, не знал что такие существуют) Сейчас стоят ZB2 на 250В 3А. В качестве временной меры поставлю НО, а второй рукой закажу специфичные)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 13:23   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Им не пользуюсь, поищу проект конструкторский...
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4205


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2020, 13:25   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Им не пользуюсь, поищу проект конструкторский...
Можно заглянуть в базу знаний https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4205


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024