Старый 03.04.2019, 14:11   #1
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию SMH4 USB-устройство не опознано (решено)

Здравствуйте! Не нашел такой темы( Подключаю SMH4 к компьютеру, чтобы обновить, по USB windows 8 говорит, что устройство не опознано. С предыдущими контроллерами на данном компьютере проблем не было (буквально пару недель назад подключал). Что может быть? Встроенное ПО 181108-121855, SMLogix 3.28.0165
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2019-04-03_12-59-36.png
Просмотров: 34
Размер:  7.5 Кбайт  
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 933
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не нашел такой темы( Подключаю SMH4 к компьютеру, чтобы обновить, по USB windows 8 говорит, что устройство не опознано. С предыдущими контроллерами на данном компьютере проблем не было (буквально пару недель назад подключал). Что может быть? Встроенное ПО 181108-121855, SMLogix 3.28.0165
Предыдущие - это какие? Другие SMH4?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:37   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Предыдущие - это какие? Другие SMH4?
Да
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 16:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 933
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да
Поменяйте шнурок, если повторяется, то подключитесь к контроллеру эзернетом и работайте через эзернет.

На следующем контроллере будет понятно, в контроллере было дело или нет.


PS. Питается от USB или от блока питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 16:43   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поменяйте шнурок, если повторяется, то подключитесь к контроллеру эзернетом и работайте через эзернет.

На следующем контроллере будет понятно, в контроллере было дело или нет.


PS. Питается от USB или от блока питания?
Да, начнут со шнурка.
Питание и такое и такое пробовал.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 14:26   #6
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да, начнут со шнурка.
Питание и такое и такое пробовал.
Шнур поменял - всё заработало, спасибо!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 12:17   #7
Jeck83
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поменяйте шнурок, если повторяется, то подключитесь к контроллеру эзернетом и работайте через эзернет.

На следующем контроллере будет понятно, в контроллере было дело или нет.


PS. Питается от USB или от блока питания?
Добрый день. Такая проблема с SHM4, зависает на заставке и всё!!
Пробывал согласно инструкции в РЭ, но никак не могу подключиться. I need help!!!
Jeck83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 12:29   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 284
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 253 раз(а) в 249 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от Jeck83 Посмотреть сообщение
Добрый день. Такая проблема с SHM4, зависает на заставке и всё!!
Пробывал согласно инструкции в РЭ, но никак не могу подключиться. I need help!!!
В системное меню при этом контроллер может зайти?

Вы пробовали принудительно перевести контроллер в режим программирования и отформатировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 15:54   #9
Jeck83
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В системное меню при этом контроллер может зайти?

Вы пробовали принудительно перевести контроллер в режим программирования и отформатировать?
В системное меню не могу зайти (удерживаю две кнопки со стрелками влево и вправо). Подключил перемычку на IDE разъем (контакт 1 & 3), горит красный индикатор на лицевой панели, форматировать не получилось, так как устройство не распознано Windows 11, потом обнаружил, что разъем MiniUSB ушатанный, как ещё можно к нему подключиться?? (возможно по USb 2.0)????

I NEED HELP!!!
Jeck83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 16:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 933
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от Jeck83 Посмотреть сообщение
Добрый день. Такая проблема с SHM4, зависает на заставке и всё!!
Цитата
Сообщение от Jeck83 Посмотреть сообщение
В системное меню не могу зайти

разъем MiniUSB ушатанный
Попробуйте включить питание на нажатой кнопке "power" и держать её нажатой до конца загрузки контроллера. Что происходит?




Цитата
Сообщение от Jeck83 Посмотреть сообщение
I NEED HELP!!!
Прекратите кричать, пожалуйста Это не поможет ускорить ответ, а глаза мозолит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 16:49   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 634
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 186 раз(а) в 183 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 USB-устройство не опознано

Цитата
Сообщение от Jeck83 Посмотреть сообщение
форматировать не получилось, так как устройство не распознано Windows 11, потом обнаружил, что разъем MiniUSB ушатанный,
И как это винда это устройство обнаружила? С драйвером у Вас проблема.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Matrix, Trim5, SMH4 и USB. Решение проблем, если они есть Arsie Библиотека 4 21.09.2021 15:37
SMH4 не видится в SMLogix (решено) marat Вопросы о SMH4 2 04.04.2019 19:52
SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети masterzx SMConnect & SMConfig 8 09.08.2018 12:45
SMH2Gi Проблема с usb модемом uJluac Вопросы о SMH-2G(i) 3 30.03.2016 09:18
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20