Question Отдельный осушитель (решено)

Добрый день!
Имеется: приточная установка с охладителем(фреоновый испаритель), увлажнителем и электрическим нагревателем.
Управляться вся установка будет SMH 2G + MC-0402-01-0 с подключенными датчиками температуры в канале (Pt1000) и комнатным преобразователем влажности/температуры с выходом 0-10В.
В тех. задании указана необходимость поддержания температуры и влажности, а также возможность подключения (сухой контакт) отдельного осушителя, т.к. в определенные моменты влажность в помещении будет повышаться на столько, что фреоновый испаритель может не справиться. Но конструкторе нет отдельной функции осушителя.
Соответственно вопрос: как можно дописать в Лоджике управление отдельным осушителем?
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 11:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отдельный осушитель

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Соответственно вопрос: как можно дописать в Лоджике управление отдельным осушителем?
Два блока CMP(), один триггер и завязка на пуск/стоп. Пороги переключения потребуется подобрать под условия объекта, но скорее всего подойдёт с тем, что я показал.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 11:18   #3
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отдельный осушитель (решено)

Спасибо огромное!!!
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024