|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.03.2023, 21:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR и MRL (RTFM)
Доброго времени суток! Подскажите, я подключаю к FMR модуль MRL и всё это к SMH4 по модбус. Нет связи, это нормально или что то я упустил? Или FMR модуль MRL работают только по мтбус и SMH4 будет на связи только по мтбус? Я только учусь.
|
25.03.2023, 22:10 | #2 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Решено, работать не будет
|
25.03.2023, 22:34 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Работать просто обязан. С чем угодно, в том числе и с Четверкой.
Плохо учишься. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.03.2023, 09:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
FMR Работает по модбус, но как только подключаешь модуль MRL, связи нет.
Причём это даже без SMH4, просто модбус отключается. Что делать ума не приложу. Как быть? |
26.03.2023, 18:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Напиши как подключаешь как настраиваешь. Чем больше информации тем быстрее помогут решить проблему.
__________________ Саня |
26.03.2023, 19:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Не через COM2 часом подключаетесь? C MRL только через первый- она второй использует в режиме шины.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.03.2023, 19:53 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Подключаю через второй по модбус. Попробую через первый. Век живи, век учись. Спасибо, буду знать, получилось.
|
26.03.2023, 19:56 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и MRL
Ну и естественно адрес не нулевой на COM1.
Потом связку FMR-MRL настроить в конфигураторе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |