|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2021, 11:51 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Любое, приближённое к нулю. Схема модуля не рассчитана измерять нулевые сопротивления.
Добавлено через 57 секунд Сколько у вас модулей на руках? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2021, 12:00 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата:
2 модуля, серийники я выкладывал. Но это тестовые, на столе. что будет на обьекте я не знаю Последний раз редактировалось andre, 18.01.2021 в 12:03 Причина: добавлено |
|
18.01.2021, 12:15 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата:
Так понятнее? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2021, 12:22 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Значит, военная тайна.
Уважаемые пользователи segnetics, у кого есть возможность провести эксперимент с модулем FMR если не трудно, сообщите в тему или личку значение сопротивления замкнутого входа в Ом для диапазона RTD50M и серийный номер модуля. |
18.01.2021, 12:24 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Как до вас ещё донести то, что у каждого модуля это своя уникальная цифра? И что эти измерения бестолковы по своей сути?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2021, 12:28 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Своя уникальная цифра даже у каждого входа одного модуля.
Я вам скажу больше - для каждого такта измерения эта цифра уникальная и для одного входа. Другое дело, до какой цифры перед\после запятой эта уникальность сохраняется. |
18.01.2021, 12:38 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Очередной раз повторю - схемотехника ФМР вообще не предназначена работать возле нуля. Вы знаете и понимаете смысл слова "вообще"? Может показать минус (это заблокировано в софте), может показать 10 Ом. Может 20.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2021, 12:48 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата:
если будет разброс в 10-30 Ом, значит буду искать тестовое, поверенное сопротивление 50 Ом. Если разброс будет в десятых или сотых - значит возможна коррекция по "0" Во всяком случае, FMR у меня на столе подтверждают второй вариант. |
|
18.01.2021, 13:03 | #39 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
18.01.2021, 14:01 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Тут и к гадалке ходить не надо - 4,673 * 1,3 = 6,07
Цитата:
По паспорту FMR от 30 Ом просто обязан мерить. |
|