Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.06.2022, 09:31   #1
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию "Потух" экран Matrix 1020-70

Проблема с Matrix 1020-70, не работает экран, на кнопки входа в системное меню не реагирует, только горел светодиод "i" зеленым светом. Таким мне привезли ПЛК с объекта, он там отработал месяца 3. Я попытался подключиться по USB, загорелся сверху синий светодиод, но SMLogix ПЛК не увидел. Попытался через кнопку RESET сбросить все настройки, светодиод "i" загорелся красным, экран так ничего и не показывает. Что можно сделать с ПЛК? Или с такими симптомами только отправка Вам в ремонт?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 11:25   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70

Попробуйте его отформатировать. Полностью отключите всё от контроллера, зажмите ресет, подключите питание и юсб, отожмите ресет, форматируйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 06:45   #3
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70

Спасибо за совет, помогло. Возникает логичный вопрос, что это за такая проблема и что могло к такому привести?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 11:16   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70

При включении происходила загрузка контроллера или черный экран был, или еще что?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 12:06   #5
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70

При включении был черный экран и горел светодиод "i" зеленым светом. Таким мне его с объекта привезли. Я на включенном Плк зажал и держал кнопку reset, этот светодиод сначала потух, а потом засветился красным светом, экран при этом так же оставался черным. Только после того, как я по вашему описанию отформатировал Плк, заработал экран.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 12:33   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70

Сейчас уже мало что можно сказать о том, что было. Наблюдайте за его состоянием, если повторится, сообщите.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024