По умолчанию FMR и частотник одновременно - тормозит (решено)

Добрый день.
Обнаружилась следующая проблема.
Конфигурация: TRIM5+FMR1020+ATV212(частотник Шнайдер) по модбасу. Скорость 19200(ограничение частотника). Адреса: TRIM - 0, FMR - 1, ATV - 2.
На частотнике индикация модбаса более-менее равномерная, на FMR - скачкообразная.
Сначала грешил на частотник. Полностью отсоединил его часть шины от FMR - не помогло.
В результате опытных экспериментов обнаружилось, что FMR "летает" только когда в сети нет третьего лишнего - только он и master.
Причём, не физически, а программно: стоит добавить в проект ещё одно устройство, даже без физического подключения и Модбас начинает дико тормозить, контроллер перестаёт "ловить" фронты входов, а выходы "залипают" на 1-2сек. При этом блок Slave(Link) FMR говорит, что всё хорошо, и ошибок 0. Карты памяти устройств максимально урезал до 10 позиций по 100-200мс. Ничего не помогает.
Подскажите, где копать?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 14:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
В результате опытных экспериментов обнаружилось, что FMR "летает" только когда в сети нет третьего лишнего - только он и master.
Причём, не физически, а программно: стоит добавить в проект ещё одно устройство, даже без физического подключения и Модбас начинает дико тормозить
Добавить устройство и физически его не подключить - это самое плохое, что может случиться с любой сетью. Это самые большие задержки.



Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
контроллер перестаёт "ловить" фронты входов, а выходы "залипают"
Ловить импульсы через удалённые ресурсы - это неправильно само по себе. Ладно сейчас, а вдруг помехи? Работа разрушена?



Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Подскажите, где копать?
Копать прежде всего свои знания в плане работы ЛВС. Без этого на любом протоколе будут "неожиданные" проблемы.

Что касается конкретного случая, то всё как обычно - приложить проект, сказать версию лоджика. Без этого никуда. Интересен проект, в котором "стоит добавить в проект ещё одно устройство".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.08.2022, 14:29   #3
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Извольте.
SMLogix 3.32.0173
Вложения
Тип файла: psl СчётчикРазмот2 без ПЧ.psl (328.1 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: psl СчётчикРазмот2 МодБас тест.psl (391.5 Кбайт, 15 просмотров)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 14:38   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Конфигурация: TRIM5+FMR1020+ATV212(частотник Шнайдер) по модбасу. Скорость 19200(ограничение частотника). Адреса: TRIM - 0, FMR - 1, ATV - 2.
Никто не мешает слейвам работать на разных скоростях.

И зачем при тике в 100 мс читать данные с FMR с периодом 10 и 20?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 14:40   #5
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ловить импульсы через удалённые ресурсы - это неправильно само по себе. Ладно сейчас, а вдруг помехи? Работа разрушена?
Звыняйтэ, у TRIMа своих входов не обнаружилось)


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Никто не мешает слейвам работать на разных скоростях.
То есть? У каждого будет своя скорость?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 14:46   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
То есть? У каждого будет своя скорость?
Однозначно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 14:51   #7
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно.
Я, конечно, попробую) Однако, это разрыв шаблона!)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Я, конечно, попробую) Однако, это разрыв шаблона!)
Мы эту архитектуру ещё в SMH2010 заложили. У каждого слейва свои настройки, контроллер динамически переключается. Но у вас не в скорости проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:05   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Я, конечно, попробую) Однако, это разрыв шаблона!)
Почему разрыв?
Мало того даже модбас адреса на разных скоростях могут быть одинаковыми.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:06   #10
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мы эту архитектуру ещё в SMH2010 заложили. У каждого слейва свои настройки, контроллер динамически переключается. Но у вас не в скорости проблема.
Я тоже думаю, что не в скорости. Проблема появляется, когда в проекте больше одного устройства на COM1


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему разрыв?
Мало того даже модбас адреса на разных скоростях могут быть одинаковыми.
Ну, в моём понимании скорость - это как тактовая частота обмена и она должна быть одинакова, чтобы всё работало) Кстати, если в проекте стоит скорость 19200, а в FMR (конфигураторе) 115200, то FMR теряет связь. Да и на частотнике при несовпадении скоростей индикация МодБаса какая-то плавающая.

Последний раз редактировалось dp38, 05.08.2022 в 15:24
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:24   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Извольте.
SMLogix 3.32.0173
Ну да, всё правильно, ваш неподключенный АТВ как раз и должен вызывать секундные задержки.

Например, две переменные вы спрашиваете каждые 50 мсек, а ожидаете ответ 100 мсек. Вам знакомо понятие рекурсия? А бесконечная рекурсия? Вот вы сделали бесконечную рекурсию и прекрасно, что контроллер с ней так хорошо справляется.

Вообще вся карта памяти частотника, простите, странная. Мало того, что пакеты данных вы своими руками максимально раздробили, так ещё и такие несомненно важные и капец как нужные данные, как выходной ток вы спрашивает чуть ли не быстрее, чем он физически может меняться в самом частотнике.

В общем, работает всё ровно так, как вы попросили работать. Проблем в оборудовании я не вижу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:31   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
в моём понимании скорость - это как тактовая частота обмена и она должна быть одинакова, чтобы всё работало)
Но это не есть истина.

Цитата:
Кстати, если в проекте стоит скорость 19200, а в FMR (конфигураторе) 115200, то FMR теряет связь.
Ну скорости слейва и проекта должны совпадать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:32   #13
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну да, всё правильно, ваш неподключенный АТВ как раз и должен вызывать секундные задержки.

Например, две переменные вы спрашиваете каждые 50 мсек, а ожидаете ответ 100 мсек. Вам знакомо понятие рекурсия? А бесконечная рекурсия? Вот вы сделали бесконечную рекурсию и прекрасно, что контроллер с ней так хорошо справляется.

Вообще вся карта памяти частотника, простите, странная. Мало того, что пакеты данных вы своими руками максимально раздробили, так ещё и такие несомненно важные и капец как нужные данные, как выходной ток вы спрашивает чуть ли не быстрее, чем он физически может меняться в самом частотнике.

В общем, работает всё ровно так, как вы попросили работать. Проблем в оборудовании я не вижу.
То есть, если поставить "всё по 100 рублей" проблемы не будет?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:39   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
То есть, если поставить "всё по 100 рублей" проблемы не будет?
Да, лучше точно будет. Но не сильно лучше.

Нужно научится понимать, что вы делаете и зачем. Это позволит вам действовать не наугад, а достигать ровно того результата, который вам нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 15:51   #15
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно научится понимать, что вы делаете и зачем. Это позволит вам действовать не наугад, а достигать ровно того результата, который вам нужен.
Это несомненно!

Тогда объясните, какое максимальное количество запросов может быть в одном пакете, чтобы не возникло задержки? Я для того и разбивал периоды, чтобы распределить по времени, в надежде, шо так оно будет быстрее)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 16:04   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Это несомненно!

Тогда объясните, какое максимальное количество запросов может быть в одном пакете, чтобы не возникло задержки?
Это две не связанные между собою величины.

Я бы мог рассказать вам, как всё работает. Но мне хочется, чтобы вы немного потрудились для получения этой информации, т.к. только тогда она пойдёт вам на пользу и вы не появитесь через месяц с полностью аналогичной проблемой.

Спросите у гугла, "как работают полудуплексные протоколы". Чем отличается симплекс, полудуплекс, дуплекс. Это однозначно даст вам понимание, что FMR в одиночку всегда будет работать лучше, чем с каким-либо другим устройством. И ваша задача, как инженера, сделать эту разницу минимальной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 16:24   #17
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Сократил карту памяти до необходимого минимума и унифицировал периоды. Ситуация значительно улучшилась, причём частотник и FMR действительно работают на разных скоростях. Однако, небольшие провалы связи на FMR остались, пришлось увеличивать задержку до безопасного состояния до 1 секунды.
Боюсь, всё-тки придётся тянуть на частотник прямое управление. И да - FMR плохо уживается с соседями.

Всем спасибо: век живи - век учись!)

P.S.: ну почему нельзя было к TRIMу приделать системную шину - они же всё-таки родственники?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 16:28   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
И да - FMR плохо уживается с соседями.
Проблема не в FMR. Проблемы две. Точнее одно физическое ограничение, вытекающее из-за принципа работы полудуплексных протоколов. И одна проблема, заключающаяся в вашем понимание, как всё работает. Поэтому вы выдаёте желаемое за действительное и когда оно работает не так, как вы ожидаете, называете это проблемой.

Я вас не ни коим образом не оскорбляю и не принижаю. Только пытаюсь донести до вас мысль о том, что метод научного тыка спасёт (может быть) вас сейчас, но завтра всё повторится в другом проекте на другом оборудовании.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
P.S.: ну почему нельзя было к TRIMу приделать системную шину - они же всё-таки родственники?
В прайс-листе модель с цифрой -2 в коде. Т.е. все Тримы, что выпускаются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 16:29   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
P.S.: ну почему нельзя было к TRIMу приделать системную шину - они же всё-таки родственники?
Так приделано уже на новых моделях.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 16:37   #20
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так приделано уже на новых моделях.
А вот это очень хорошая новость! Очень рад!)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 17:23   #21
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Немного не по теме вопрос - а разные скорости на одном порту только сегнетик поддерживает? точнее, одновременно несколько слейвов с разными скоростями.
Панель винтек такое могет?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 17:25   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Немного не по теме вопрос - а разные скорости на одном порту только сегнетик поддерживает?
Панель винтек такое могет?
Это вне парадигмы Кодесис/Степ - немцам такое в голову даже не приходит. А китайцы явно на немцев оглядывались.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.08.2022, 17:46   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это вне парадигмы Кодесис/Степ - немцам такое в голову даже не приходит. А китайцы явно на немцев оглядывались.
да, эт был прикол, когда заводской айтишник увидел четыре работающих слейва с одним адресом на одной веревке... на него в тот момент, похоже, снизошло всё сразу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 17:53   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
пришлось увеличивать задержку до безопасного состояния до 1 секунды.
Если смотреть на те программы, которые вы выложили, это время не должно быть менее, чем 5 сек. А вообще оно рассчитывается из технологии, т.е. чем и как вы управляете. Если вентиляшка, то смело можно секунд 20-30 ставить.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, эт был прикол, когда заводской айтишник увидел четыре работающих слейва с одним адресом на одной веревке... на него в тот момент, похоже, снизошло всё сразу.
Фокус-покус


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 17:57   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, эт был прикол, когда заводской айтишник увидел четыре работающих слейва с одним адресом на одной веревке...
Есть объекты где на одном шнурке устройства работают не только на разных скоростях но и с разными протоколами.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 19:27   #26
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если смотреть на те программы, которые вы выложили, это время не должно быть менее, чем 5 сек. А вообще оно рассчитывается из технологии, т.е. чем и как вы управляете. Если вентиляшка, то смело можно секунд 20-30 ставить.
Управляем размоткой рулона по счётчику. Докрутил до того, что частотник перестал реагировать на команды, а Slave(link) стал сыпать сплошные ошибки, хотя индикатор Модбаса на частотнике мигает ровненько.
Плюнул я на тот Модбас, и кинул проводки на Пуск и 0-10V. Как грится, против лома нет приёма)
Теперь и частотник работает (правда, без обратной связи) и FMR летает)

Видали мы этот Модбас - одни расстройства от него (и не только желудка)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 05:57   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Есть объекты где на одном шнурке устройства работают не только на разных скоростях но и с разными протоколами.
да ещё и два-три мастера уживаются


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 08:41   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и ModBus

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Докрутил до того, что частотник перестал реагировать на команды, а Slave(link) стал сыпать сплошные ошибки, хотя индикатор Модбаса на частотнике мигает ровненько
Ну Арсений выше предупреждал
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только пытаюсь донести до вас мысль о том, что метод научного тыка спасёт (может быть) вас сейчас, но завтра всё повторится в другом проекте на другом оборудовании.
Кстати, почему выбрали Трим? Четверка бы лучше подошла.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да ещё и два-три мастера уживаются
А вот с этим уже сложнее...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024