|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.12.2019, 11:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Входы насоса водяного калорифера
Здравствуйте!
Конструктор подключил выход насоса. Куда подключить два входа?: 1) Работа (1- работа, 0 - останов) 2) Режим (1- авто, 0 - ручной) (правильно ли я понимаю, что у вашего модуля вход "U (ручной)" означает: 1 - ручной пуск, 0 - ручной стоп?). Не мог найти описания (если есть, подскажите, пожалуйста). выход насоса.png |
10.12.2019, 12:09 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2019, 12:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
1) Обратная связь (работа) формирует аварию: если ПЛК на выход подаёт 1, а вход "работа" через небольшое время не перешёл в 1 (либо перешёл, но потом пришёл 0) - это авария.
2) В ручном режиме обычно установку переводят в Стоп, а выходы в 0. |
10.12.2019, 13:03 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Цитата:
Попробуйте другими словами. Эту фразу я понять не смог, извините. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2019, 13:14 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
2) Да, тут я поторопился, т.к. моя терминология отлична от проектной.
а) в проекте на шкафу есть переключатель 1-0-авто. К контроллеру ведёт последний контакт (1 - насосом управляет ПЛК, 0 - человек (левое положение - включить насос, среднее - выключить)). Назовём этот сигнал "дистанционное управление" (1 - управляет ПЛК, 0 - ПЛК может выставить все выходы (приточка, вытяжка, заслонка, клапан и насос водяного калорифера) в 0. б) Если на входе "дистанционное упр." 1, то у установки есть два режима: автоматический и ручной. В автоматическом режиме клапан поддерживает температуру приточки по уставке (зимой). Летом обогрев выключен. В ручном режиме (это не режим насоса, а режим всей установки) зимой насос всегда включен, а управление клапаном, приточкой, вытяжкой и заслонкой формируется скадой. |
10.12.2019, 13:24 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Цитата:
Какой в это заложен инженерный смысл? Если процессом должна рулить скада, то почему частями процесса всё также должен заведовать контроллер? Я в этом вижу разрушение логического построения АСУ - если частями всё также рулит контроллер, то нет смысла остальные части перекладывать на скаду. И наоборот. Если всем рулит скада, то нет смысла перекладывать часть функций на контроллер. Иначе будет "У семи нянек дитя без присмотра". Другими словами, перехватывайте мультиплексорами управление входами и выходами, и рулите всем со скады. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2019 в 13:40 |
|
10.12.2019, 13:54 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Да честно говоря, озвучивал предыдущие проекты, т.к. Т.З. не выдают, есть схемы подключения входов и выходов.
|
10.12.2019, 14:25 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Цитата:
Иначе контроллер будет мешать скаде. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2019, 20:14 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Входы насоса водяного калорифера
Чтобы Вам помочь нужно дать более полную информацию.
Описание, схемы и так далее. Или по крайней мере Ваш алгоритм работы данной установки. __________________ Саня |