По умолчанию Pixel не отвечает SMLogix'у (нет проблемы)

Здравствуйте, хочу залить прикладную прогу в Pixel, прошу помощи в настройке сопряжения, через MOXA Uport 1150. Драйвер установлен (даже переустанавливался), ОС Win10, В диспетчере устройств создан COM1, в настройках его пишу такое:
BaudRate: 115200
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 2
Flow control; None

Вроде верно...

В PIXEL'е >SYSTEM (2кнопки) >Конфигурация >COM-порт:
Запросы Master: Выкл (пробовал вкл)
Сетевой адрес: 002
Скорость: 115200
>Параметры порта:
Parity: None
Stop Bits: 2
Byte size: 8

Далее, в SMLogix >Опции >Поиск и диагностика:
Галочка: COM1
Галочка: 115200
Диапазон адресов поиска: 0...3
Настройка всех портов

Жмем "поиск", Индикатор MOXA - TxD моргает (т.е. запрос идет) а RxD молчит (ответа нет).
Умоляю, поправьте начинающего...
http://a.radikal.ru/a11/1804/3f/7b764a67a50a.jpg
kipadkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у

Цитата:
Сообщение от kipadkr Посмотреть сообщение
Здравствуйте, хочу залить прикладную прогу в Pixel, прошу помощи в настройке сопряжения, через MOXA Uport 1150. Драйвер установлен (даже переустанавливался), ОС Win10, В диспетчере устройств создан COM1, в настройках его пишу такое:
BaudRate: 115200
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 2
Flow control; None
Вроде верно...
В драйвере настройки ни на что не влияют. Их крутить смысла ровно ноль.



Цитата:
Сообщение от kipadkr Посмотреть сообщение
Жмем "поиск", Индикатор MOXA - TxD моргает (т.е. запрос идет) а RxD молчит (ответа нет).
Умоляю, поправьте начинающего...
http://a.radikal.ru/a11/1804/3f/7b764a67a50a.jpg
Это сделали: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2136 ???


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 13:09   #3
kipadkr
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у

Спасибо!!! Выручили. Все законнектилось.
Эта MOXA, мать еЁ, по умолчанию работает на RS-232 её надо переключать вручную на RS-485.
В свойствах COM-порта, этого нет.
Переключается в Диспетчере устройств >Многопортовые последовательные адаптеры >UPort 1150 >в свойствах выбираем RS-485.
kipadkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 13:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у

Цитата:
Сообщение от kipadkr Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Выручили. Все законнектилось.
Эта MOXA, мать еЁ, по умолчанию работает на RS-232 её надо переключать вручную на RS-485.
В свойствах COM-порта, этого нет.
Переключается в Диспетчере устройств >Многопортовые последовательные адаптеры >UPort 1150 >в свойствах выбираем RS-485.
Потому что это не свойства СОМ-порта. Это свойства самого адаптера.

Ну а истоки вашей проблемы прозрачны: в мануале на адаптер, в эдаком "быстром старте" в картинках, всё расписано. В том числе и что нужно настроить тип порта. Адаптер-то универсальный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024