Старый 19.10.2017, 12:39   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да.





В вашем случае канал всегда основной. И да, контроллер знает. Он же инициирует обмен, а не "дядя".





Ну накосячили и что?

Вам нужно разобраться в понятиях. Ответ слейва на "корректный запрос", ответ на "некорректный запрос" и "слейв не отвечает" - это три разные ситуации.





Позвольте дать вам совет. Мне никогда не нужно задавать глупых вопросов, сразу говорите проблему. Так и своего времени меньше потратите и моего. И, может быть, не подставите "того парня", который ждёт моего ответа, имея реальную проблему на объекте посреди тундры, куда только вертолётом добраться можно. Я не шучу, и такое тоже бывает.





Мне не нужно словесное описание, мне нужен рисунок с картой сети и настройками каждого из контроллеров.

Напомнили вы не зря, т.к. к моему глубокому сожалению у вас есть привычка задавать вопросы в неожиданных темах, а тут хоть стало понятно, что к чему.

Все ваши вопросы, заданные до этого, никак к вашей проблеме не относятся. Мы с вами уже потратили целых два часа зря. Вообще зря. Результат даже скорее отрицательный, т.к. вы запутываете меня всё больше.
в неожиданных темах это от того, что там, где я ответ ожидаю - ответа нет. вообще.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:12   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в неожиданных темах это от того, что там, где я ответ ожидаю - ответа нет. вообще.
Нарисуйте, пожалуйста, рисунок с картой сети и настройками каждого из контроллеров.

На рисунке должно быть вообще всё, роутер(ы) тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:11   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нарисуйте, пожалуйста, рисунок с картой сети и настройками каждого из контроллеров.

На рисунке должно быть вообще всё, роутер(ы) тоже.
вот, как смог..

p.s.
роутеры
у группы с ТРИМом https://www.dns-shop.ru/product/0834...rt/?finalize=1 этот
два других такие https://www.dns-shop.ru/product/d520...i=1&finalize=1
Вложения
Тип файла: pdf топология эзернет сети.pdf (85.4 Кбайт, 31 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:25   #34
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

TRIM5 по ETHERNET-Мастер для Pixel25 x.x.x.211- x.x.x.217 и для 2Gi x.x.x.225

- это опечатка в последней цифре, или так и должно быть?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 17:10   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
TRIM5 по ETHERNET-Мастер для Pixel25 x.x.x.211- x.x.x.217 и для 2Gi x.x.x.225

- это опечатка в последней цифре, или так и должно быть?
да, опечатка.
д.б. так

Код:
TRIM5 по ETHERNET-Мастер для Pixel25 x.x.x.211- x.x.x.217 и для 2Gi x.x.x.220


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 17:40   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот, как смог..
Да, спасибо, всё понятно.

1) Проблема со всеми Пикселями?

2) Связь теряется со всеми Пикселями разом или как-то по одному? Если второе, то прослеживается ли последовательность?

3) Ядра в Пикселях свежие?

4) Связь восстанавливается сама или после отключения Пикселя? Если первое, то через какое время?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 18:32   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, спасибо, всё понятно.

1) Проблема со всеми Пикселями?

2) Связь теряется со всеми Пикселями разом или как-то по одному? Если второе, то прослеживается ли последовательность?

3) Ядра в Пикселях свежие?

4) Связь восстанавливается сама или после отключения Пикселя? Если первое, то через какое время?
1 и 2. точной статистики нет, только впечатление основанное на периодическом наблюдении - отваливаются все пиксели. по-очереди или группами сказать не могу. ладно бы на короткое время, несколько раз специально проверял - связь не устанавливалась в течение нескольких десятков минут. хотя индикатор и показывал наличие связи, но изменение уставок не проходило. самая простая - дистанционное/местное.

3. все ядра обновил до 295

4. иногда связь восстанавливалась после того как передергивал сетевой разъем на карте. иногда нет. иногда связь восстанавливается сама. точнее сказать уже не смогу.

все ЩУ переданы в монтаж на объект, дальнейшее уже на объекте придётся делать/проверять/испытывать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 22:45   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
плюс в трим добавлены мосты пиксели-2Gi. всего семь мостов.
Не понял зачем и как. И почему через Трим?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 07:28   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не понял зачем и как. И почему через Трим?
потому что пиксель не может быть слейвом для двух мастеров

и вообще, моя главная ошибка в том, что я повелся на наших экономистов и позволил себя уболтать на замену 2gi на пиксели. изначально планировал все делать на 2gi.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:43   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
потому что пиксель не может быть слейвом для двух мастеров
Но 2Gi вроде может быть слейвом для каждого из пикселей?
Я так понимаю что нужен-то шлюз от пикселей на 485-й 2Gi
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 11:20   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но 2Gi вроде может быть слейвом для каждого из пикселей?
Я так понимаю что нужен-то шлюз от пикселей на 485-й 2Gi
да, могабыть, но только вот модбас - немультимастер.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 11:23   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

вопрос к уважаемой теххопддержке, наверняка у вас есть картинки контроллеров из которых можно соорудить что-то типа библиотеки для визио. поделитесь плз, чтоб топологические схемки рисовать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 11:35   #43
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

У нас на сайте в общем доступе и фото, и рендеры, и даже 3д модели есть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 11:52   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопрос к уважаемой теххопддержке, наверняка у вас есть картинки контроллеров из которых можно соорудить что-то типа библиотеки для визио. поделитесь плз, чтоб топологические схемки рисовать.
Всё, что есть - на сервере. Там 2D и 3D модели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:03   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, могабыть, но только вот модбас - немультимастер.
Это Вы про TCP? Там пакеты по ID разделяются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:16   #46
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это Вы про TCP? Там пакеты по ID разделяются.
с самого начала - в локальной сети уже есть мастер для пикселей, это трим в качестве ЦПДУ, второго мастера пиксели не могут полноценно обслужить. покраймере мне так было сказано или я так понял сказанное.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:26   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с самого начала - в локальной сети уже есть мастер для пикселей, это трим в качестве ЦПДУ, второго мастера пиксели не могут полноценно обслужить. покраймере мне так было сказано или я так понял сказанное.
ATS про обратную ситуацию, когда 2Gi слейв по отношению к 10 Пикселям-мастерам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 14:21   #48
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ATS про обратную ситуацию, когда 2Gi слейв по отношению к 10 Пикселям-мастерам.
так я и про неё понял тоже что это будет непросто и пиксели просто не смогут быть и слейвами для трима и мастером для 2Gi одновременно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 14:33   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так я и про неё понял тоже что это будет непросто и пиксели просто не смогут быть и слейвами для трима и мастером для 2Gi одновременно
У вас сейчас Трим опрашивает 2Gi, а 2Gi опрашивает Пиксели?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 17:16   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас сейчас Трим опрашивает 2Gi, а 2Gi опрашивает Пиксели?
нет.
трим опрашивает пиксели семи приточек и 2gi
2gi опрашивает по локалке пиксель х.х.х.221
2gi опрашивает по 485му всю периферию - венты, пч, насосы и датчики со2

инфа из пикселей и обратно транслируется через трим в 2gi и далее в пч и венты.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 17:44   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет.
трим опрашивает пиксели семи приточек и 2gi
2gi опрашивает по локалке пиксель х.х.х.221
2gi опрашивает по 485му всю периферию - венты, пч, насосы и датчики со2

инфа из пикселей и обратно транслируется через трим в 2gi и далее в пч и венты.
Всё должно работать на новых ядрах. Цепочка нормальная.

Точно не роутеры чудят? Вытаскивание кабеля - это переустановка соединения. В линуксе (а роутеры на базе линукса все) это перезапуск программных компонентов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 18:14   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё должно работать на новых ядрах. Цепочка нормальная.

Точно не роутеры чудят? Вытаскивание кабеля - это переустановка соединения. В линуксе (а роутеры на базе линукса все) это перезапуск программных компонентов.
ничего сказать не могу, не знаю.
похожий маршрутизатор типа той тенды работает больше года на другом объекте с пятью 2Gi, проблем вроде нет. скада их видит через опенвпн. иногда отваливаются, но все восстанавливается довольно скоро.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 18:43   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скада их видит через опенвпн. иногда отваливаются, но все восстанавливается довольно скоро.
Может оно и есть (это я фантазирую), у сетевого модуля только один сттек, поэтому проблемы могут быть в теории. У 2Gi стеков сотни.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024