Народ, пробовали работать с частотниками ESQ (китай, продает Элком в Питере) модель А500. Мне пока удалось с ними связаться, дать команды старт/стоп и менять частоту, а вот с чтением ошибок и прочими параметрами пока не получается, ПОМОГИТЕ!!!
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Цитата:
Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
Народ, пробовали работать с частотниками ESQ (китай, продает Элком в Питере) модель А500. Мне пока удалось с ними связаться, дать команды старт/стоп и менять частоту, а вот с чтением ошибок и прочими параметрами пока не получается, ПОМОГИТЕ!!!
Ну вы хоть чуть-чуть потрудитесь для себя же. Дайте ссылку на документацию, приложите ваш проект, в котором хоть что-то работает


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 15:40   #3
panov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Адрес: Moscow
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Цитата:
Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
Народ, пробовали работать с частотниками ESQ (китай, продает Элком в Питере) модель А500. Мне пока удалось с ними связаться, дать команды старт/стоп и менять частоту, а вот с чтением ошибок и прочими параметрами пока не получается, ПОМОГИТЕ!!!
Абсолютно та же жопа. поддержка elcom ничего толкового не говорит.
Есть подозрения, что он параметры линии аппаратно как то по нестандартно держит


Добавлено через 17 минут


Цитата:
Сообщение от panov Посмотреть сообщение
Абсолютно та же жопа. поддержка elcom ничего толкового не говорит.
Есть подозрения, что он параметры линии аппаратно как то по нестандартно держит
Твою Ж мать !!!! Победил!!!!!!!

для любого частотника ESQ в карте памяти для ВСЕХ ( тут матерное ругательство ) регистров мониторинга мы пишем тип R(out) - у меня на любых устройствах по умолчанию R(in) или RW и все ок было.

Enjoy!!!!
panov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 16:33   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Цитата:
Сообщение от panov Посмотреть сообщение
Абсолютно та же жопа. поддержка elcom ничего толкового не говорит.
Цитата:
Твою Ж мать !!!! Победил!!!!!!!
Похоже доки не читаете

Screenshot 2023-12-05 at 15-27-32 93297f094081b45f72226c726af32e74.pdf.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 20:10   #5
panov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Адрес: Moscow
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Похоже доки не читаете

Вложение 12216
Петька приборы ДЕСЯТЬ! Если дока - то какая именно? Иначе ответ бесполезен. В доках "по умолчанию" такого нету. Аналоги RFC по MODBUS уже по чуть начал почитывать, но конкретно Segnetics - конкретное оборудование конкретного вендора, и как и у многих вендоров вот совсем все в RTFM не описано. Я же даю конкретный ответ,который можно просто взять и применить. допишу макрос - выложу, также как для Wirenboard - мне не жалко.
panov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 20:47   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Цитата:
Сообщение от panov Посмотреть сообщение
Петька приборы ДЕСЯТЬ! Если дока - то какая именно? Иначе ответ бесполезен. В доках "по умолчанию" такого нету.
Поиск доки - 3 минуты Просмотр по диагонали еще пять.

Еще ссылочка

Цитата:
допишу макрос - выложу, также как для Wirenboard - мне не жалко.
Может кому и пригодится. Но я лучше сам нацарапаю.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 13:44   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частотники ESQ

Я как-то нацарапал по-быстрому макрос для ПЧ ESQ.
Делал на скорую руку сидя на ведре на объекте.
Его желательно причесать и проверить.
Использовал документацию в бумаге и с сайта кажется, но точно не возникло проблем с поиском информации.
Мои задачи выполнял. Работает вроде до сих пор.
Вложения
Тип файла: msl ESQ-210 в.3.msl (31.6 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: map ESQ-210 в. 3.map (2.2 Кбайт, 12 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024