|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.07.2019, 11:40 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Трабла с Пикселем 1211 (нет проблемы)
Добрый день.
Создал в конструкторе новый проект простой приточки с водой и с расписанием - ругается на нехватку ресурса контролера. Сравнил аналогичный проект образца 2014 года - около 200 блоков разница. Что порекомендуете снести? Что теперь, забыть о бюджетных шкафах управления? |
16.07.2019, 11:43 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Трабла с Пикселем 1211
"Разница 200 блоков", "Ругается" - эти описания хороши для курилки, информации для техподдержки в этом ноль. Цифра какая точная? Что именно написано в сообщении дословно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.07.2019, 11:56 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Трабла с Пикселем 1211
1917 блоков и 1600 EEPROM против соотв. 2143 и 1640.
Модуль 128 есть, сист. меню определяется. Ранний проект загружается даже без модуля с соотв. уведомлением что расписание и журнал недоступны. Новый пишет, что недостаточно ресурсов контроллера для загрузки. |
16.07.2019, 12:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Трабла с Пикселем 1211
Удаляйте диспетчеризацию, т.е. макросы SCADA_IN и SCADA_OUT. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снова о видимости SMlogix & SMH2010 (нет проблемы) | smail | Вопросы о SMH2010 | 2 | 16.10.2019 09:18 |
Проблема с записью программы в Pixel-1211 (нет проблемы) | Пятница | Вопросы о Pixel | 15 | 24.07.2018 18:47 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Проблемы с кнопками (нет проблемы) | Otto Dietrich | AutoSCADA (вентиляция) | 2 | 13.12.2017 22:10 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |