|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.09.2019, 16:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Потух экран на Pixel 25
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно оживить контроллер.?При загрузке проекта погас экран и горит Alarm. Попробовал через гипертерминал обновить ядро. Загрузка прошла успешно Ok/CCC. Но не ожил. так же горит ошибка и темный экран. Загружал через Moxa Uport 1150. Батарейки нет. Спасибо.
|
21.09.2019, 19:54 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Потух экран на Pixel 25
Скачать либо актуальный лоджик, либо 3.28, открыть его, ctrl+D, обновить ядро(искать не надо) выбрать нужный пиксель, прошивку, нажать форматировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
21.09.2019, 20:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Потух экран на Pixel 25
Спасибо. Попробую.Отпишусь.
|
22.09.2019, 11:09 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Потух экран на Pixel 25
Спасибо! Все получилось! Отформатировал через последний Лоджик. Ожил.
Добавлено через 1 минуту |