|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.09.2009, 22:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Барьер искробезопасности для EX зон
Нужно измерять температуру во взрывоопасной зоне.
Поскольку температур несколько, то вход 4-20мА отпадает. Для резистивных входов нашел барьеры искробезопасности, но они все под 3-х и 4-х проводное подключение. У кого нибудь был опыт использования барьеров с PIXEL'ом, с 2-х проводным подключением датчиков через барьеры? Или с SMH? |
08.09.2009, 11:22 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Барьер искробезопасности для EX зон
SMH через 3-проводный барьер подключается штатно и без проблем.
Если оборудование монтировать внутри взрывобезопасной оболочки, то от 4-20 мА и даже силового оборудования можно не отказываться. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы | nizercat | Связь с внешним миром | 43 | 05.12.2019 22:16 |
MR120 и барьер искробезопасности (решено) | Max2114 | Форум Segnetics | 7 | 07.06.2018 14:18 |
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) | ailcat | Форум Segnetics | 9 | 30.08.2015 12:58 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |