По умолчанию Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок

Добрый день. Не первый раз сталкиваемся, уже несколько контроллеров с одним и тем же дефектом: при нажатии на кнопки или верхнюю часть контроллера начинают бешено меняться показания датчиков на аналоговых входах. Вскрытие контроллеров показало плохой контакт в разъеме, соединяющем верхнюю и среднюю платы. Очистка спиртами и прочее не помогает. Случай массовый, почти на любом новом контроллере надавив на верхнюю часть видим падение температур на пару градусов, когда отпускаешь - температуры стабилизируются. Но на части контроллеров падение составляет до 20 градусов и после температура в норму не возвращается. Налицо конструктивный дефект. Это можно как-то исправить не выдернув разъем и не запаивая связь намертво?
rs-485@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 14:32   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от rs-485@mail.ru Посмотреть сообщение
при нажатии на кнопки или верхнюю часть контроллера начинают бешено меняться показания датчиков на аналоговых входах. Вскрытие контроллеров показало плохой контакт в разъеме, соединяющем верхниюю и среднюю платы.
Весьма ошибочные выводы. Ищите сухарики.

Цитата:
Очистка спиртами и прочее не помогает. Случай массовый, почти на любом новом контроллере надавив на верхнюю часть видим падение температур на пару градусов, когда отпускаешь - температуры стабилизиуются.
Какие спирты? Это лучше внутрь, если хороший этиловый. Если это не хреновый контакт в клемниках, то сухарики однозначно.

Цитата:
Налицо конструктивный дефект. Это можно как-то исправить не выдернув разъем и не запаивая связь намертво?
Ну насчет конструктивного не верится - давно бы все шумели.
А разъемы на плате пропаивать придется.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 15:26   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от rs-485@mail.ru Посмотреть сообщение
Очистка спиртами и прочее не помогает. Случай массовый, почти на любом новом контроллере надавив на верхнюю часть видим падение температур на пару градусов, когда отпускаешь - температуры стабилизируются. Но на части контроллеров падение составляет до 20 градусов и после температура в норму не возвращается.
Очень помогли бы серийные номера этих "всех" контроллеров. И определение слова "массовый". Это тысяча штук или десять тысяч?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 17:10   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок

У меня был подобный баг но на одном из 3х используемых аналоговом входе пикселя. Пикселю лет 5. Помогло по передёргивать клеммы. Вход уходил в аварию -60. Впрочем, я за этим пикселем конкретно не наблюдаю, он сейчас работает как показометр. Просто один канал в течение пару часов то выпадал в аварию, то нормализовались показания. Эксплуатация передёрнула, на этом всё.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 20:26   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок

наблюдал что-то подобное однажды, и даже вроде писал тут об этом. пришел к выводу, что плк у поставщика хранились хер знат в каких условиях - вода, сырость, кислота и т.д.
отмывка в уз-ванне тогда помогла вроде. но дело давно было.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024