Старый 16.06.2017, 11:36   #1
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ТЭН , 1 ступень (решено)

Доброго дня !

имеется маленькая вентсистема у которой эл.нагреватель из одной ступени, управляемый через контактор . Вопрос , в настройках эл. нагревателя лучше выбрать 0 или 1? И что такое "период ТЭН" ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:34   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТЭН , 1 ступень

Что-то не припомню я в конструкторских программах формулировку "период ТЭН". А если у вас не конструкторский проект - вопросы к программисту, который это делал. Сфоткайте экран контроллера и меню контроллера, чтобы надписи было видно, и приложите сюда, сразу станет понятно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:48   #3
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: ТЭН , 1 ступень

это из описания к конструкторскому макросу Устр-ЭКал.
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:54   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТЭН , 1 ступень

Ааа, понял, вы про сам макрос. Я думал, у вас просто контроллер в руке. Тогда период ТЭН - это минимальное время для включения/выключения тэнов без ШИМ, на контакторах. Это для увеличения и уменьшения мощности ступенями. Изначально 2 минуты.

Если у вас ступень одна и на контакторе - лучше всего выбрать режим 0


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:59   #5
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭН , 1 ступень

Понятно , спасибо .
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе