|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.05.2020, 14:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Чтение импульсов(решено)
Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются. Кто-то уже делал подобное, есть советы? Какие импульсы выдает Нева 303 не удалось найти, предположу что они меньше 11в и поэтому не фиксируются. Есть какие-то варианты? |
18.05.2020, 14:28 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
|
|
18.05.2020, 14:37 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
А потом сравнить с документацией на МС, сможет ли вход считать. И вы в лоджике используете счетные входы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2020, 14:42 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
|
18.05.2020, 14:46 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Значит что-то с уровнями напряжений.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2020, 14:54 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Там скорее всего оптопара стоит как на расходомерах, а может и ОК.
|
18.05.2020, 14:56 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Не настраиваются счетные порты? нельзя 2в например считать единицей?
|
18.05.2020, 15:02 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
В РЭ описана эта возможность? Нет, не описана. Доверяйте РЭ, там всё возможное есть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2020, 15:26 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Какой-то выход есть без замены оборудования?
|
18.05.2020, 15:43 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Во-первых разобраться со счётчиком. Что оттуда на самом деле выходит и как построен его выход.
В результате будет понятно, как решать проблему, если она действительно есть в оборудовании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2020, 16:04 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
|
18.05.2020, 17:46 | #12 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
18.05.2020, 18:07 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
Максимальное напряжение, которое держит ключ - 9 вольт, максимальный ток - 7,5 мА (де-факто сгорает при токе 15-20 мА). По стандарту - на импульсный выход нужно подавать напряжение 7 вольт, ограничивая ток до 3,5 мА. Вычитать его Сегнетиксом можно двумя способами (питание контроллера - стабилизированные 24 вольта, нигде не соединенные с нулём или землёй сети; счетчики - если их несколько - строго имеют общий некоммутируемый нуль): 1) собрать резистивный делитель "+24В" / R=6,8 кОм / R=2,7 кОм / "-24В", со средней точки подать сигнал на аналоговый вход и "плюс" импульсного выхода счетчика, с точки "-24В" подать сигнал на "минус" импульсного выхода. Вот только боюсь, быстродействия аналоговых входов может не хватить. 2) собрать такой же резистивный делитель, но вместо контроллера выход средней точки и -24В подать на оптрон (включив между оптроном и -24В любой диод, чтоб оптрон закрывался при срабатывании транзистора в счетчике), и уже выходом оптрона коммутировать счетный вход контроллера. Частоты для большинства применений хватит. Практический совет: Если очень-очень хочется подключить прибор учета к сегнетиксу - используйте счетчики с "честным" Modbus/RTU на борту (абб-шные комбоприборы, из дешевых - китайские комбоприборы для импортозамещения (на удивление неплохие). ВАЖНО: шнайдер и почти все российские приборы имеют всего лишь "модбасо-подобные" протоколы обмена!). И вычитывайте по модбасу сразу необходимые регистры счетчика (накопленная энергия, я так понимаю?). Но лучше всего - забудьте о подключении счетчиков к общепромышленным контроллерам. |
|
18.05.2020, 18:35 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.05.2020, 18:48 | #15 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
Цитата:
Код:
2.14. Счётчик имеет основное передающее устройство, выполняющее также функции испытательного выхода, на которое выдаются импульсы в соответствии с постоянной счётчика. Предельно допустимое значение напряжения на зажимах основного передающего устройства в состоянии "Разомкнуто" - 24 В. Предельно допустимое значение силы тока в цепи основного передающего устройства в состоянии "Замкнуто” - 30 мА. Минимальная длительность импульса формируемого основным передающим устройством не менее 30 мс. Последний раз редактировалось ATS, 18.05.2020 в 18:59 |
||
18.05.2020, 18:51 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2020, 16:05 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Хуже того - про 9 вольт и 7 мА я точно также списал из паспорта счетчика НЕВА-303 0,5ТО (правда, выпуска 2014 года).
А вот на сайте (залез сейчас) паспорт отличается, и в нем уже упомянутые вами 24 вольта и 30 мА. (но у Тайпита в 2018-2019 прошло обновление модельного ряда - под теми же марками счетчики по обновленным ТУ и с новыми метрологическими сертификатами. Правда, я не нашел отличий между "новым" и "старым" паспортами на сайте). |
19.05.2020, 16:15 | #18 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
А как правильно подключить к счетному входу, может кто подсказать?
|
19.05.2020, 16:25 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
По рисунку 3 из паспорта счётчика. Только вместо R подключаете источник питания, например тот, что встроен в модуль МС - клеммы Vout. Полярность на счётчике есть на рисунке, полярность в модуле безразлична.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2020, 10:12 | #20 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Чтение импульсов
Спасибо, все получилось.
|