|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2017, 23:27 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления (решено)
Может ли программа конструктора работать с дифференциальным датчиком давления on/off для обнаружения обмерзания рекуператора. Понятно , что не лучшая конструкция, но тем не менее, периодически задают такие вопросы.
|
19.01.2017, 10:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Цитата:
У этого алгоритма есть один большой минус. Обмерзание, как правило, распространяется лавинообразно. Т.е. диффманостаты уже скорее факт замерзания показывают, а не помогают уберечь от него.. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2017, 19:08 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
В установке нет байпаса.
|
20.01.2017, 11:23 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Тогда, получается, маностат просто останавливает приток?
Вообще, как старожил форума, вы бы могли сразу всё рассказать, а не играть в угадайку в течении пары дней. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2017, 16:27 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Часто встречаемое решение - останавливать приток. Что проектировщик ОВ думает, я не в курсе , подозреваю, что ничего не думает.
.................. В общем при срабатывании дифманометра надо остановить приток. |
20.01.2017, 17:47 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Цитата:
Лучше всего сделать так - для вытяжки сделать отдельную обходную схему старта по кнопке/флажку, а приток останавливать диффманостатом штатной схемой запуска/останова. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.01.2017, 17:52 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Я думал что можно сделать как то более научно. Типа соединить дифманометр вместо датчика давления с выходом 0... 10В и в авариях прописать отключение вент. притока. с записью в журнале.
По простому понятно сделать, например отключать вент. притока , как в ранних конструкциях НЕДа |
20.01.2017, 18:11 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления
Цитата:
Ответы в 90% случаев уже есть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2018, 04:35 | #9 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления (решено)
В дополнение. Лучше поздно чем никогда.
Реализовывал разморозку рекуператора на обычном датчике перепада давления как с байпасом так и без, как с водяной грелкой так и с электрической. Без байпаса: останавливал приток, выводил надпись "разморозка рекуператора", включал приток с задержкой 3-10 минут(слишком малый дифференциал переключения датчика давления не успевал как следует разморозиться). С байпасом: открывал байпас(2-х позиционным приводом), также с задержкой по времени перекрывал его. Тут правда нужно смотреть как поведет себя система хватит ли мощности нагревателя, стоит снижать расход по притоку на время разморозки. На время ПНР писал в журнал кол-во разморозок рекуператора. без задержки времени на окончание разморозки количество разморозок было в разы больше. |