Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2010, 11:05   #1
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMLogix и Nport 5150

Добрый день! Такая проблема конверторы интерфейсов подключены через комутатор. Прилагающимся ПО настроен режим real COM port. Lectus видит COM порты, а вот SMLogix отказывается искать SMH2010. Подскажите как выйти из ситуации. Заранее спасибо
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 12:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от DiHov
Добрый день! Такая проблема конверторы интерфейсов подключены через комутатор. Прилагающимся ПО настроен режим real COM port. Lectus видит COM порты, а вот SMLogix отказывается искать SMH2010. Подскажите как выйти из ситуации. Заранее спасибо
Не совсем понял в чём проблема. Лоджик так и пишет "Не хочу искать, так как вижу коммутатор"?

Хотелось бы более врузумительное описание проблемы. Со схемой сети и с опытами с одиночными устройствами.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 12:33   #3
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Лоджик при попытке поиска пишет "Компьютер не имеет НИ ОДНОГО СОМ-порта". это выдает как с одиночным устройством подключенным к комутатору, так и со всеми (7-мью) подключенными конверторами.
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 13:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от DiHov
Лоджик при попытке поиска пишет "Компьютер не имеет НИ ОДНОГО СОМ-порта". это выдает как с одиночным устройством подключенным к комутатору, так и со всеми (7-мью) подключенными конверторами.
Какая версия лоджика?

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 14:25   #5
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

SMLogix v3-19-0069
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 15:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от DiHov
SMLogix v3-19-0069
Операционная система?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 15:26   #7
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Windows XP Professional SP3
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 16:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от DiHov
Windows XP Professional SP3
Ясно одно: драйверы "преобразователя" не вполне корректно эмулируют порт.

Я думаю наши программисты могли бы посмотреть в чём причина, если бы это устройство было у них в наличии.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 16:26   #9
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

К сожалению могу только марку сказать. Конвертор MOXA Nport 5150, коммутатор MOXA EDS-208. Если разберетесь пожалуйста напишите в чем было дело.
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 12:13   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от DiHov
К сожалению могу только марку сказать. Конвертор MOXA Nport 5150, коммутатор MOXA EDS-208. Если разберетесь пожалуйста напишите в чем было дело.
Лоджик запускаете ДО подключения н-порта или после?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 11:37   #11
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

После.
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 14:33   #12
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMLogix и ethernet

Имею ту же проблему с Real COM Mode The NPort 5100A.

Дайте подсказку почему не работает?

Использую MOXA Nport5150А (однопортовый) для подключения к сети RS485 (в частности PLC Pixel, но в общем не важно).

Пробую на системах Win7 (32), и Win XP.
SMLogix 3.23.0303

Установил программу NportAdministrator (по описанию с этой программой устанавливаются и драйвера Real COM/TTY).
Через веб страницу сконфигурил NPort на режим "Real COM/TTY" и задал СОМ2. Сохранил настройки, перезапустил.

NportAdministrator находит NPort, отображает все сделанные настройки.
Но ни сама Windows (Диспетчер устройств ->Порты СОМ) ни SMLogix (как пример программы работающей COM порты) не видят этого порта.

Ранее уже имел опыт работы с этим девайсом, тогда SMLogix видел порт "Real COM/TTY", при том что в "Диспетчере устройств" его не было. Да, отваливалась связь очень часто, но все же работало.
Сейчас ума не приложу в чем дело.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 15:11   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от lau
Имею ту же проблему с Real COM Mode The NPort 5100A.

Дайте подсказку почему не работает?

ни сама Windows (Диспетчер устройств ->Порты СОМ) ни SMLogix (как пример программы работающей COM порты) не видят этого порта.
Собственно вот и ответ.

Могу перефразировать: некорректная эмуляция СОМ-портов драйверами НПорта.

PS. А почему наньше работало? Да бог знает. Версия драйверов может быть иная была.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 00:29   #14
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

На данный момент решение найдено следующее:
установка "NPort Windows Driver Manager" - софтина позволяет отобразить СОМ-порт в Диспетчере устройств, а также задать порт отличный от настроенного в NportAdministrator.

- Win7 (32) - SMLogix (как пример программы работающей с COM портами) без сустановки "NPort Windows Driver Manager" никак не хочет видеть СОМ-порт и только "NPort Administrator" недостаточно.
- Win XP - работает даже только при установленном NportAdministrator без "NPort Windows Driver Manager", а установив "NPort Windows Driver Manager" можно транслировать тот же порт на другой номер (тогда в софтине пользующей СОМ-порты можно увидеть оба, хотя в итоге это одна и таже линия RS).
Ранее, другая сборка Win XP вела себя иначе (а именно как Win7 по отношению к NPort)


ВЫВОД:
зависит от сборки ВИНДЫ достаточно ли будет только "NportAdministrator" либо понадобится "NPort Windows Driver Manager".

PS. Софтина "NPort Windows Driver Manager" - в поставке на CD не идет, но есть на родном сайте, хотя не в разделе с продуктом NPort а как-то сама по себе, но найти можно. Не путать с "NPort Windows CE Driver Manager"
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 21:02   #15
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMLogix и ethernet

Продолжил исследования работы MOXA NPort5150А.
Имеется сеть MODBUS RS485 из 8шт.Pixel-й и 1-го SMH2010, MOXA примерно посередке воткнута. Скорость узлов выставлена 57600, у каждого узла соотв-но свой уникальный в сети адрес.

Так вот, при заливке программ через MOXA NPort5150А наблюдатся следующие проблемы (со всеми узлами):
- Иногда говорит, что прошивка неверна (в FBD использованы неподдерж. блоки). Повторная заливка проходит нормально.
- Часто говорит, что произошла ошибка при загрузке. Слетает SM_SERV_EXE. Требуется его выкрузка и повторная загрузка.
- По окнчании отладочного процесса почти всегда слетает SM_SERV_EXE. Требуется его выкрузка и повторная загрузка.
- при работе Мaster-а в сети не может его остановить (о чем честно сообщает).

SMLogix 3.23.0303.

А вот у USB-RS485 (MOXA 1130) подключенного в ту же сеть таких проблем не возникает.

Поделитесь соображениями от чего так происходит и какие параметры можно "покрутить" и как у NPort5150А?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 08:49   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от lau
Продолжил исследования работы MOXA NPort5150А.
Имеется сеть MODBUS RS485 из 8шт.Pixel-й и 1-го SMH2010, MOXA примерно посередке воткнута. Скорость узлов выставлена 57600, у каждого узла соотв-но свой уникальный в сети адрес.

Так вот, при заливке программ через MOXA NPort5150А наблюдатся следующие проблемы (со всеми узлами):
- Иногда говорит, что прошивка неверна (в FBD использованы неподдерж. блоки). Повторная заливка проходит нормально.
- Часто говорит, что произошла ошибка при загрузке. Слетает SM_SERV_EXE. Требуется его выкрузка и повторная загрузка.
- По окнчании отладочного процесса почти всегда слетает SM_SERV_EXE. Требуется его выкрузка и повторная загрузка.
- при работе Мaster-а в сети не может его остановить (о чем честно сообщает).

SMLogix 3.23.0303.

А вот у USB-RS485 (MOXA 1130) подключенного в ту же сеть таких проблем не возникает.

Поделитесь соображениями от чего так происходит и какие параметры можно "покрутить" и как у NPort5150А?
У меня с конвертором Moxa1150 периодически такие же ошибки бывают. Не часто, но случаются - уже привык. С моксой 1130 вроде бы как не бывает таких проблем. Может дело в универсальности решения (1130 - только RS485 а 1150 может быть как RS485 Так и RS232.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:25   #17
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от Max2114
У меня с конвертором Moxa1150 периодически такие же ошибки бывают. Не часто, но случаются - уже привык. С моксой 1130 вроде бы как не бывает таких проблем. Может дело в универсальности решения (1130 - только RS485 а 1150 может быть как RS485 Так и RS232.
Сегодня обратил внимание в этой же сети, что у USB-RS485 MOXA 1130 также бывают аналогичные траблы, но на порядоки реже нежели у Ethernet(режим RealCOM)-RS485 MOXA NPort.

Возможно это из-за того, что Segnetics заточен на заливку на скорости 115200 и при минимальных длинах кабеля (у меня 57600, до 100м).

Что скажет Arsie?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:50   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от lau
Сегодня обратил внимание в этой же сети, что у USB-RS485 MOXA 1130 также бывают аналогичные траблы, но на порядоки реже нежели у Ethernet(режим RealCOM)-RS485 MOXA NPort.

Возможно это из-за того, что Segnetics заточен на заливку на скорости 115200 и при минимальных длинах кабеля (у меня 57600, до 100м).

Что скажет Arsie?
Вы не правы. Segnetics заточен на modbus-rtu и его "времянки". Соответственно если девайс их не в состоянии выдерживать по каким-либо причинам, то начинаются проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:10   #19
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы не правы. Segnetics заточен на modbus-rtu и его "времянки". Соответственно если девайс их не в состоянии выдерживать по каким-либо причинам, то начинаются проблемы.
Может уже не помню, если когда-то говорилось, но разве заливка и отладка это протокол Modbus?

Ладно, это уже лирика. На вопрос Вы в принципе ответили. Спасибо.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:54   #20
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

http://www.moxa.com/support/sarch_re...d=44&type_id=9

здесь кто-нибудь качал драйвера?они при распаковке архива не содержат установочного файла сетап.куда кидать их?
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 21:17   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Цитата:
Сообщение от smgrup
http://www.moxa.com/support/sarch_re...d=44&type_id=9

здесь кто-нибудь качал драйвера?они при распаковке архива не содержат установочного файла сетап.куда кидать их?
Вручную попробуйте установить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:18   #22
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

чтобы установить драйвер вручную нужно:

1)чтобы при подключении моего порта выскакивало диалоговое окно предлагающее установить драйвер и далее "не выполнять поиск драйверов в интернете" --> "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и т.д. и потом указать папку с этими файлами.

либо

2)открыть диспетчер устройст.увидеть там с меткой восклицательного вопроса устройство Nport, потом правой кнопкой мыши и "добавить драйвера"

ни первого ни второго варианта у меня нет.Nport Admistrator упорно не хочет видеть мое устройство MOXA Nport 5150A. Но при этом я могу его пинговать...
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:31   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Цитата:
Сообщение от smgrup
Nport Admistrator упорно не хочет видеть мое устройство MOXA Nport 5150A. Но при этом я могу его пинговать...
Антивирус/фаервол блокируют?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 13:01   #24
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

A4L73OBM IDE Controller-единственное устройство без драйвера которое показывет мой диспетчер устройств. я не думаю что это мой MOXA Nport 5150A ) но на всякий случай правой кнопкой мыши добавить драйвера и указал путь в папку с драйерами которую скачал по ссылке выше. он его не установил доказав тем самым что это не то устройство.


брандмауер отключен.антивирус AVG отключил и все равно Диспетчер устройств не видит оборудования ну и администратор тоже.И ЭТО ВСЕ ПРИ ТОМ ЧТО Я МОГУ ПИНГОВАТЬ ЗАВОДСКОЙ IP АДРЕС своего MOXA Nport 5150A.

Народ может есть все таки у кого нибудь нормальные драйвера которые нужны вместе с Nport Administrator? С setup.exe ?
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 13:12   #25
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

cпособы настройки NPort 5150A:

1)Утилита NPort Administrator
2)Web-консоль
3)Telnet-консоль

Есть люди с опытом настройки по второму и третьему способу?)
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 13:23   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Цитата:
Сообщение от smgrup
брандмауер отключен.антивирус AVG отключил и все равно Диспетчер устройств не видит оборудования ну и администратор тоже.И ЭТО ВСЕ ПРИ ТОМ ЧТО Я МОГУ ПИНГОВАТЬ ЗАВОДСКОЙ IP АДРЕС своего MOXA Nport 5150A.
Диспетчер устройств и не должен видеть этот адаптер. Он же не локальное оборудование компьютера...

Представляете себе: выходите в интернет и диспетчер устройств начинает устанавливать драйверы ко всем нескольким миллиардам устройсв, которые есть в компьютерах, тоже подключенных к интернету


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 13:43   #27
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Почему MOXA 5150А не локальное оборудование компьютера на подобие того чтоподключено к компу?какая связь между интернетом и моим конвертером?

ну не суть проблемы.мне от этого не легче( моха как не работала так и не работает.а мне очень надо подключиться к SMH 2G....(
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 15:14   #28
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Цитата:
Сообщение от smgrup
Почему MOXA 5150А не локальное оборудование компьютера на подобие того чтоподключено к компу?какая связь между интернетом и моим конвертером?

ну не суть проблемы.мне от этого не легче( моха как не работала так и не работает.а мне очень надо подключиться к SMH 2G....(
Предлагаю Вам не мучить форум и обратится к поставщику оборудования. Как вариант можно попросить техподдержку у Ниеншанц автоматики. Меня всегда выручали. Вполне возможно, что вам нужно обновить прошивку устройтства или еще какие танцы с бубном выполнить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 15:52   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

Цитата:
Сообщение от smgrup
Почему MOXA 5150А не локальное оборудование компьютера на подобие того чтоподключено к компу?какая связь между интернетом и моим конвертером?
TCP/IP в обоих случаях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 12:32   #30
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Nport 5150

В общем связался я с ниеншанц-автоматик.Помолги мне там с настройками.Nport Администратор видит сейчас MOXA.более того при отладке и мониторинге в Nport Admistratore все как надо)временами как надо.

параметры:
Conn Status -connekted(иногда сменяется на listen)
Remote IP - 192/168.127.250"меняющийся порт"
Tx/Rx after Conn - прием передача цифр то есть то нули.

и тут у меня вопрос возник. может версия лоджика как-то не контачит с серией контроллера?в ниеншанц-автоматик сказали что moxa абсолютно правильно настроена и отправляет по 485 информацию.а контроллер молчит.но на тот момент Rx=0 был в мониторинге.

SMLogix 3.23.0811

SMH 2G 4221-01-2
S/N 172401

распиновка rs-485 правильна.единственное землей пренебрег.
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024