Если создать или открыть любой макрос и нажать правой кнопкой мыши по протянутой связи или по входу-выходу блока, то Лоджик сам закрывается.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 10:50   #242
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Если создать или открыть любой макрос и нажать правой кнопкой мыши по протянутой связи или по входу-выходу блока, то Лоджик сам закрывается.
Версия?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 11:00   #243
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия?
3.33.0213
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 12:24   #244
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
3.33.0213
Уже починили, ждите релиза.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 13:48   #245
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Ещё у меня не отображаются некоторые переменные. Вместо 1 показывает ноль, хотя я уверен на 100% что там единицы.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_2.png (8.0 Кбайт, 323 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 13:49   #246
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Ещё у меня не отображаются некоторые переменный. Вместо 1 показывает ноль, хотя я уверен на 100% что там единицы.
И это тоже починили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 13:51   #247
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И это тоже починили.
Если все исправите будет восхитительно.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:41   #248
Semen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Добрый день.

Лоджик 3.33.0213
Пиксели 12 и 25.
Если включена отладка по Ethernet при попытки залить программу или подключиться для отладки "unknown error" и больше ничего.
Если установлена отладка по com - полет нормальный.

С уважением.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:50   #249
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Добрый день.

Лоджик 3.33.0213
Пиксели 12 и 25.
Если включена отладка по Ethernet при попытки залить программу или подключиться для отладки "unknown error" и больше ничего.
Если установлена отладка по com - полет нормальный.

С уважением.
Контроллеры пингуются на своих IP?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:54   #250
Semen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллеры пингуются на своих IP?
Да. И опрашиваются пультом HVAC на триме.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 15:03   #251
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Да. И опрашиваются пультом HVAC на триме.
Пульт отключаете перед отладкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 15:09   #252
Semen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пульт отключаете перед отладкой?
При отключенном пульте та же проблема.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 15:21   #253
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
При отключенном пульте та же проблема.
Ок, глянем. Пульт надо отключать в любом случае.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 15:31   #254
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Добрый день.

Лоджик 3.33.0213
Пиксели 12 и 25.
Если включена отладка по Ethernet при попытки залить программу или подключиться для отладки "unknown error" и больше ничего.
Если установлена отладка по com - полет нормальный.

С уважением.
Не подскажете, в какой версии была возможна отладка по ethernet для 12 пикселя.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 16:36   #255
Semen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не подскажете, в какой версии была возможна отладка по ethernet для 12 пикселя.
Почему вы у меня спрашиваете? У своих коллег и спросите.
Я к разработке Лоджика отношения не имею, статистику по версиям не виду.
Но до недавнего времени такая возможность была точно.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 17:18   #256
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Почему вы у меня спрашиваете? У своих коллег и спросите.
Я к разработке Лоджика отношения не имею, статистику по версиям не виду.
Но до недавнего времени такая возможность была точно.
По нашим данным, отладка в 12-м Пикселе не работает уже несколько лет. Мы не можем подобный срок классифицировать словом "Недавно".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 18:13   #257
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
По нашим данным, отладка в 12-м Пикселе не работает уже несколько лет. Мы не можем подобный срок классифицировать словом "Недавно".
Цитата:
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Но до недавнего времени такая возможность была точно.
Поэтому, если не сложно, уточните, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 13:58   #258
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Версия 3.33.0218 Beta
Во время отладки на паузе меняю бит с 1 на 0 и снова включаю и... не меняется
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 23-04-2021 125236.jpg (10.7 Кбайт, 28 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 14:15   #259
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Версия 3.33.0218 Beta
А контроллер какой?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 14:20   #260
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Матрикс
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 14:32   #261
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Версия 3.33.0218 Beta
Во время отладки на паузе меняю бит с 1 на 0 и снова включаю и... не меняется
Приложите ваш проект или дождитесь следующего релиза, у меня вашу ситуацию повторить не получилось.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 13:33   #262
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Обратите, пожалуйста , внимание на передачу битов в процессе отладки внутри макросов. Если менять бит в основной программе и потом перейти внутрь макроса, то там, внутри он не меняется.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 27-04-2021 122854.jpg (14.7 Кбайт, 42 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Финальная версия.rar (202.1 Кбайт, 12 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 11:48   #263
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Обратите, пожалуйста , внимание на передачу битов в процессе отладки внутри макросов. Если менять бит в основной программе и потом перейти внутрь макроса, то там, внутри он не меняется.
Вы проверяли в версии 3.33.222? На какой конкретно макрос обратить внимание? Из вашей вырезки непонятно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 18:14   #264
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Подскажите пожалуйста, что изменяет переключатель "Режим опроса"?
Изображения
Тип файла: png Screenshot_4.png (20.4 Кбайт, 36 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 18:42   #265
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что изменяет переключатель "Режим опроса"?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Ma...trix_v1-10.pdf стр. 62. Отображает значение либо в сыром виде(омы, милливольты), либо в масштабированном(температура, вольты, или отмасштабированное значение).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 23:47   #266
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы проверяли в версии 3.33.222? На какой конкретно макрос обратить внимание? Из вашей вырезки непонятно.
Видимо, что а = 1 и в = 1 а на выходе почему-то а==в не истина!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 11:20   #267
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Видимо, что а = 1 и в = 1 а на выходе почему-то а==в не истина!
Что на картинке происходит, я вижу и без ваших пояснений, а вот вы мой вопрос читаете невнимательно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 14:08   #268
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы проверяли в версии 3.33.222? На какой конкретно макрос обратить внимание? Из вашей вырезки непонятно.
Макрос : автоматическое выравнивание - смена шага по абс.координате(шаг 1)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 14:17   #269
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Макрос : автоматическое выравнивание - смена шага по абс.координате(шаг 1)
Проверьте свой проект в актуальной версии лоджика, я сегодня пытался повторить эту проблемы - не повторилась.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 16:00   #270
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Хорошо,попробую
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024