По умолчанию Вывод исторического отчета на экран SMH4

Нужно вывести исторические данные в табличном виде на экран 4ки, тренд не нужен. Это смарт-объект "Отчет" - правильно я понимаю?

При вызове экран закрашивается черным и ничего не происходит, возврат из экрана не работает. Лоджик 3.30.0216. Контроллер им отформатирован предварительно.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Вложения
Тип файла: psl 1.psl (85.3 Кбайт, 29 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:27   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Нужно вывести исторические данные в табличном виде на экран 4ки, тренд не нужен. Это смарт-объект "Отчет" - правильно я понимаю?

При вызове экран закрашивается черным и ничего не происходит, возврат из экрана не работает. Лоджик 3.30.0216. Контроллер им отформатирован предварительно.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Сейчас актуальная версия 3.30.219, обновите ПО контроллера из под нее через миниюсб( раньше же вы тоже через него шили?)

Понимаете правильно, загрузил ваш проект, нажимаю F1, попадаю в диспетчер отчетов, там либо пусто либо уже успели сформироваться отчеты, выбираю любой отчет - вызывается таблица с данными, сверху кнопки слева назад, справа скопировать. Так должно быть.

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 15:45
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:40   #3
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сейчас актуальная версия 3.30.219, обновите ПО контроллера из под нее через микроюсб( раньше же вы тоже через него шили?)
Форматировал по Ethernet-порту. Попробую по ЮСБ еще - если конечно кабелюку найду...там же мини, а не микро))

з.ы. а раз уж речь зашла про отчеты - подскажите пожалуйста еще 2 момента.
1. в настройках архивации есть время хранения исторических данных. данные перезаписываются по принципу FIFO?

2. Сгенерированные файлы отчетов можно как-нибудь стирать из FBD? Например задача, чтобы их было не больше 3 или только последний созданный.
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Форматировал по Ethernet-порту.
По Ethernet-порту форматировать невозможно. Вы делали что угодно, но не форматировали


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
1. в настройках архивации есть время хранения исторических данных. данные перезаписываются по принципу FIFO?
Конечно нет. Стираются самые свежие данные, а самые ненужные - остаются

Вопрос очень странный. Для архивирования другой сценарий, кроме FIFO, просто невозможен...



Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
2. Сгенерированные файлы отчетов можно как-нибудь стирать из FBD? Например задача, чтобы их было не больше 3 или только последний созданный.
Нет. Только удаление устаревших в настройках архива.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:49   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Форматировал по Ethernet-порту. Попробую по ЮСБ еще - если конечно кабелюку найду...там же мини, а не микро))

з.ы. а раз уж речь зашла про отчеты - подскажите пожалуйста еще 2 момента.
1. в настройках архивации есть время хранения исторических данных. данные перезаписываются по принципу FIFO?

2. Сгенерированные файлы отчетов можно как-нибудь стирать из FBD? Например задача, чтобы их было не больше 3 или только последний созданный.
Конечно мини))

Чтобы стирать накопленные данные есть блок HistoryStorage

Справа от иконки смарта найдите иконку конфигуратора архива, в нем можете установить время хранения, минимум один час, на данный момент стирать отчеты сможете только так.

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 16:08
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:51   #6
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По Ethernet-порту форматировать невозможно. Вы делали что угодно, но не форматировали
ну фик знает) выбрал DEB-пакет, указал ip, нажал форматировать. пошел прогресс-бар и контроллер сказал No Project. ну я и подумал, что это успех


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет. Только удаление устаревших в настройках архива
т.е. если у меня стоит настройка хранить исторические данные 10 дней, то и созданные отчеты старше 10 дней будут вытираться?


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Конечно мини))

Чтобы стирать накопленные данные есть блок HistoryStorage
мне надо стирать не сами данные, а сформированные .csv
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 16:09   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
мне надо стирать не сами данные, а сформированные .csv
Я это указал на всякий случай, если надо стирать данные, про отчеты тоже написал.

Цитата:
т.е. если у меня стоит настройка хранить исторические данные 10 дней, то и созданные отчеты старше 10 дней будут вытираться?
Там подряд две настройки хранения, одна для данных, другая для отчетов, и подписаны соответственно.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 16:18   #8
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Там подряд две настройки хранения, одна для данных, другая для отчетов, и подписаны соответственно.
ага, тупанул)
осталось дело за кабелем...
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 17:32   #9
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

После правильного форматирования все заработало - спасибо!
Верно ли я понимаю, что при такой конструкции в отчет будут сгружаться данные за последние 3 месяца?
Изображения
Тип файла: png 2019-07-05_16-30-44.png (6.6 Кбайт, 78 просмотров)
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 17:42   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
После правильного форматирования все заработало - спасибо!
Верно ли я понимаю, что при такой конструкции в отчет будут сгружаться данные за последние 3 месяца?
В этом случае 3 месяца и 3 часа
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.07.2019, 13:09   #11
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
и 3 часа
а эти 3 часа разве не компенсация разницы от гринвича?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 11:08   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
а эти 3 часа разве не компенсация разницы от гринвича?
Если честно, я не понял ваш вопрос, точнее где и что вы компенсируете. Взяв ваши точки начала и конца, получился интервал, который я написал. Т.е. видимо это не компенсация разницы)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024