Ваша информация почти бесполезна без проекта. Кто знает, возможно, вы самостоятельно(осознанно или нет) заложили алгоритм такого поведения экранов, и тогда это нормально. Прикладывайте проект и говорите, где конкретно смотреть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 10:37   #92
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ваша информация почти бесполезна без проекта. Кто знает, возможно, вы самостоятельно(осознанно или нет) заложили алгоритм такого поведения экранов, и тогда это нормально. Прикладывайте проект и говорите, где конкретно смотреть.
Отправил на почту support@segnetics.com.

Тема письма: "Форум: Текст и Кнопки"

Экран называется "Регулятор Т сетевой воды". При нажатии на кнопки "Ручной", "БОЛЬШЕ", "МЕНЬШЕ" происходит дрыг текста.

Эти же кнопки есть на экране "Быстрые регуляторы" и там всё ОК.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 11:56   #93
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Если отключить свойство "Прозрачность" у текста, то этот эффект пропадает.

Ещё заметил - дрыгается не только текст, но так же и края у всех элементов на экране.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 13:29   #94
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Это не дрыгается. Это рисуется много раз, но не стирается, поэтому все полутона наслаиваются до образования полных тонов. Если сделаете прозрачный вывод числа - это дело пропадёт.

На самом деле, странная ситуация, покажу программисту.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 22:06   #95
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё нормально, не беспокойтесь.





Это брак установки дисплея в корпус. Возможны два варианта решения проблемы:

1) Мы присылаем вам новый корпус с дисплеем, вы его заменяете и присылаете нам старый корпус

2) Вы отправляете контроллер в гарантийный ремонт

У каждого из способов свои плюсы. У первого, например, очень быстрое время выполнения, но при этом вы должны рассчитать свои силы, что сможете ничего не поломать разбирая и собирая контроллер. Там ничего особо хитрого, но всё же.
Всть ли возможность узнать серийные номера бракованной партии SMH4.
Ожидается поставка 14-ти контроллеров от поставщика. Не хотелось бы делать возврат поставщику (закупка по тендеру).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:46   #96
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Всть ли возможность узнать серийные номера бракованной партии SMH4.
Ожидается поставка 14-ти контроллеров от поставщика. Не хотелось бы делать возврат поставщику (закупка по тендеру).
Нет. Но это было уже давно.

Не хотите рисковать - покупайте напрямую.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 09:15   #97
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не хотите рисковать - покупайте напрямую.
Смешной вы.
Законов не знаете ещё. Не может структура с госфинансированием "закупать напрямую". Только конкурс (тендер). Даже на сраные скрепки - закупка только через конкурс
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 10:52   #98
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Смешной вы.
Законов не знаете ещё. Не может структура с госфинансированием "закупать напрямую". Только конкурс (тендер). Даже на сраные скрепки - закупка только через конкурс
Да, слова "Тендер" я не увидел.

Попросите наших манагеров поучаствовать. Не знаю, согласятся ли, но если объяснить как и что нужно делать, то грех отказываться от получения опыта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 01:30   #99
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет. Но это было уже давно.

Не хотите рисковать - покупайте напрямую.
Раньше так и делал (покупал у вас) сейчас все изменилось, боюсь что поставщик может привести контроллеры из первых партий.
Поэтому и интересуюсь с каких серийных номеров проблем не было по железу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 18:13   #100
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Выключил питание SMH4 на этапе его включения пока шёл бегунок загрузки ОС.

Он пикнул 2 раза. Второй "пик" чуть более высокой нотой. После этого включил его, подержал включенным, выключил - опять такие же "пики". Несколько раз проделал - пикает теперь всегда при выключении. В системном меню в "Авариях" пусто. Что это значит, подскажите?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 18:16   #101
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Проект, который в него загружен, у вас есть? SMH4 не пикает сам при загрузке. Пикает кто-то из проекта.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 18:21   #102
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Встроенный звук контроллера в проекте не используется никак.

Пищит он при снятии питания. Экран уже отключается, потом "ПИК", несколько секунд и ещё раз "ПИИК".

Такого не было раньше. Появилось только что, после того, как я питание с него убрал в то время, пока он даже ОС свою загрузить не успел.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 07:20   #103
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

В этот же контроллер не зашивается проект на 7000 UI + 3200 фбд блоков, - "ошибка загрузки проекта". При этом другой проект на 3000 UI + 3200 фбд - зашивается.

Попытались обновлять внутреннее ПО из лоджика. Только deb-файл залился, второй отказался.
После этого (или после еще попыток включения-выключения питания, перезагрузок разных проектов в контроллер) - пищать при выключении он стал уже один раз. Звук стал более отрывистым, чем когда было 2 пика.

Дальше из системного меню сбросили контроллер к заводским установкам. Устанавливали связь через USB. Это удалось, НО, почему лоджик сообщил адрес контроллера 192.168.111.3, когда в системном меню он отображается 192.168.0.213 ?

Подумали что это глюк - сбросили ещё раз. Всё повторилось. Но эта неточность с адресом никак не мешала прошивать контроллер. Далее были опять загрузки проетов с переменным успехом, включения-выключения питания, а так же инициализация EEPROM без загрузки проекта.

В результате всех перечисленных танцев с бубном в контроллер теперь заливается любой проект, и при выключении питания никаких "ПИКов" нет. То есть в общем-то всё работает нормально, вроде бы.
Вопрос только один:

Что это было и чем грозит в дальнейшей эксплуатации? С памятью контроллера что-то не так?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 11:07   #104
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Если честно, я не знаю что может пищать после выключения контроллера. Обновлять deb - бесполезно, это просто пакет программ, вроде ядра лоджика или веб-сервера. Они обновляются только если вышла их новая версия. Нужно переустанавливать linux. Крайне желательно - с форматированием. После этого никакие дополнительно пакеты .deb ставить не надо (кроме случаев, когда вам нужен SMConnect сервер).
Адрес по USB - это нормально, потому что подключается ещё одно сетевое соединение именно с адресом из 111 подсети.

Я думаю, что достаточно было просто 1 раз отформатировать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 15:29   #105
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Не стал создавать новую тему, опишу проблему здесь.

Сделал проект в Смарте и залив в контроллер получил чёрный экран на выходе. Но сам проект залился. Т.е. Нажимая на экране в область где есть кнопка, то она норм нажимается. Далее нажимаю на ф1 перехожу в готовый блок с меню в виде иконок. Также чёрный экран. По отладке вижу, что экран меню активен. В чем проблема?

Версия ПО 18012018 где-то так. Обновить пока не мог. Нету провода.

Сервисное меню показывает. И также показывает когда добираюсь на ощупь до какого нибудь пункта редактируемого параметра.
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 15:34   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Не стал создавать новую тему, опишу проблему здесь.

Сделал проект в Смарте и залив в контроллер получил чёрный экран на выходе. Но сам проект залился. Т.е. Нажимая на экране в область где есть кнопка, то она норм нажимается. Далее нажимаю на ф1 перехожу в готовый блок с меню в виде иконок. Также чёрный экран. По отладке вижу, что экран меню активен. В чем проблема?

Версия ПО 18012018 где-то так. Обновить пока не мог. Нету провода.
Системное меню открывается нормально?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:16   #107
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Доброго времени суток, форумчане! Проблема с SMH 4 следующая: программа была написана на 29.ххх beta (до этого стояла на контроллере версия ПО 28.ххх). При загрузке ПО Лоджик ругнулся что ядро старое, обнови... Обновил через Поиск и диагностика. Загрузил ПО. Теперь имею проблему с самопроизвольной перезагрузкой контроллера. Соответственно все процессы останавливаются. Это очень критично, т.к. с одной стороны этиленгликоль с температурой до -3 С, а с другой вода.....и нужна стабильная работа. Что делать?
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 09:22   #108
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Укажите серийный номер прибора, пожалуйста.
Перезагрузки не отсюда идут.
Впрочем, проверить так ли это точно - можно. Попробуйте сохранить проект для версии 3.28, это так можно сделать. Затем установите 3.28, отформатируйте контроллер из неё и загрузите проект.

Но я думаю, что это ни к чему не приведёт. Скорее всего, перезагрузки идут из-за помех по питанию. Если до этого у вас не работала установка а сейчас стала работать (или изменился режим работы) - то это точно отсюда.

Для снижения уровня помех по питанию, прежде всего, следует использовать отдельный блок питания для контроллера, к которому больше ничего не будет подключено.
Затем - следует проследить, чтобы провода (в особенности шлейф МС) не проходили рядом с силовыми проводами (особенно рядом с моторным кабелем от частотника).
Хорошим методом (но сложно реализуемым в условиях собранного щита) является развязка всех дискретных выходов контроллера (и мс) дополнительными реле. Как следующий уровень - ещё и всех дискретных входов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:20   #109
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Номер прибора 480400. Если сбои по питанию, почему появляется в журнале аварий запись "Ошибка Kernel"?
Из выходов используется только DO2 на промежуточное реле (с управлением катушкой 24 В=). Входы - DI3 (сухой контакт), на МС используются только аналоговые входы.
На блоке питания сидит контроллер, датчики давления (6 шт.) и модуль Сенека (вход термосопротивлений). Но аналогичная схема по питанию реализована не только в этом шкафу и нормально работает.
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:25   #110
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Помеха может приходить по цепям питания, поэтому питание рекомендую изолировать. Это наиболее действенный способ.
Что касается записи в сис.меню - она может быть "ошибка kernel", может быть "перегрузка aout" или вообще отсутствовать.

Можете дать фотографию щита, где контроллер смонтирован, чтобы было видно взаимное расположение оборудования?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 12:49   #111
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Вот
Изображения
Тип файла: jpg IMAG2270(1).jpg (38.7 Кбайт, 149 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG2271(1).jpg (39.3 Кбайт, 116 просмотров)
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 12:58   #112
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
Вот
У вас в шкафу все слагающие "успеха"... И питание частотников по всему шкафу, и моторные кабели насквозь всего. И контроллер прямо напротив частотников, а шлейф поперёк контакторов и кабелей от частотников.

Думаю, вам нужно вынести частотники на стену рядом со шкафом, это наименее затратный способ облагораживания конструкции по ЭМС. Причём выносить нужно и исходя из климатических соображений - частотники там у вас задохнутся и выйдут из строя через полгодика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 14:30   #113
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас в шкафу все слагающие "успеха"... И питание частотников по всему шкафу, и моторные кабели насквозь всего. И контроллер прямо напротив частотников, а шлейф поперёк контакторов и кабелей от частотников.

Думаю, вам нужно вынести частотники на стену рядом со шкафом, это наименее затратный способ облагораживания конструкции по ЭМС. Причём выносить нужно и исходя из климатических соображений - частотники там у вас задохнутся и выйдут из строя через полгодика.
Тогда вопрос: при закрытой двери шкафа допускаю влияние силовых кабелей и ЧП на шлейф и контроллер, а при открытой почему продолжаются перезагрузки? Шлейф ни с чем не пересекается, контроллер на удалении от ЧП около 700 мм, кабель питания контроллера экранированный
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 14:32   #114
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Шлейф от МС остаётся в том же шкафу. Сам МС там же остаётся. Кроме того, как мы экспериментально выяснили - самой уязвимой частью является питание. Выведите питание на отдельный блок, чтобы от него только контроллер запитывался и никто больше. Возможно это поможет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 14:42
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 14:45   #115
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
Тогда вопрос: при закрытой двери шкафа допускаю влияние силовых кабелей и ЧП на шлейф и контроллер, а при открытой почему продолжаются перезагрузки? Шлейф ни с чем не пересекается, контроллер на удалении от ЧП около 700 мм, кабель питания контроллера экранированный
Рекомендации по расстоянию имеют место быть аргументами, если вы подключаете частотники согласно рекомендациям по их применению. А рекомендации ЭМС на ПЧ это: наличие дросселей на входе и выходе; наличие экранированного моторного кабеля.

Ладно шлейф и контроллер. А как вы разносите остальные кабели? Я вижу, в модуль идут какие-то провода и идут они из лотков. Причём из тех же лотков, где лежит сила от и до частотников.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 15:48   #116
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Шлейф от МС остаётся в том же шкафу. Сам МС там же остаётся. Кроме того, как мы экспериментально выяснили - самой уязвимой частью является питание. Выведите питание на отдельный блок, чтобы от него только контроллер запитывался и никто больше. Возможно это поможет.
Сейчас найду и поставлю (потом отпишусь).
Еще один нюанс вылез: отформатировал контроллер, обновил образ Linux, обновил DEB-пакет версией 3.28.ххх (всё прошло без ошибок), но при загрузке ПО лоджик ругнулся что ПО на контроллере старое и требуется обновить его. И пока не обновил версией программы 3.29.ххххх не дал поставить.
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 15:54   #117
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Потому что проекты из 3.29 нельзя загрузить в контроллеры с софтом 3.28. Там принципиальные несовместимости возникают.

Кстати, после форматирования не надо deb устанавливать. Там всё уже есть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 16:01   #118
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Потому что проекты из 3.29 нельзя загрузить в контроллеры с софтом 3.28. Там принципиальные несовместимости возникают.
Проект написан в версии 3.28.0131. И ядро обновлялось этой же версией....но вот загрузить удалось только после того как обновил ядро версией 3.29 (пробовал еще 3.28.0152 тоже ругался что ПО на контроллере старое)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Кстати, после форматирования не надо deb устанавливать. Там всё уже есть.
Понял

Кстати проект смотрели? Глюков не видать?
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 17:18   #119
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Пока ещё не смотрел проект, нету возможности, по позже гляну.
Но могу сказать, что проект у вас сохранён в версии 3.29, а значит открыть его в 3.28 просто так не получится.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 17:29   #120
Kotyara
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Поставил отдельный блок питания с экранированным кабелем до контроллера. Результат прежний.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Пока ещё не смотрел проект, нету возможности, по позже гляну.
Но могу сказать, что проект у вас сохранён в версии 3.29, а значит открыть его в 3.28 просто так не получится.
Проект уже переписали на 3.28. Вот с ним то и проблемы. Форматирую, обновляю 3.28 и выдает "У вас на контроллере устаревшее ПО"...
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024