Добрый день!
Как получить из журнала событий сигнал только о активных событиях?Например событие пропало, а номер последнего остается на выходе. Приходится все события дублировать для выделения неактивных, а их количество очень немалО.
Изображения
Тип файла: png журнал событий.PNG (9.1 Кбайт, 43 просмотров)
SAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Цитата:
Сообщение от SAV Посмотреть сообщение
Добрый день!
Как получить из журнала событий сигнал только о активных событиях?Например событие пропало, а номер последнего остается на выходе. Приходится все события дублировать для выделения неактивных, а их количество очень немалО.
Активность события не журнал определяет, а сигналы на его входах. Журнал пробегает все свои входы, определяет, какие стали активны и делает записи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:23   #3
SAV
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

создано приличное количество проектов и практически во всех приходится ставить большущий блок OR,куда копируются все связи от журнала, чтоб из большой массы аварий-событий выяснить есть ли хоть одна активная. Мне кажется очень не помешал бы 1 выход о наличии любой активной аварии-события.
SAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Цитата:
Сообщение от SAV Посмотреть сообщение
создано приличное количество проектов и практически во всех приходится ставить большущий блок OR,куда копируются все связи от журнала, чтоб из большой массы аварий-событий выяснить есть ли хоть одна активная. Мне кажется очень не помешал бы 1 выход о наличии любой активной аварии-события.
Вы всё делаете правильно.

В моих программах, например, не всё, что записывается в журнал, является аварией. Т.е. предлагаемый вами выход лично для меня бесполезен. У других программистов по другому.

Поэтому пусть всё остаётся как есть: журналу - журналово, ору - орово. Каждый должен выполнять свою работу и делать это хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:49   #5
SAV
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Спасибо!
SAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 19:17   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Я делаю отдельный макрос для срабатывания аварий, которые отключают че либо, а в журнале пишу что хочу. Вот выход "Журнал заполнен" не помешал бы.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 11:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Вот выход "Журнал заполнен" не помешал бы.
Журнал - это стек FIFO, у него нет понятия "заполнен".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 19:45   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

от журнала хочется некой полноценности
чтоб не городить рядом с ним еще кучу ненужного кода
а всего-то надо к записи добавить пару атрибутов лонг. или даже один. чтоб ловить не только факт события но и присваивать ему какой-то атрибут и запускать процедуры типа "общий стоп до ручного сброса" и т.д.
вы этим как минимум сто лет жизни себе заработали бы


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 15:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
от журнала хочется некой полноценности
чтоб не городить рядом с ним еще кучу ненужного кода
а всего-то надо к записи добавить пару атрибутов лонг. или даже один. чтоб ловить не только факт события но и присваивать ему какой-то атрибут и запускать процедуры типа "общий стоп до ручного сброса" и т.д.
вы этим как минимум сто лет жизни себе заработали бы
Вы о той функциональности, что обеспечивает макрос обработки аварий в Конструкторе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 19:00   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по журналу событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы о той функциональности, что обеспечивает макрос обработки аварий в Конструкторе?
да.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024