Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.01.2021, 15:54   #1
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Автоматы на =24 и =12 В

Вопрос немного не в тему
Коллеги, а какими вы автоматами защищаете контроллеры matrix? Ну или нагрузки 24, 12В?

Если честно не совсем понятно как их подбирать. Т.к. те которые есть на рынке они предназначены на ~220В. На =24В, которые рекомендуют менеджеры стоят дорого и они чаще всего не на дин рейку.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 15:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Вопрос немного не в тему
Коллеги, а какими вы автоматами защищаете контроллеры matrix? Ну или нагрузки 24, 12В?

Если честно не совсем понятно как их подбирать. Т.к. те которые есть на рынке они предназначены на ~220В. На =24В, которые рекомендуют менеджеры стоят дорого и они чаще всего не на дин рейку.
Вставки плавкие либо на дин-рейку, либо внутри клеммных колодок. Автоматы не годятся для электроники.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:02   #3
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вставки плавкие либо на дин-рейку, либо внутри клеммных колодок. Автоматы не годятся для электроники.
Подскажите пожалуйста, а если у меня насосы на 24В? И там совокупная нагрузка более 20 А.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а если у меня насосы на 24В? И там совокупная нагрузка более 20 А.
Насосы да, можно без проблем. Советую питать ПЛК отдельно от насосов. Не только Сегнетикс, а по жизни - разделять силу и автоматику)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:14   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

В контроллере кажется должен быть предохранитель.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:35   #6
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насосы да, можно без проблем. Советую питать ПЛК отдельно от насосов. Не только Сегнетикс, а по жизни - разделять силу и автоматику)
Ну я подобрал для контроллера и прочей электроники, выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем UT 6-TMC M 2A - Phoenix Contact.

https://agava-shop.ru/products/elekt...t-0916605.html

А для нагрузки 24В и 12В могу обычный ABB автомат?
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 16:42   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
В контроллере кажется должен быть предохранитель.
Внешний предохранитель проще заменить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 17:16   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Внешний предохранитель проще заменить.
Я бы не ставил, потому что срабатывание предохранителя чаще всего является следствием выхода из строя электроники.

Если и ставить, то только в случае если есть страх перед скачками напряжения.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 17:54   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
В контроллере кажется должен быть предохранитель.
А блоках питания защита от перегрузки.

Цитата:
Если и ставить, то только в случае если есть страх перед скачками напряжения.
БП со скачками по выходу?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 18:10   #10
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
БП со скачками по выходу?
Ну совсем простенький же один транс если будет. Плюс адская промышленная сеть)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 18:27   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Ну совсем простенький же один транс если будет. Плюс адская промышленная сеть)
Тем более по первичке.
Да это и не постоянка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 19:06   #12
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
А для нагрузки 24В и 12В могу обычный ABB автомат?

Я так и не понял) кто как решает проблемы с питанием нагрузок 24В?
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 20:24   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Нагрузка и внешние датчики 4-20мА - предохранители на клеммной колодке. Если бюджет позволяет)
Изредко - автоматы на постоянку.
Но как правило использую релейные выходы, поэтому достаточно общего автомата по питанию.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 22:39   #14
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Я так и не понял) кто как решает проблемы с питанием нагрузок 24В?
Например, вот так:

https://www.ifm.com/ru/ru/product/DF1100
https://www.ifm.com/ru/ru/product/DF1212
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 00:42   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Цитата:
Мы также хотели бы быть «рядом с вами» в Интернете и сделать ваше посещение нашего веб-сайта максимально комфортным и эффективным. Для этого мы используем Cookies, которые позволяют нам анализировать доступ к нашему сайту, адаптировать контент и рекламу к вашим потребностям, а также предлагать вам функции для социальных сетей.
для меня максимально комфортное посещение сайта - это отсутствие всякой всплывающей херни, которую невозможно закрыть иначе, как нажатием кнопки "принять"
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 06:16   #16
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Вопрос немного не в тему
Коллеги, а какими вы автоматами защищаете контроллеры matrix? Ну или нагрузки 24, 12В?

Если честно не совсем понятно как их подбирать. Т.к. те которые есть на рынке они предназначены на ~220В. На =24В, которые рекомендуют менеджеры стоят дорого и они чаще всего не на дин рейку.
Теоретически подходят все с тепловой защитой. Но в сертификате работа на постоянном токе указана не у всех. Acti 9 ic60 есть специализированные DC. Обычные тоже сертифицированы на постоянное напряжение. Применяли, проверяли, при превышении тока срабатывает.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA279156/
Стоят правда дорого - 1600-1800 за однополюсный выключатель.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 10:34   #17
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматы на =24 и =12 В

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Я так и не понял) кто как решает проблемы с питанием нагрузок 24В?
предохранители 10х38 с характеристикой gR на дин-рейке где автоматы и/или БП - один для контроллера, остальные (по необходимости) для групп датчиков, аналогично предохранители 10х38 с характеристикой gG или aM для низковольтных приводов.
Ну и относительно маломощные датчики - через малоточные предохранители 5х20 в клеммной колодке (чтоб если скончается один датчик - он не "ложил" остальных). Пробовал ставить разрывные клеммы с выводными самовосстанавливающимися предохранителями - пока плюсов или минусов не отмечено (ну, кроме того что их не надо менять при случаном замыкании)

Автоматы слишком медленные (медленнее даже предохранителей gG) для защиты электроники.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024