|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.03.2018, 14:13 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)
Цитата:
Последний раз редактировалось alex-tec2009, 05.03.2018 в 14:37 |
|
05.03.2018, 17:53 | #32 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)
Далеко от калорифера не надо ставить
|
19.03.2018, 06:46 | #33 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
Кстати щелей нет м/у теплообменником и стенкой камеры, капилярка установлена правильно, об метал нигде не прикасается. Да и ещё, на второй нашей приточке 3-ходовой кран то ли из строя вышел, то ли брак(он не регулируется контактом 0-10В), так вот на нем я установил всегда открытое состояние для теплоносителя... и там этой проблемы не наблюдается) ТОВАРИЩИ ЗНАТОКИ, ВНИМАНИЕ ВОПРОС может я здесь также поступлю, т.е. отключу провод управления 3-ходовым краном?!) пусть будет открыт постоянно) |
|
19.03.2018, 07:19 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)
Настройки P и I дежурного режима какие??? Поставьте P - 10, I - 100, если чо.
|
19.03.2018, 11:42 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
Если нормальная (а она нормальная, т.к. аварийная температура по воде намного выше аварийной по капиллярке), то всё же где-то сосёт воздух. Причём активно. Ну либо одно из трёх: врёт либо датчик обратки, либо притока, либо капиллярка. Такие проблемы как ваши вообще нужно начинать решать с поверки датчиков. Это примерно как "Не заводится машина? Проверьте, есть ли бензин". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.03.2018, 09:42 | #36 | ||
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Руку засовываю в камеру со стороны капилярки, там ташкент), нигде не дует вроде... Датчик обратки стоит рядом с Термометром для измерения температуры воды в отоплении(со стрелочкой) - измерения одинаковые! Датчик притока установлен в канале, там легко температура поднимается до 40С за выходные, пока приточка остановлена - он не врет эт точно! Остался капилярный... как его можно поверить вот в чем вопрос) Цитата:
Я думаю они такие как у Вас, так как программа, сделана в конструкторе и изменения уставок не производилось... Давление 100 при силе тока 100А Последний раз редактировалось Arsie, 20.03.2018 в 10:42 |
||
20.03.2018, 10:14 | #37 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)
P и I - это настройки регулятора, пропорциональная и интегральная, соответственно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.03.2018, 10:43 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Выскакивает угроза заморозки при запуске ККБ (решено)
Лучше не трогайте их.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2018, 10:45 | #39 | |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
Скажите, у Вас коэффициенты ПИД регулятора одинаковые при работе в рабочем режиме и в дежурном? Или они устанавливаются для каждого режима отдельно? Капилляр в Вашем случае не виноват. У Вас авария происходит в дежурный режим. Жалюзи закрыты. Протока воздуха нет. Мы ещё не получили прибор. По этому я Вам по настройкам ничего посоветовать не могу. Но...Во многих приборах управления приточной вентиляцией (Siemens, Danfoss, Carel) можно установить процент закрытия клапана. Т.Е. выставляется процент, на который Ваш клапан будет постоянно приоткрыт. Это тоже надо узнать у инженеров. Есть ли такой параметр у Пикселя. Самое простое решение, как определить ночную аварию. Установите на ноут бесплатную Скаду на 32 тэга, подключите ноут к Пикселю и оставьте на ночь. Утром графики всё покажут. Я думаю, у Вас проблема с регулировкой клапана в дежурном режиме. Ну и на всякий случай проверьте насос (замерить токи). __________________ Спасибо Последний раз редактировалось mkv, 21.03.2018 в 11:01 |
|
21.03.2018, 11:55 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
Профильная информация по "заводским" алгоритмам: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.03.2018 в 13:44 |
|
21.03.2018, 14:52 | #41 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Вот об этом и разговор. Периодически проворачивается по времени или по заданной температуре. Т.Е. при достижении заданной нижней температуры клапан открывается, при достижении верхней заданной температуры клапан закрывается. Уличная температура не учитывается. Логика, как у ТРМ33. Значит человеку нужно повысить температуру обратки на открытие клапана в дежурном режиме. Если плохая циркуляция, то при открытии клапана температура продолжит падать, а только потом возрастать. Вот в этот момент возможна сработка по обратке. И на 5-10% подпитки из прямой не помешало бы.
__________________ Спасибо |
21.03.2018, 15:02 | #42 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
Поясню. Например, ваше предположение о циркуляции. Если циркуляция настолько плоха, что в дежурном режиме не продавливает, то такая ВУ в принципе не может работать на расходе воздуха. Однако автор пишет, что на расходе всё в порядке. В общем, строить предположения - это хорошо и очень даже похвально безо всяких шуток, но хотелось бы видеть хоть какое-то соответствие предположений технологии и законам физики. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2018, 15:31 | #43 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Не совсем так. Если проблема с насосом, то в дежурном режиме циркуляции нет. И может произойти то, о чём я писал выше. Но в рабочем то режиме, клапан откроется и начнёт регулировать. По барабану, работает при этом насос или нет. Он начнёт отслеживать приток и клапан откроется даже на большую величину, чем при работающем насосе. И заморозки ни какой при этом не будет.
__________________ Спасибо |
21.03.2018, 15:35 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Думаю, на этом наш разговор о технологии качественного регулирования можно закончить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2018, 20:04 | #45 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
|
22.03.2018, 10:40 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контур охлаждения
Цитата:
2) Далее по обстоятельствам. Если штатная, то будет о чём поговорить __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|