Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Доброго дня. Вопрос!!! СМ конект через линукс можно перезапустить, есть ли где для этого команды? Просто есть возможность подключится к ПЛК через ssh с другого ПЛК на котором СМКонект не отваливается
|
17.09.2023, 11:34 | #62 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Цитата:
|
|
17.09.2023, 20:44 | #63 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Цитата:
Спасибо но не помогает Только перезагрузка по питанию минут на пять... |
|
18.09.2023, 10:38 | #64 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Команда ребут не помогает, а перезагрузка по питанию помогает - это странно. Но и ваша изначальная цель пока тоже непонятна.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.09.2023, 10:52 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Это точно. Второй и третий пункт по ссылке просто обязаны перезапустить OpenVPN
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
18.09.2023, 11:24 | #66 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Перезагрузка по питанию чистит буферы/таблицы у роутера внешнего. Перезагрузка без питания не делает это, т.к. линк (физическое подключение) не прерывается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.09.2023, 19:02 | #67 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
|
20.09.2023, 10:58 | #68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Просто констатация факта. Где искать - не знаю. Софтовый перезапуск также не вырубает питание и самому сетевому модулю. Может что и в нём случилось аппаратное. Выяснить можно только заменой модуля на аналогичный.
Но я бы начал с роутера и проверки операционки контроллера на чистоту. Если пароль у контроллера стандартный или простой, он вполне уже может быть частью какого-либо ботнета. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.09.2023 в 11:11 |
26.09.2023, 13:37 | #69 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
развлекаюсь дальше.
MTX102070 отформатировал из под 236го поменял только время и включил dchp связь есть, запросил, подключился, все ок. тут же ставлю 269й делаю все тоже самое - связи нет как нет ставлю 236й обратно по запаре лью проект вместо форматирования - связь есть. проверил - ip сервера прописан в обоих проектах и для 269го и для 236го папа, что это было? будете пытаться разобраться, дать доступ на сервер? |
26.09.2023, 14:46 | #70 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Для винды и антивирусов лоджик 269 и 236 - это две разные программы. Одной может быть запрещён доступ в частные сети, а другой разрешён.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.09.2023, 15:08 | #71 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Цитата:
проект грузится на плк, а уже плк не может подключиться к смсерверу. или я чего-то не понимаю? |
|
26.09.2023, 15:18 | #72 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Цитата:
Мне трудно приплести к этим словам СМКоннект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2023, 15:41 | #73 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
отчасти согласен, имелось ввиду то, что
1. плк, отформатированный из 236го и с проектом из 236го, легко и быстро подключился к смсерверу. 2. тот же плк, отформатированный из 269го и с проектом из 269го, не смог или не стал подключаться к смсерверу. 3. тот же плк, отформатированный из 269го и с проектом из 236го, легко и быстро подключился к смсерверу. все это было проделано в течении короткого промежутка времени, ну м.б. полчаса-час. |
26.09.2023, 16:01 | #74 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2023, 20:17 | #75 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMConnect вдруг перестал нормально работать, вопрос всем кто его использует
Покажите тогда этот проект.