|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.07.2017, 12:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
DO не реагирут на изменения программы
Добрый день. Не нашел описания моей проблемы.
При подключении и загрузке ПО в контроллер дискретные выходы в программе и на контроллере ведут себя по разному. 1. Программа считывает показания входов, выбирает режим и при отсутствии аварий замыкает сначала замыкает DO0 (подает на выход "1"), а через 20 сек DO2 (подает на выход "1"). Физически же DO0 и DO2 замыкаются сразу после включения контроллера. 2. При поступлении сигнала об аварии программа отключает DO0 и DO2 (подает на выходы "0"). Физически же DO0 и DO2 остаются замкнуты. Подключаю ноут, в программе "0", физически выхода замкнуты. Помогите разобраться, где я ошибся. __________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
03.07.2017, 12:23 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Какую нагрузку подключаете к выходам? Есть схема?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2017, 18:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
катушку промежуточного реле (Finder) либо лампу (светосигнальную арматуру ЛК22).
Нагрузки выходов: на DO0 номинальный ток катушки (6 мА) на D1 номинальный ток лампы (50 мА) на DO2 номинальный ток катушки (6 мА) на DO2 номинальный ток катушки (6 мА) __________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
03.07.2017, 18:39 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Что-то по вашей схеме совсем не понятно, куда вы подключаете управляющее напряжение? Где на дискретных выходах плюс питания?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.07.2017, 18:55 | #5 | |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Цитата:
На №25 и №27 подается фаза. Соответственно фазу и коммутируют выходы DO0 и DO2, подают её на катушку контактора. __________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
|
03.07.2017, 18:59 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
в ТХК ПЛК Максимальное коммутируемое действующее напряжение переменного тока, не более ~277В/50Гц как для релейного (DO0) так и для симисторного (DO2) выходов.
__________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
03.07.2017, 19:13 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Протестировал на своём контроллере... Вот уж не знаю, как так получается, что у вас не отключаются выходы. Предлагаю так: Фотографируйте щит и клеммник, чтобы было видно подключения. А ещё можете продублировать выходы на индикаторы led0 и led1, так будет нагляднее, включены они или нет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.07.2017, 19:25 | #8 | |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Цитата:
2. Вы протестировали мою прогу? Подавали 220 на контакты №25 и №27? __________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
|
04.07.2017, 01:20 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
220 подавал только на один, второй мультиметром смотрел, всё работало. собственно, так и должно быть.
можете откинуть питание и сделать так же, в целях теста. Если действительно не отключается - стоит попробовать прошивку обновить. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.07.2017, 13:56 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Выходы на led1, led2 продублировал. Проверил с откинутой нагрузкой. Сначала индикаторы напряжения в выходы вставил, потом мультиметром проверил. Картина таже. Приложил видео.
Led срабатывают как и прописано в программе (один сразу, второй через 20с), а вот на выходах напряжение сразу появляется. Причем скачет периодически от 220 к 0 и обратно. Такое чувство что конденсатор заряжается-разряжается. Каков диагноз? Выходы битые? __________________ Если вы думаете, что все понимаете, значит вам чего-то не договаривают |
07.07.2017, 15:13 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Цитата:
эти индикаторные отвертки будут светится даже от наводок, да и у тестера порядка 10 Мом внутреннее сопротивление. Попробуйте с подключенной нагрузкой. |
|
07.07.2017, 15:36 | #12 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: DO не реагирут на изменения программы
Цитата:
Итак, последний совет: Загрузите в контроллер ПУСТОЙ проект. Если реле всё равно буду щёлкать при подаче/снятии питания, значит контроллер в ремонт. В свою очередь, это говорит о том, что была допущена ошибка при монтаже и высокое напряжение могло попасть куда не следует. Тщательно проверьте коммутацию. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|