|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.09.2023, 21:07 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Встроенный модем-нет отправки смс
Прошу помочь разобраться с настройками модема Matrix 1020-90
Симка мегафон, лоджик 3.34.252. Блок модем инфо показывает баланс сим , а смс не отправляются и не принимаются . Где искать проблему ? |
08.09.2023, 09:49 | #2 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Встроенный модем-нет отправки смс
прилагаю лог и скрины к вчерашнему сообщению.
как я понимаю , несмотря на получение баланса , регистрация в сети всё-таки не завершается и проблема сейчас в этом ? |
08.09.2023, 11:19 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Приложите проект SMlogix.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.09.2023, 11:23 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Судя по скриншотам, всё у вас хорошо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2023, 13:32 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Встроенный модем-нет отправки смс
Прилагаю проект
|
08.09.2023, 15:28 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Какие действия вы предпринимаете, чтобы увидеть отправку/получение смс?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.09.2023, 15:39 | #7 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
2. отправляю смс со словом Баланс ( с б.буквы без кавычек ) , не вижу в инфоблоке отметки о принятии и ответа на тел администратора тоже . Последний раз редактировалось armk22, 08.09.2023 в 16:02 |
|
08.09.2023, 17:57 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
|
08.09.2023, 18:05 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Проверил ваш проект(вам кстати смс должна была прийти). Оповещения заработали сразу, а вот команды почему-то нет. Я их удалил, написал заново, только для одного юзера(себя) и команды заработали. Попробуйте с другим оператором протестировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.09.2023, 18:10 | #10 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
про смс уже отписался, см выше . А вы на каком тарифе симку использовали : обычную для тел или там какую-нибудь планшетную ?
|
08.09.2023, 18:30 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Обычную для телефона.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2023, 09:15 | #12 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Встроенный модем-нет отправки смс
Доброе утро !
Продолжаем биться об модем контроллера Matrix 1020-90 1. На выходных была приобретена симка MTC , чтобы максимально приблизиться к условиям успешного тесто моей проги в Сегнетике . Результат - 0 , не видит сети ( ну в смысле как и на Мегафоне , только даже баланса не показывает ) 2 . Вернулся к Мегафону ( скрин Модеминфо см выше ) , залил свежайший Лоджик, форматировал , обновлял ядро ( вдруг драйвер починили ) - и так пару раз . Глупо конечно , но 2 дня пропадали , а шкаф сдаточный .... 0 пользы , только к отладке подольше цепляется . А в Нокиа 3310 эта сим прекрасно смсит. 3. убрал всех абонентов и группы , кроме Главного . Уважаемые коллеги , подскажите , куда же и каким веслом грести чтобы починять этот модем ? Явно требуется более глубокий анализ с учётом конкретно моего железа ( серийник см выше на скрине ) . P.S После обновления SV= 84 |
11.09.2023, 11:31 | #13 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
Цитата:
Вы когда тестируете, подаете внешнее питание на контроллер? Включите расширенные логи(системное меню - оборудование - диагностика - включить логгирование), сделайте несколько попыток отправки и приемки сообщений и потом скачайте с контроллера логи и пришлите нам. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
11.09.2023, 13:14 | #14 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
|
|
11.09.2023, 13:20 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
Ожидаю логи. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.09.2023, 14:00 | #16 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
|
11.09.2023, 14:02 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Узнать IP адрес контроллера(по юсб это можно сделать через лоджик), зайти по IP в веб-интерфейс и скачать логи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2023, 14:24 | #18 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
прилагаю логи
|
11.09.2023, 14:29 | #19 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
и ещё
|
11.09.2023, 15:47 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Вот что есть в логах:
CMS ERROR: 500 Модем не зарегистрирован в сети. На счету недостаточно средств для передачи сообщения. Сеть испытывает перегрузку и не может отправить сообщение в данный момент. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2023, 16:19 | #21 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Ответы в духе винды . Во втором посте на скрине модем инфо есть запрошенный баланс . Как такое может быть при отсутствие регистрации?
|
11.09.2023, 17:02 | #22 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
у нас есть такой замечательный тестер как Nokia -150. только 2G .
И если встроенный модем из 2-х сим видит только 1 и ту криво , вопрос как его лечить ? |
11.09.2023, 17:11 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Расшифровка предлагает несколько вариантов. Например, в случае в попыткой мтс, у вас как раз не было баланса. Вы в проекте перевыбирали оператора после его замены?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2023, 17:31 | #24 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
Ему хватает баланса звонить , слать смс . Какое счастье, что не купил ребёнку смартфон ! Кстати , а не может так получиться , что модем пытается организовать интернет- канал , который вообще не нужен , и тут то и идёт неравная борьба с оператором моб связи ? |
|
11.09.2023, 17:33 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Я не люблю фантазировать, поэтому стараюсь опираться на факты. У меня же с обычной симкартой сразу заработало. Вы можете добиться, чтобы баланс у вашей второй карты показал? Или еще на какой-нибудь сим-карте попробовать? Без баланса естественно будет неудача.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2023, 17:53 | #26 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
А чтобы перестать гнать на симку , есть NOKIA |
|
11.09.2023, 18:02 | #27 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Добрый день
переписка с сегнетиксом зашла на второй круг . Вопрос к эксперту с предысторией : Nokia -150 ( только 2G ) . берём симки 2-х операторов - МТС и Мегафон - работает с каждой , шлёт смс и т.д . Вставляем эти же сим в во встроенный модем matrix 1020-90 , только на Мегафоне есть запрос и ответ баланс , но работы нет . На МТС не кажет даже баланс . ВОПРОС : Нокиа признаётся проверочным инструментом работоспособности сим , наличия баланса и т.д . ? |
11.09.2023, 18:18 | #28 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
На моем железе и с моей симкартой. И напомню, что сходу заработали только оповещения.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.09.2023, 18:21 | #29 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
пополнил - увидела . |
|
11.09.2023, 18:24 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс
Цитата:
Заблуждения ваши очень велики. Например, вы путаете проверку баланса контроллером и телефоном. Нокия не умеет проверять баланс, Нокия умеет отправить запрос, набранный вами, и показать ответ сети на этот запрос. Другими словами, если сеть на запрос баланса отвечает "Боланз ровен трыцать тры дубля", то вы, как высокоорганизованный биологический организм, вполне распознаете в этом ответе, что баланс равен 33 рублям. Контроллер эту фразу не переварит вообще никак. Аналогично и про работоспособность СИМ и прочее. Нокия бесконечно другая по сравнению с любым современным устройством как по скорости работы, так и по последовательности отдаваемых в сеть команд. --------------- Вы лучше покажите фото экрана Нокии, что приходит в ответ на запрос баланса. Да и саму команду о запроса баланса также напишите, пожалуйста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|