Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.01.2016, 09:30   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

2Gi управляет ПЧ FC51 по 0-10В
старт/стоп сухим контактом с DO0 2Gi
все работает прекрасно в любом режиме, вся связь есть - smconfig, ftp, ssh, vpn

подключаю OPC
пока ПЧ в режиме стоп, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются.

перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает.

куда смотреть, что искать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 09:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
2Gi управляет ПЧ FC51 по 0-10В
старт/стоп сухим контактом с DO0 2Gi
все работает прекрасно в любом режиме, вся связь есть - smconfig, ftp, ssh, vpn

подключаю OPC
пока ПЧ в режиме стоп, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются.

перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает.

куда смотреть, что искать?
Смотреть на частотник, искать помехи. Проблема типовая для любого вида оборудования.

Проверить комплектацию ПЧ, есть ли дроссели на входе и выходе силовых. Частоту модуляции попереключать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:23   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
куда смотреть, что искать?
Контур заземления, общую точку заземления (пч, бп, экраны кабелей), экран кабеля 0-10В (выбором точки заземления минимизировать помехи - варианты
а) заземлить экран в общей точке
б) соединить экран с 0 на ПЧ, и более нигде
в) соединить экран с 0 на 2Gi, и более нигде).

Пропустить кабель 0-10В через ферритовую трубку (от комп. кабелей), повесить такие-же на другие входящие в 2Gi кабеля.

Простор для творчества большой, при наличии осциллографа вычислить точку помехи получится гораздо быстрее, и оценить качество подавления гораздо нагляднее ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:23   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотреть на частотник, искать помехи. Проблема типовая для любого вида оборудования.

Проверить комплектацию ПЧ, есть ли дроссели на входе и выходе силовых. Частоту модуляции попереключать.
но ведь связь как таковая же есть.
работает все кроме ОРС...
может какие-то задержки? не?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:25   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но ведь связь как таковая же есть.
работает все кроме ОРС...
может какие-то задержки? не?
Так отключить питание ПЧ, что-бы исключить помехи, и будет понятно, есть ли программные глюки или нет ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но ведь связь как таковая же есть.
работает все кроме ОРС...
может какие-то задержки? не?
OPC работает по эзернету или rs485?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:24   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
OPC работает по эзернету или rs485?
на езернете

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Так отключить питание ПЧ, что-бы исключить помехи, и будет понятно, есть ли программные глюки или нет ...
пока ПЧ в режиме стоп, под питанием, все работает, связь есть, все переменные видны и читаются.

перевожу установку в режим старт, ПЧ запускается, OPC сразу связь теряет, данные не получает.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2016 в 12:54
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:54   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на езернете
Запустите проект в отладку в лоджике, лоджик теряет связь при запуске ПЧ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:14   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запустите проект в отладку в лоджике, лоджик теряет связь при запуске ПЧ?
похоже дело не в пч..
внял совету serg-el

сейчас снял питание с пч полностью, перевел проект в режим старт - и связь пропала


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:28   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
похоже дело не в пч..
внял совету serg-el

сейчас снял питание с пч полностью, перевел проект в режим старт - и связь пропала
Значит модбасный драйвер перестаёт работать. В этот момент по ФТП файл нормально скачивается с контроллера?

Если да, то проверьте ваш способ: новый проект + копипаст в него из старого.


PS. Тогда у вас как раз драйвер модбаса и падал, кстати. Из-за ошибки в БД.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:46   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит модбасный драйвер перестаёт работать. В этот момент по ФТП файл нормально скачивается с контроллера?

Если да, то проверьте ваш способ: новый проект + копипаст в него из старого.


PS. Тогда у вас как раз драйвер модбаса и падал, кстати. Из-за ошибки в БД.
фтп да, работает, SMRD работает

о как..

а другого способа поправить драйвер нету?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:56   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
фтп да, работает, SMRD работает

о как..

а другого способа поправить драйвер нету?
Он падает по ошибке в БД. Эта ошибка скорее всего тянется издавна, из какого-нибудь раннего 3.25 или 3.26. Способа исправить древние "зависшие" ошибки нет.

Попробуйте полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново. Может это и уведёт ошибку - но не факт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 15:50   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он падает по ошибке в БД. Эта ошибка скорее всего тянется издавна, из какого-нибудь раннего 3.25 или 3.26. Способа исправить древние "зависшие" ошибки нет.

Попробуйте полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново. Может это и уведёт ошибку - но не факт.
перенос копипастом в новый проект не помог

не понял, что значит "полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново"?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 15:58   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
перенос копипастом в новый проект не помог

не понял, что значит "полностью грохнуть мастеров модбас и добавить их заново"?
Если в проекте есть "слейвы", то удалить их. Можно просто удалить и проверить работу отладки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 18:43   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если в проекте есть "слейвы", то удалить их. Можно просто удалить и проверить работу отладки.
есть только один слейв на 485м. его удалял еще когда искал причину зависания, не помогало.

p.s. о как... включил старый лектус38-30 на машине с хппросп3 - все работает... счас проверю остальное..

p.p.s. лектус 39-86 на машине с вин7про - не работает. странно глючит. такое может быть? счас еще 39-86 на хп поставлю, проверю..
p.p.p.s та же самая херня. 39-86 ацстой.

какая сборка 39 нормально работает? у меня лиц под 39

3-10 работает, лицензия не подходит..
3-8 работает, лицензия не подхдит.
3-9 не работает, зато лицнзия от него.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 26.01.2016 в 18:59
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 09:36   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть только один слейв на 485м. его удалял еще когда искал причину зависания, не помогало.

p.s. о как... включил старый лектус38-30 на машине с хппросп3 - все работает... счас проверю остальное..

p.p.s. лектус 39-86 на машине с вин7про - не работает. странно глючит. такое может быть? счас еще 39-86 на хп поставлю, проверю..
p.p.p.s та же самая херня. 39-86 ацстой.

какая сборка 39 нормально работает? у меня лиц под 39

3-10 работает, лицензия не подходит..
3-8 работает, лицензия не подхдит.
3-9 не работает, зато лицнзия от него.
Протокол TCP (на основе которого работает Modbus-TCP) допускает задержки до 15 секунд, поэтому это какая-то уличная магия...


PS. 3.9 последняя сборка что-то типа 140. Я пользуюсь 112й: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...DA/OPC_Server/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 17:31   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Протокол TCP (на основе которого работает Modbus-TCP) допускает задержки до 15 секунд, поэтому это какая-то уличная магия...


PS. 3.9 последняя сборка что-то типа 140. Я пользуюсь 112й: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...DA/OPC_Server/
я ничего не выдумал, все так и есть.
сегодня еще раз проверил специально. 39-89 творит вот такую уличную магию.

39-112, как ни странно, работает.
спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 09:32   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я ничего не выдумал, все так и есть.
сегодня еще раз проверил специально. 39-89 творит вот такую уличную магию.

39-112, как ни странно, работает.
спасибо!
Значит какой-то баг в сервере)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 08:54   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит какой-то баг в сервере)
ну слишком уж странный, какое ему, серверу, дело до того в каком состоянии проект находится? бредовина какая-то... ладно бы на стороне 2Gi что-то вылазило...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 18:01   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну слишком уж странный, какое ему, серверу, дело до того в каком состоянии проект находится? бредовина какая-то... ладно бы на стороне 2Gi что-то вылазило...
Потому я и написал, что уличная магия какая-то

Не должно влиять и в теории не может влиять. Но влияет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:27   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

похоже магия все еще действует, но немного поменяла тактику.


запускаю автоскаду, все работает какое-то время, потом бац и все гаснет.
в конце последнего логфайла опс-сервера вот такие записи:
Цитата:
18:25:56.564 [6324] (10.168.0.17:502) Tx: [12] 81 BD 00 00 00 06 04 04 A0 79 00 0B
18:25:56.577 [13784] (10.168.0.9:502) Rx: [31] 81 BD 00 00 00 19 02 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
18:25:56.591 [13784] (10.168.0.9:502) Tx: [12] 81 BE 00 00 00 06 02 04 A0 8B 00 09
18:25:56.659 [6324] (10.168.0.17:502) Rx: [31] 81 BD 00 00 00 19 04 04 16 00 00 00 00 04 02 04 02 0E 07 00 92 00 00 05 02 00 00 00 00 00 00
18:25:56.660 [6324] (10.168.0.17:502) Tx: [12] 81 BE 00 00 00 06 04 04 A0 8B 00 09
18:25:56.709 [13784] (10.168.0.9:502) Rx: [27] 81 BE 00 00 00 15 02 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:25:56.710 [13784] (10.168.0.9:502) Tx: [12] 81 BF 00 00 00 06 02 03 A4 00 00 0A
18:25:56.747 [6324] (10.168.0.17:502) Rx: [27] 81 BE 00 00 00 15 04 04 12 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:25:56.748 [6324] (10.168.0.17:502) Tx: [12] 81 BF 00 00 00 06 04 03 A4 00 00 0A
18:25:56.802 [13784] (10.168.0.9:502) Rx: [29] 81 BF 00 00 00 17 02 03 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00
18:25:56.803 [13784] (10.168.0.9:502) Tx: [12] 81 C0 00 00 00 06 02 03 A4 12 00 02
18:25:56.847 [6324] (10.168.0.17:502) Rx: [29] 81 BF 00 00 00 17 04 03 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00
18:25:56.848 [6324] (10.168.0.17:502) Tx: [12] 81 C0 00 00 00 06 04 03 A4 12 00 02
18:25:56.876 [12920] TIOPCGroupStateMgt.SetState, Group=_OPC, pRequestedUpdateRate=Null, pActive=0, pTimeBias=Null, pPercentDeadband=Null, pLCID=Null, phClientGroup=Null
18:25:56.876 [12920] TIOPCGroupStateMgt.SetState - OK, Result=OK (0x0), pRevisedUpdateRate=1000
18:25:56.879 [12920] Отключение IOPCDataCallback
18:25:56.887 [13784] (10.168.0.9:502) Rx: [13] 81 C0 00 00 00 07 02 03 04 00 00 00 00
18:25:56.895 [12920] TOPCGroup.Destroy "_OPC"
18:25:56.896 [12920] TIOPCServer.RemoveGroup, hServerGroup=1, bForce=False
18:25:56.896 [12920] TIOPCServer.RemoveGroup - OK, Result=OK (0x0), Name=
18:25:56.903 [12920] (10.168.0.21:502) Отключение - ОК
18:25:56.903 [12648] (10.168.0.21:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
18:25:56.903 [12648] (10.168.0.21:502) Ошибка при отключении
Access violation at address 005AC802 in module 'ServOPC.exe'. Read of address 00000000
18:25:56.903 [13784] (10.168.0.9:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
18:25:56.903 [12920] (10.168.0.9:502) Отключение - ОК
18:25:56.913 [12920] (10.168.0.5:502) Отключение - ОК
18:25:56.913 [12920] (10.168.0.17:502) Отключение - ОК
18:25:56.913 [12920] Выгружен экземпляр сервера
18:25:57.072 [12920] Стоп


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 07:48   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

судя по логам опс-сервер работает полчаса и отрубается. косяк какой-то с ключом?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:23   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
судя по логам опс-сервер работает полчаса и отрубается. косяк какой-то с ключом?
Аксесс виолейшн - это внутренняя ошибка сервера, возникает из-за ошибок в исходниках сервера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:08   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Аксесс виолейшн - это внутренняя ошибка сервера, возникает из-за ошибок в исходниках сервера.
наезжать на техподдержку лекстуса?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:47   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
наезжать на техподдержку лекстуса?
Йес оф кос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:24   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

вот еще что обнаружилось

однажды перед тем как отвалиться мелькнуло сообщение о диске С
Изображения
Тип файла: png 2016-02-03 12-19-07 Свойства Локальный диск (C ) (2).png (27.9 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: png 2016-02-03 12-18-06 MasterSCADA - [Мнемосхема] (2).png (48.4 Кбайт, 66 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:52   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот еще что обнаружилось

однажды перед тем как отвалиться мелькнуло сообщение о диске С
Это уже к Инсату вопросы, как они так считают свободное место.

Всё чаще такие сообщения мне в техподдержку приходят, кстати. Об малом остатке места. Кстати, может и не Инсат виноват, может это сам Микрософт каким-нибудь обновлением поднас..помог этому, затронув работу библиотечных функций работы с дисками. Но всё равно исправлять Инсату, конечно же.


PS. Казалось бы, при чём тут VLT FC51?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2016 в 11:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:41   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это уже к Инсату вопросы, как они так считают свободное место.

Всё чаще такие сообщения мне в техподдержку приходят, кстати. Об малом остатке места. Кстати, может и не Инсат виноват, может это сам Микрософт каким-нибудь обновлением поднас..помог этому, затронув работу библиотечных функций работы с дисками. Но всё равно исправлять Инсату, конечно же.


PS. Казалось бы, при чём тут VLT FC51?
дауж..


понял, пошел пытаться пинать инсат, скати как они на автоскаду - реагируют?

p.s. запустил опс отдельно, не из-под автоскады, уже час пашет, не вываливается..

p.p.s. не, опять вывалилась, уже только автоскада

Цитата:
14:47:57.263 [10892] TIOPCGroupStateMgt.SetState, Group=_OPC, pRequestedUpdateRate=Null, pActive=0, pTimeBias=Null, pPercentDeadband=Null, pLCID=Null, phClientGroup=Null
14:47:57.263 [10892] TIOPCGroupStateMgt.SetState - OK, Result=OK (0x0), pRevisedUpdateRate=1000
14:47:57.263 [10892] Отключение IOPCDataCallback
14:47:57.279 [10892] TOPCGroup.Destroy "_OPC"
14:47:57.279 [10892] TIOPCServer.RemoveGroup, hServerGroup=1, bForce=False
14:47:57.279 [10892] TIOPCServer.RemoveGroup - OK, Result=OK (0x0), Name=
14:47:57.280 [10892] (10.168.0.21:502) Отключение - ОК
14:47:57.280 [10892] (10.168.0.9:502) Отключение - ОК
14:47:57.280 [10892] (10.168.0.5:502) Отключение - ОК
14:47:57.280 [10892] (10.168.0.17:502) Отключение - ОК
14:47:57.280 [10892] Выгружен экземпляр сервера


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:14   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

качну свежую МСдемо, попробую..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:58   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi, VLT FC51 и OPC Lectus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
понял, пошел пытаться пинать инсат, скати как они на автоскаду - реагируют?

p.s. запустил опс отдельно, не из-под автоскады, уже час пашет, не вываливается..

p.p.s. не, опять вывалилась, уже только автоскада
Реагируют.

Сейчас всё вывалилось по вине МС. Сервер всё хорошо отработал.

Сам сервер, если ему "самоопрос" делать, формирует запросы строго последовательно и всегда работает хорошо. А вот МС иногда буквально просирается, другого слова не подобрать, кучей всего одновременного в один момент времени, из-за чего она сама может и сглючить - бывало такое в процессе разработки АС.

Попробуйте балансировку производительности в МС отключить - это вроде бы с свойствах компьютера. Мож оно так действует.

Вообще, глюки в МС чаще возникают тогда, когда чего-то не хватает. Пропускной способности, месте на диске, вот. Даже не важно, что место есть, сама-то МС думает, что его нету.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.02.2016 в 14:23
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024