|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2014, 11:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Работа с энергонезависимой памятью
Доброе утро!
Имеется контроллер Pixel, необходимо сохранять в энергонезависимой памяти некоторые уставки, которые пишутся с OPC сервера. При отключении питания эти данные сохраняются без каких-либо дополнительных манипуляций. Вопрос: данные при этом сохраняются постоянно или теряются через какое-то время и необходимо организовать работу с энергонезависимой памятью отдельно? |
27.01.2014, 10:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа с энергонезависимой памятью
Цитата:
Срок указан для нормального радиационного фона. Если уровень фона ниже, то больше 25 лет. Если выше, то меньше 25 лет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.01.2014, 11:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа с энергонезависимой памятью
т.е. если я правильно понял, данные на входах FBD блоков сохраняются скажем так автоматически, и в данном случае нет необходимости организовывать их сохранение в памяти с помощью блоков ARRAY либо EEPROM ?
|
27.01.2014, 11:13 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа с энергонезависимой памятью
Цитата:
Данные на входах FBD хранятся в ОЗУ. ОЗУ не является энергонезависимой памятью. Т.е. нужно совершать определённые небольшие "телодвижения", чтобы сохранить эти данные в энергонезависимой памяти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2014 в 11:40 |
|
27.01.2014, 11:42 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа с энергонезависимой памятью
Ситуация такая: управление выходами модуля расширения осуществляется по некоторой логике (см. вложение). При отключении питания текущие состояния входов FBD, на которые приходят значения с ModBus, не изменяются. Вопрос в том, сколько времени они сохраняются, и есть ли необходимость писать их отдельно в память.
|
27.01.2014, 11:49 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа с энергонезависимой памятью
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|