Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.02.2013, 17:58   #1
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию чисто поржать

Одна московская фирма (не буду говорить какая) собирает шкафы по такой схеме.

Обратите внимание на подключение насоса, частотника, DO1, DO2.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (366.0 Кбайт, 1050 просмотров)
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 18:19   #2
AlexSE
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

В одной из фирм г. Новосибирска при неуплате ВОВРЕМЯ выпала такая штучка!!! Красота!))))
Изображения
Тип файла: jpg Фото_НЕТ денег_НЕТ Вентиляции_)).JPG (87.4 Кбайт, 1131 просмотров)
AlexSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 18:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от AlexSE Посмотреть сообщение
В одной из фирм г. Новосибирска при неуплате ВОВРЕМЯ выпала такая штучка!!! Красота!))))
В техподдержке в январе вопрос о "Срок истёк" был хитом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 07:57   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В техподдержке в январе вопрос о "Срок истёк" был хитом
А вот возьму и похвастаюсь... идею для этой "фишки" подал я... когда защищал себя от неуплаты на одном из объектов несколько лет назад
PS Один из плюсов, который меня всегда склоняет в сторону контроллеро Segnetics - то, что этот продукт развивается, и вот так запросто можно предложить идею по развитию продукта, которая воплотится в реальность

Последний раз редактировалось Max2114, 20.02.2013 в 08:07
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 08:53   #5
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Остановить отопительную котельную зимой можно только через прокуратуру.
Раньше делал надпись "Требуется проверка срабатывания защит и сигнализации". Активируется после 6 месяцев работы оборудования или если не было питания 72 часа. Все согласно правил безопасности.
Таким образом неуплаченные деньги можно получить перед началом следующего отопительного сезона.
В автоматике BUDERUS сделано так. Нажимаешь на кнопку техобслуживание и появляется счетчик с обратным отсчетом времени в секундах, который показывает время до проведения планового техобслуживания. По истечении времени работа блокируется. На заказчика действует очень эффективно. Техобслуживание заключается в проверке срабатывания по аварийному термостату и записи в журнал.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 10:31   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Остановить отопительную котельную зимой можно только через прокуратуру.
Раньше делал надпись "Требуется проверка срабатывания защит и сигнализации". Активируется после 6 месяцев работы оборудования или если не было питания 72 часа. Все согласно правил безопасности.
Таким образом неуплаченные деньги можно получить перед началом следующего отопительного сезона.
В автоматике BUDERUS сделано так. Нажимаешь на кнопку техобслуживание и появляется счетчик с обратным отсчетом времени в секундах, который показывает время до проведения планового техобслуживания. По истечении времени работа блокируется. На заказчика действует очень эффективно. Техобслуживание заключается в проверке срабатывания по аварийному термостату и записи в журнал.
Отопление это одно, а вот вентиляшка - это другое. её можно безопасно тромозить... хотя я тоже тепловой узел тогда "тормозил"... но только я понижал уставку до 60 градусов и не давал возможности её изменить...

Последний раз редактировалось Max2114, 20.02.2013 в 10:54
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 11:50   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Одна московская фирма (не буду говорить какая) собирает шкафы по такой схеме.

Обратите внимание на подключение насоса, частотника, DO1, DO2.
научо, буджетненько
я вот щас делаю ПУ ваще без пихселя. из автоматики - две капилярки. и насос.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:28   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
научо, буджетненько
я вот щас делаю ПУ ваще без пихселя. из автоматики - две капилярки. и насос.
А вот я что-то не понял.... они 220В подают на дискретный вход частотника?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:47   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Вот она, красота в чистом виде!



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 19:25   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А вот я что-то не понял.... они 220В подают на дискретный вход частотника?
гасподь с вами, какие частотники?
контактор...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:19   #11
AlexSE
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот она, красота в чистом виде!
Я в ауте от смеха.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2013 в 18:06
AlexSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:36   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
гасподь с вами, какие частотники?
контактор...
Ну там в схеме написано что это частотник и вход для запуска...и туда подается фаза!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 10:56   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну там в схеме написано что это частотник и вход для запуска...и туда подается фаза!
а, я не увидел "они"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 11:26   #14
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну там в схеме написано что это частотник и вход для запуска...и туда подается фаза!

В этом то и весь прикол))
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 11:45   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
В этом то и весь прикол))
И как, не спалили они частотник?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 12:11   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
В этом то и весь прикол))
Харэ ржать уже

Всё нормально в этой схеме. Пиксель-1214 - это с транзисторным DOUT2, транзистор замыкает клеммы N и DOUT2.

Никакие лишние фазы никуда не попадают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 12:49   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Харэ ржать уже

Всё нормально в этой схеме. Пиксель-1214 - это с транзисторным DOUT2, транзистор замыкает клеммы N и DOUT2.

Никакие лишние фазы никуда не попадают.
От оно че
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:56   #18
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

на схеме 1214, реально 1211
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 15:07   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
на схеме 1214, реально 1211
Ну такое бывает подумаешь в цифири ошиблись Так частотник то спаили?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 00:13   #20
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

частотник цел.
Сперва схему юзаем, затем поднимаем автомат.

P.S. Пусть даже 1214 будет, так ведь потенциал какой никакой висящий на ДОут2 заведет частотник?!, а когда ДОут2 встанет в 1(программно) так ЧП ваабще сто пудов заведется.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:17   #21
wozdux
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Всю историю с начала хотелось бы услышать.

Последний раз редактировалось wozdux, 26.02.2013 в 09:45
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 11:54   #22
Zambez1
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
на схеме 1214, реально 1211
Если это еще актуально и на самом деле так, назовите серийный номер изделия. (Это 4-значное число в паспорте на первой после титула странице).
Дайте свой контакт.

Стас, сервисный отдел Cyclone.
Zambez1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 19:48   #23
Boant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Вам посмеяться а мне сие чудо подключить и запустить надо
Изображения
Тип файла: jpg Scan.jpg (468.2 Кбайт, 500 просмотров)
Boant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 21:39   #24
Boant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Zambez1 Посмотреть сообщение
Е

Стас, сервисный отдел Cyclone.
Стас, Вы можете объяснить как оргагизонна работа ДО?
Boant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 21:49   #25
Boant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Boant Посмотреть сообщение
Стас, Вы можете объяснить как оргагизонна работа ДО?
Ни кто мне не ответил. Пришлось запускать как есть.
Все работает!
Хотя все равно не пойму : как реле К1 включается?
Boant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:50   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Boant Посмотреть сообщение
Ни кто мне не ответил. Пришлось запускать как есть.
Все работает!
Хотя все равно не пойму : как реле К1 включается?
Всё нормально, схема правильная.

Ответ на ваш вопрос моём ответе RenatAVR и в Руководстве Пользователя на контроллер, страница 38.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 17:51   #27
Boant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё нормально, схема правильная.

Ответ на ваш вопрос моём ответе RenatAVR и в Руководстве Пользователя на контроллер, страница 38.
А можно получить ответ от кого-либо: как К1 (катушка 24 DC) включается?
Boant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 18:08   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Boant Посмотреть сообщение
А можно получить ответ от кого-либо: как К1 (катушка 24 DC) включается?
Ответ на ваш вопрос моём ответе RenatAVR в этой теме и в Руководстве по эксплуатации на контроллер Pixel, страница 38.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:42   #29
Boant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ответ на ваш вопрос моём ответе RenatAVR в этой теме и в Руководстве по эксплуатации на контроллер Pixel, страница 38.
Ну ладно, понял. Там транзистор. Ну а вообще все схемы цыфровых выходов Пикселя где посмотреть?

PS: Взялся за ваши контроллеры года два назад с энтузиазмом, потом как-то не пошло. Сейчас, приходя на новый объект (на который автоматика закуплена без меня) очень часто вижу именно пиксель!
В общем - давайте дружить!
Arsie, перестаньте отсылать к каким-либо докам!
Boant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 01:12   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: чисто поржать

Цитата:
Сообщение от Boant Посмотреть сообщение
Arsie, перестаньте отсылать к каким-либо докам!
В доках есть картинки и схемы.

Словами я не смогу передать всё богатство технической документации! Все те труды, все надежды и разбитые мечты инженеров, корпевших днями и ночами напролёт над непонятно почему ненавистным вам документом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024