По умолчанию Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Pt100/100П подойдёт с последующей калибровкой по месту, если есть на нужную температуру. Как вариант - есть котловые датчики Pt500. Точность в 5 раз выше, чем на Pt100 получится.
А какой датчик лучше подключить к Матриксу, чтобы измерять и регулировать температуру в районе 600°С с точностью +/- 10°С?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 15:58   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А какой датчик лучше подключить к Матриксу, чтобы измерять и регулировать температуру в районе 600°С с точностью +/- 10°С?
термопару через овеновский мр типа МВ110-8А например


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 16:20   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А какой датчик лучше подключить к Матриксу, чтобы измерять и регулировать температуру в районе 600°С с точностью +/- 10°С?
Две минуты в гугле: https://olil.ru/product/termopreobra...-600-c-klass-b


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 17:20   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

И там же https://olil.ru/product/preobrazovat...f-hcfx-apaq-lc



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А этих Матрикс вполне должен скушать по диапазону сопротивлений.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 17:52   #5
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А аналоговый вход Matrix воспримет весь его диапазон? И могут ли линейные характеристики на участке более высоки температур стать иными? Другими словами, корректно ли будет в макросе обработки аналогового сигнала указывать, скажем, код 03 для высокотемпературных датчика pt1000? Спасибо за предыдущий ответ!
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 17:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А аналоговый вход Matrix воспримет весь его диапазон? И могут ли линейные характеристики на участке более высоки температур стать иными? Другими словами, корректно ли будет в макросе обработки аналогового сигнала указывать, скажем, код 03 для высокотемпературных датчика pt1000? Спасибо за предыдущий ответ!
Сам вход настройте на нужный тип сопротивления. Можете не использовать макрос вообще. Макрос считает до 200.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 18:35   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А аналоговый вход Matrix воспримет весь его диапазон?
Если верить паспорту то RTD по верхнему пределу измерения сопротивления и до 850 градусов дотянут.

Цитата:
корректно ли будет в макросе обработки аналогового сигнала указывать, скажем, код 03 для высокотемпературных датчика pt1000?
Макрос использовать вообще нельзя выше 200 градусов. Там уже нелинейность приличная.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сам вход настройте на нужный тип сопротивления.
Вот тут надо проверять что он покажет. Но лучше чем макрос должен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 19:26   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

РТ на высоких температурах работают плохо и ненадежно, потому что пленочные.
надо юзать либо термопары из толстой проволоки
либо ПТ, потому что проволочные


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.06.2023, 19:33   #9
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
РТ на высоких температурах работают плохо и ненадежно, потому что пленочные.
надо юзать либо термопары из толстой проволоки
либо ПТ, потому что проволочные
Там стоит зонд 106.956, но производитель не делится данными о его зависимости сопротивления от температуры.
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 19:48   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix, Измерение высоких температур

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
РТ на высоких температурах работают плохо и ненадежно, потому что пленочные.
надо юзать либо термопары из толстой проволоки
либо ПТ, потому что проволочные
Не понял основную мысль.




Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Там стоит зонд 106.956, но производитель не делится данными о его зависимости сопротивления от температуры.
Это термопара https://www.leister.com/product/Thermocouple/106-956


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024