По умолчанию Определение неисправности AIN

Столкнулись со следующей проблемой:
на объекте контроллер A (Pixel 2511-02-0) отображал температуру канала и обратной воды -60 градусов. Взяли аналогичный контроллер B с работающей установки и поставили вместо A - все заработало. То есть ошибки подключения исключены. Поставили A на место B - опять -60 градусов.
Привезли контроллер A в офис, собрали стенд подключили - температуру он показывает, но с очень большой погрешностью(температура в помещении 24 градуса, на контроллере отображается 2 градуса).
Датчики температуры PT100.
Вопрос: 1. Контроллер можно признать неисправным?
2. Погрешность измерений может быть настолько высокой?
serjr27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение неисправности AIN

Цитата:
Сообщение от serjr27 Посмотреть сообщение
Столкнулись со следующей проблемой:
на объекте контроллер A (Pixel 2511-02-0) отображал температуру канала и обратной воды -60 градусов. Взяли аналогичный контроллер B с работающей установки и поставили вместо A - все заработало. То есть ошибки подключения исключены. Поставили A на место B - опять -60 градусов.
Привезли контроллер A в офис, собрали стенд подключили - температуру он показывает, но с очень большой погрешностью(температура в помещении 24 градуса, на контроллере отображается 2 градуса).
Датчики температуры PT100.
Вопрос: 1. Контроллер можно признать неисправным?
2. Погрешность измерений может быть настолько высокой?
Перво-наперво убедитесь, что коррекция показаний датчика равна нулю.

Если равна нулю и подключение датчика верны, то вход можно признать нерабочим.

Однако, обращу ваше внимание - на объекте -60, а у вас 2. Т.е. погрешность не носит статичный характер, условия на объекте отличаются от условий в офисе.

Для Pt100 максимальные погрешности в единицы градусов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 15:36   #3
serjr27
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение неисправности AIN

Цитата:
Перво-наперво убедитесь, что коррекция показаний датчика равна нулю.
Равна 0
Цитата:
Однако, обращу ваше внимание - на объекте -60, а у вас 2. Т.е. погрешность не носит статичный характер, условия на объекте отличаются от условий в офисе.
В том то все и дело, что контроллер на объекте ставился еще и на третью установку показывал те же -60 градусов. Как будто датчики были не подключены совсем.
Установки размещены на тех этаже. Тех этаж теплый.
Цитата:
Для Pt100 максимальные погрешности в единицы градусов.
А вообще существует какая нибудь формула или таблица стандартных значений аналогового выхода в зависимости от температуры или сопротивления датчика PT100, PT1000 и других?
serjr27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение неисправности AIN

Цитата:
Сообщение от serjr27 Посмотреть сообщение
А вообще существует какая нибудь формула или таблица стандартных значений аналогового выхода в зависимости от температуры или сопротивления датчика PT100, PT1000 и других?
Конечно, иначе откуда бы взяться показаниям в градусах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024