Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.11.2013, 19:43   #1
saddark
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблемы с Pixel

Возникла не понятная ситуация.
Есть шкаф автоматики с контроллером Pixel 1211. При первом запуске контроллер нормально работал. В начале процесса наладки датчиков...контроллер "потух" - на экране абсолютно нечего не отображается, будто выключен.
Питание приходит нормально 24В (замеряли мультиметром).
Так же отключали все контакты (оставляли только 2 провода питания), признаков жизни так и не подает.
Что может с ним быть такое? Есть ли в нем предохранители какие или в данном случае его в сервис отдавать?
saddark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Сообщение от saddark Посмотреть сообщение
Возникла не понятная ситуация.
Есть шкаф автоматики с контроллером Pixel 1211. При первом запуске контроллер нормально работал. В начале процесса наладки датчиков...контроллер "потух" - на экране абсолютно нечего не отображается, будто выключен.
Питание приходит нормально 24В (замеряли мультиметром).
Так же отключали все контакты (оставляли только 2 провода питания), признаков жизни так и не подает.
Что может с ним быть такое? Есть ли в нем предохранители какие или в данном случае его в сервис отдавать?
Есть бескорпусной предохранитель.

Думаю, вы допустили замыкание клеммы INT на землю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:36   #3
saddark
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Замена данного предохранителя поможет решить мою проблему?
saddark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Сообщение от saddark Посмотреть сообщение
Замена данного предохранителя поможет решить мою проблему?
Научить вас перестать замыкать на землю клемму INT замена предохранителя не поможет

А в остальном - "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Я лишь предположил то, что у вас произошло. Если я не прав, то замена исправного предохранителя на другой исправный предохранитель уж точно ничему не поможет.

В итоге, у вас три пути:

1) Вскрыть контроллер, потеряв гарантию. Проверить предохранитель, если неиправен - заменить, контроллер "оживает" - ура

2) Вскрыть контроллер, потеряв гарантию. Проверить предохранитель, если неиправен - заменить, контроллер не "оживает" - отправка к нам в ремонт

3) Не вскрывать контроллер. Отправить к нам в ремонт

В принципе, если там выгорел предохранитель или блок питания, это всё равно негарантийный случай. Если есть уверенность в своих силах - вскрывайте, проверяйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2013 в 12:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:54   #5
saddark
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Спасибо за ответ.

А какой номинал предохранителя используется?
saddark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 16:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Сообщение от saddark Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.

А какой номинал предохранителя используется?
3A


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 10:29   #7
saddark
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Arsie, спасибо за помощь!
Проблема решилась заменой предохранителя F2. (сначала прозвонил его, оказалось что мертвый)
Контроллер заработал как новый
saddark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:37   #8
vitaliy12
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

у меня подобная ситуация была.
окислилась клема в самом незаметном месте, целый день не мог понять в чем причина, пока помощник не признался,что кофе на него пролил потом тряпкой протер...
vitaliy12 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024