Добрый день.
При попытке залить программу в контроллер SMH4 (данные во вложении), SMLogix (3.34.0285) зависает либо при компоновке проекта, либо при загрузке файлов. Связь с контроллером по сети.
Замучился уже. Подскажите, в чем беда?
Изображения
Тип файла: png SMH4.png (14.4 Кбайт, 28 просмотров)
Frosty29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 13:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Приложите ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 14:05   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Frosty29 Посмотреть сообщение
Связь с контроллером по сети.
Замучился уже. Подскажите, в чем беда?
А вы в свою очередь подскажите, это у вас локальная сеть или всё же вы немного лукавите и загружаете контроллер по VPN из другого конца света?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 10:37   #4
Frosty29
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Загрузка по локальной сети. Пробовал с разных компов заливку. Причем срабатывает одна попытка из 20 примерно, но виснет уже при попытке подключиться с отладкой. Проекты пробовал разные, все одно и то же - зависает.
Ссылка на проект: https://disk.yandex.ru/d/sk9mrc-ho3ULnw
Frosty29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 14:11   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Frosty29 Посмотреть сообщение
Загрузка по локальной сети.
Почему IP в диапазоне адресов VPN?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 15:15   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Frosty29 Посмотреть сообщение
Загрузка по локальной сети. Пробовал с разных компов заливку. Причем срабатывает одна попытка из 20 примерно, но виснет уже при попытке подключиться с отладкой. Проекты пробовал разные, все одно и то же - зависает.
Ссылка на проект: https://disk.yandex.ru/d/sk9mrc-ho3ULnw
Рискну предположить, что трудность в макросе Lamp. Ошибку проигнорировали?
Изображения
Тип файла: png Ошибка.png (95.6 Кбайт, 43 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2023, 17:34   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему IP в диапазоне адресов VPN?
Откуда вдруг такой вывод? Обычный диапазон для локальной сети класса A.
Отдельного диапазона адресов для VPN не существует.


Цитата:
Сообщение от Frosty29 Посмотреть сообщение
Загрузка по локальной сети. Пробовал с разных компов заливку.
Локалки бывают разные и на всю страну размером. И сегменты могут быть связаны очень по разному.

Цитата:
Причем срабатывает одна попытка из 20 примерно, но виснет уже при попытке подключиться с отладкой. Проекты пробовал разные, все одно и то же - зависает.
Так не грузится или виснет при отладке?




Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Рискну предположить, что трудность в макросе Lamp. Ошибку проигнорировали?
Предупреждение не есть ошибка.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 09.12.2023 в 17:49
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 19:14   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Предупреждение не есть ошибка.
Не желает нормально компилироваться с этой кашей. Но речь вроде была о загрузке.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 02:36   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не желает нормально компилироваться с этой кашей. Но речь вроде была о загрузке.
на последних версиях с данным предупреждение нормально не загрузится я тоже столкнулся с такой же проблемой.
Решение вынести все значения селектора на главный экран (правой кнопкой), или грузить более ранней версией (например 3.34.0192).


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.12.2023, 11:50   #10
Frosty29
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Решение вынести все значения селектора на главный экран (правой кнопкой), или грузить более ранней версией (например 3.34.0192).
Да, сработало. Проблема решена. Всех благодарю!
Frosty29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 19:49   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой программ в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Frosty29 Посмотреть сообщение
Да, сработало. Проблема решена. Всех благодарю!
Так проблема была с загрузкой или все же с компиляцией?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024