Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.05.2016, 18:50   #1
Sin-bad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено)

Добрый день,
после загрузки проектов в контроллер 2Gi на парочке появились и не сбрасывается системная авария:

------КОНТРОЛЛЕР-----
MBS: SIGSEGV num-11

Подскажите, что это значит и в чем причина?
Спасибо.
Sin-bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 11:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария 2Gi

Цитата:
Сообщение от Sin-bad Посмотреть сообщение
Добрый день,
после загрузки проектов в контроллер 2Gi на парочке появились и не сбрасывается системная авария:

------КОНТРОЛЛЕР-----
MBS: SIGSEGV num-11

Подскажите, что это значит и в чем причина?
Спасибо.
Вам нужно обновить операционку в контроллере и загрузить ваш проект свежим лоджиком.

Ошибка означает аварийное завершение сервера протокола modbus.

Если модбас не используете, то можно не обращать внимание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 13:19   #3
Sin-bad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно обновить операционку в контроллере и загрузить ваш проект свежим лоджиком.

Ошибка означает аварийное завершение сервера протокола modbus.

Если модбас не используете, то можно не обращать внимание.
Модбас RTU и TCP использую, и все работает несмотря на ошибку!!??

Обновил операционку, proj и лоджик, сообщение исчезло.
Спасибо.
Sin-bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 09:06   #4
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено)

Я то же решил простым выключением питания, и перезаливкой проекта, Modbus функционирует нормально, подразумеваю ошибка появляется при частой заливке проекта в контроллер( косяк с заливкой)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024