По умолчанию MR-0120 и Нептун SW005

Добрый день. Может быть, кто-нибудь подключал датчик затопления Нептун SW0005 к MR-0120? Тип выхода открытый коллектор. Если смотреть по схемам в инструкции, какой номинал сопротивления нужно установить?
Andreym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 13:10   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
Добрый день. Может быть, кто-нибудь подключал датчик затопления Нептун SW0005 к MR-0120? Тип выхода открытый коллектор. Если смотреть по схемам в инструкции, какой номинал сопротивления нужно установить?
Приложите инструкцию?

Вы пробовали подключать датчик к MR? Если мне не изменяет память, подключал эти датчики без доп.примочек.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 16:24   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
датчик затопления Нептун SW0005 к MR-0120? Тип выхода открытый коллектор. Если смотреть по схемам в инструкции, какой номинал сопротивления нужно установить?
При питании 24V ориентировочно от 1 до 3.6 кОм. От встроенного источника можно и поменьше.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, подключал эти датчики без доп.примочек.
К MR-0120 маловероятно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 20:36   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
Добрый день. Может быть, кто-нибудь подключал датчик затопления Нептун SW0005 к MR-0120? Тип выхода открытый коллектор. Если смотреть по схемам в инструкции, какой номинал сопротивления нужно установить?
Подключайте по типу открытый коллектор. Стр.33 (рис.15) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo...l_MR_v3-10.pdf
У меня уже не один год работает.
МУМу на датчик https://neptun.moscow/wa-data/public...5%2084x245.pdf


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 21:20   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Подключайте по типу открытый коллектор. Стр.33 (рис.15)
NPN это не открытый коллектор. Как раз резистора на питание в ОК и не хватает.
Лучше смотреть здесь Стр.39 (рис.35)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 14.06.2022 в 21:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 10:54   #6
Andreym
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Спасибо всем за ответы, вопрос решен. Проблема, собственно, в том, что при срабатывании датчика на его выходе появляется отрицательное напряжение, а для MR0120 нужно положительное. Можно, конечно, подавать сигнал с датчика на GND, а положительную клемму подключить на цифровой вход, но тогда нет возможности распознать какой датчик сработал (их 6 штук и каждый на свое исполнительное устройство). Поэтому датчики были подключены к цифровым входам Пикселя, у него при снятом джампере sw2 полярность значения не имеет.
Andreym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 13:45   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
Проблема, собственно, в том, что при срабатывании датчика на его выходе появляется отрицательное напряжение
Это откель? При открытом коллекторе и положительном питании?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 15:12   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите инструкцию?

Вы пробовали подключать датчик к MR? Если мне не изменяет память, подключал эти датчики без доп.примочек.
я его как-то раз крутил, крутил, так и не смог добиться его работы с Пикселем без посторонних примочек, махнул рукой и взял другой датчик. Может быть что-то не так делал, не знаю.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 15:40   #9
Andreym
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это откель? При открытом коллекторе и положительном питании?
Это на основании замеров тестером, сам удивлён
Изображения
Тип файла: png 2022-06-15_14-25-04.png (159.5 Кбайт, 49 просмотров)
Andreym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 16:26   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
Это на основании замеров тестером, сам удивлён
Обычный компаратор с ключиком ОК. Пара миллиампер потребления.
Не иначе клеммы на мультиметре попутали.

С внешним резюком все должно работать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 21:05   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Завтра попробую снять видео, если будет время. У меня на защите от протечки работает уже не один год, Проверка исправности еженедельно.
Состав оборудования, SMH4, Трим5, MR-120, MR-800 и овены 200-й серии.
Системы защиты от протечки СУ и Чердака (стояки).
Изображения
Тип файла: png 2022-06-15_19-51-31.png (136.5 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-15_19-54-12.jpg (73.7 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: png 2022-06-15_19-56-41.png (92.6 Кбайт, 4 просмотров)
Тип файла: png 2022-06-15_19-57-32.png (125.2 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-15_19-59-15.jpg (122.0 Кбайт, 4 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 10:44   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Завтра попробую снять видео, если будет время. У меня на защите от протечки работает уже не один год, Проверка исправности еженедельно.
Состав оборудования, SMH4, Трим5, MR-120, MR-800 и овены 200-й серии.
Системы защиты от протечки СУ и Чердака (стояки).
Так Вы лучше фото схемы подключения сбросьте. У меня лежит пара штук датчиков протечки - можно попробовать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:44   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так Вы лучше фото схемы подключения сбросьте. У меня лежит пара штук датчиков протечки - можно попробовать.
Все схемы есть в РД на MR, а в РД на Pixel есть как подобрать резистор


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Подключайте по типу открытый коллектор. Стр.33 (рис.15) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo...l_MR_v3-10.pdf
У меня уже не один год работает.
МУМу на датчик https://neptun.moscow/wa-data/public...5%2084x245.pdf
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
NPN это не открытый коллектор. Как раз резистора на питание в ОК и не хватает.
Лучше смотреть здесь Стр.39 (рис.35)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:11   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Все схемы есть в РД на MR, а в РД на Pixel есть как подобрать резистор
Так все-таки резистор нужен?
PS я стараюсь не использовать в своих решениях внешние радиодетали. Только в крайнем случае. В случае копеечного датчика лучше использовать тот, что будет корректно работать. Самому же реже ездить потом на объект придется.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:27   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так все-таки резистор нужен?
PS я стараюсь не использовать в своих решениях внешние радиодетали. Только в крайнем случае. В случае копеечного датчика лучше использовать тот, что будет корректно работать. Самому же реже ездить потом на объект придется.
Тогда используйте оборудование другого производителя.
Например Овен.(не реклама)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:30   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тогда используйте оборудование другого производителя.
Например Овен.(не реклама)
Ну говорю же проще взять другой датчик.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:32   #17
Andreym
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так все-таки резистор нужен?
PS я стараюсь не использовать в своих решениях внешние радиодетали. Только в крайнем случае. В случае копеечного датчика лучше использовать тот, что будет корректно работать. Самому же реже ездить потом на объект придется.
У меня с Пикселем сейчас всё работает без дополнительных сопротивлений, как по схеме, на выходе датчика при его срабатывании появляется напряжение относительно плюсовой клеммы
Изображения
Тип файла: png 2022-06-16_12-55-02.png (24.4 Кбайт, 48 просмотров)
Andreym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:46   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
У меня с Пикселем сейчас всё работает без дополнительных сопротивлений, как по схеме, на выходе датчика при его срабатывании появляется напряжение относительно плюсовой клеммы
надо попробовать
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:56   #19
Andreym
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
надо попробовать
Только джампер SW2 надо убрать.
Andreym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:04   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0120 и Нептун SW005

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так все-таки резистор нужен?
По определению. До подключения датчика чтобы сработал вход МР.
Датчик будет его отключать.


Цитата:
Сообщение от Andreym Посмотреть сообщение
У меня с Пикселем сейчас всё работает без дополнительных сопротивлений, как по схеме
Ну так с внешним блоком естественно будет работать с Пикселем, но не с МР.

Тогда понятно откуда минус на входе.

Цитата:
Только джампер SW2 надо убрать.
Не вижу связи. Но его лучше вообще не ставить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 16.06.2022 в 18:24
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024