Старый 15.02.2022, 16:44   #31
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Тут в теме лежит бинарник шлюза. Он что не рабочий?
Закинули, прописали, пользуетесь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 18:03   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тут в теме лежит бинарник шлюза. Он что не рабочий?
Закинули, прописали, пользуетесь.
Настоящие разведчики всегда идут в обход!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 19:53   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Теперь бы, что то с TRIMA туды пульнуть....
но не понимаю как шлюз этот поставить
Все по аналогии с этим.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 20:40   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
нифига не понял, но ОЧЕНЬ интересно!
Код:
Usage of ./shm2mqtt:
  -broker string
        The broker URI (default "tcp://127.0.0.1:1883")
  -cfg string
        Path to logix load_files.srv (default "/projects/load_files.srv")
  -fullsync int
        Full publish tick interval, s (default 60)
  -prefix string
        Variable label prefix (default "mqtt:")
  -reconnect int
        Reconnect pause, s (default 10)
  -shm string
        System V shared memory file (default "/dev/shm/wsi")
  -tick int
        Publish tick interval, ms (default 100)
Заливаем по FTP исполняемый файл shm2mqtt в каталог /projects, добавляем в скрипт start.after строки для запуска:
Код:
#!/bin/sh
if [ -f ./shm2mqtt ]; then
sleep 1
 ./shm2mqtt -broker tcp://192.168.111.1:1883&
fi
(параметры выше на ваш выбор)

В скрипт restart.before (для выгрузки приложения каждый раз при перезагрузке нового FBD-проекта перед новым запуском) добавляем:
Код:
#!/bin/sh
killall shm2mqtt
sleep 1
killall -9 shm2mqtt

Специально для Welldi и starmos: пользователь ATS не является сотрудником Segnetics

Последний раз редактировалось Arsie, 16.02.2022 в 10:48 Причина: для анжинерофф небольшое уточнение дописал
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 08:09   #35
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Это не так работает ЧАВО прочтите


Добавлено через 2 минуты




Дайте ему пару месяцев вики хоть почитать, а то обрушили)
А вот кстати, нас тут уже отправляли "в отдел продаж", а тут как раз и представитель отписался. Есть возможность прямо обратиться значит - люди хотят поддержку MQTT, и?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 10:24   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
люди хотят поддержку MQTT, и?
Многие люди хотят в Америку свалить, думая, что их там ждут с халявными пособиями, и?

Это я к тому, что хотеть не равно уметь использовать. Для 99% аббревиатура MQTT и слово "Интернет" чуть ли не тождественны.

Вон CAN тоже "все" хотят. Но пока никто мне так и не сказал, какой из его более, чем двух десятков вариантов.


PS. Почистил тему от разговоров "за жисть".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.02.2022 в 12:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 12:21   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Поддержу на все 100%. Очень нравится работать с плк от сегнетикса и комплектовать установки и шкафы их контроллерами. Но есть одно но. Это частный сектор. Там люди хотят управлять вентиляшкой с компа, а лучше со смартфона.
https://segnetics.com/ru/lite_hvac


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 14:18   #38
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
О..как это я пропустил. Но пока только из локалки или VPN?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 14:39   #39
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это прекрасно, но это не совсем то. Применимо идеально, когда в доме только вентустановка и все. Но допустим есть еще тепловой пункт и тоже на вашем контроллере? А еще что-нибудь? На каждую установку свое приложение? Или одно, на котором в виде вкладок будут все системы и даже не созданные в Конструкторе? Поэтому приложение, это хорошо, но поддержка протокола - лучше. Причем начиная с Pixel'ей. Ведь MQTT и был создан для опроса небольших как раз устройств. И тогда сколько бы систем в дом не налепил, их можно все в одном месте, в одном приложении, собрать. Зачем заморачиваться - "никто не знает"? Кто-то знает, выберет ваши контроллеры, а за ним и остальные узнают. Слишком много думаете за пользователей, а это хорошо только в разумных пределах. Но в отдел продаж я заявку сделал ведь?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 15:00   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Применимо идеально, когда в доме только вентустановка и все. Но допустим есть еще тепловой пункт и тоже на вашем контроллере? А еще что-нибудь? На каждую установку свое приложение? Или одно, на котором в виде вкладок будут все системы и даже не созданные в Конструкторе? Поэтому приложение, это хорошо, но поддержка протокола - лучше.
Все виденные мною проги под MQTT не умеют создавать кучу вкладок по системам. Т.е. там с этим также будет обозначенная вами проблема. Либо всё пихать на один экран.

Кстати, эти мкутт-проги модбас-тисипи также часто поддерживают, т.е. вы можете потренироваться и без mqtt, как будут работать куча систем в одном приложении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 15:01   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Но в отдел продаж я заявку сделал ведь?
Вы звонили им или писали на почту? https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 15:13   #42
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все виденные мною проги под MQTT не умеют создавать кучу вкладок по системам. Т.е. там с этим также будет обозначенная вами проблема. Либо всё пихать на один экран.

Кстати, эти мкутт-проги модбас-тисипи также часто поддерживают, т.е. вы можете потренироваться и без mqtt, как будут работать куча систем в одном приложении.
Насколько я помню IoT manager умеет вкладки создавать. Причем там еще такая фишка, что вся конфигурация хранится на контроллере. Т.е. пришел на объект, запустил голую прогу, и получил на экране все местные системы. Не надо хранить у себя на смартфоне ничего.


Добавлено через 34 секунды


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы звонили им или писали на почту? https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159
Здесь написал их представителю, он же прочитал надеюсь?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 17.02.2022, 15:38   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Здесь написал их представителю, он же прочитал надеюсь?
А вы статью прочитали? Вы можете позвонить или написать в отдел продаж, чтобы узнать прочитали они или нет, какие у них мысли по этому поводу, какой заказ вы хотите сделать и т.п.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:28   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Насколько я помню IoT manager умеет вкладки создавать. Причем там еще такая фишка, что вся конфигурация хранится на контроллере. Т.е. пришел на объект, запустил голую прогу, и получил на экране все местные системы. Не надо хранить у себя на смартфоне ничего.
Тогда там кроме mqtt много чего есть, включая загрузку файлов. А может там mqtt по итогу и нет вообще, раз соединение на такой большой трафик рассчитано. Обычный веб-сервер на контроллере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 19:23   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Насколько я помню IoT manager умеет вкладки создавать. Причем там еще такая фишка, что вся конфигурация хранится на контроллере. ?
А вот это на самом деле интересно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 08:49   #46
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все виденные мною проги под MQTT не умеют создавать кучу вкладок по системам. Т.е. там с этим также будет обозначенная вами проблема. Либо всё пихать на один экран.

Кстати, эти мкутт-проги модбас-тисипи также часто поддерживают, т.е. вы можете потренироваться и без mqtt, как будут работать куча систем в одном приложении.
Итак, что сделано.
Запущен бесплатный брокер сервер тут: https://rightech.io (не рекламы ради)

На компе клиент запущен москито. С сревера я уже вижу свой комп и данные которые в него шлю.
На телефон установил не IOT manager (с ним что-то сначала не пошло)
А IoT On/Off. Вкладки как раз таки можно делать по разделам. И забиваешь раздел нужными виджетами. У которых простейшая настройка - указать тег и диапазон.

С телефона на сервер связь настроил. Теперь я могу видеть у управлять данными через сервер.

Но с Трима данные пока так и завелись.





Изображения
Тип файла: jpg 5FEF51C9-DA66-4E7C-8FDD-F7A5165E0CDE.jpg (69.8 Кбайт, 34 просмотров)
Тип файла: png 64005FCB-1986-4C6E-AAA7-EB70B6A5B2C5.png (173.1 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: jpg FC68A660-0967-43E4-96CB-8B7A9420E2B8.jpg (60.4 Кбайт, 34 просмотров)
Тип файла: png 3EE97C6D-0D95-4830-B9B3-939303D05433.png (159.4 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg ECCC00CF-7866-4B41-ACD0-133B38EE5003.jpg (112.1 Кбайт, 27 просмотров)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 09:02   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Итак, что сделано.
Запущен бесплатный брокер сервер тут: https://rightech.io (не рекламы ради)

На компе клиент запущен москито. С сревера я уже вижу свой комп и данные которые в него шлю.
На телефон установил не IOT manager (с ним что-то сначала не пошло)
А IoT On/Off. Вкладки как раз таки можно делать по разделам. И забиваешь раздел нужными виджетами. У которых простейшая настройка - указать тег и диапазон.

С телефона на сервер связь настроил. Теперь я могу видеть у управлять данными через сервер.

Но с Трима данные пока так и завелись.





а эта хреновина сайты генерить не умеет случайно?
я так, по диагонали пролистал...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 09:04   #48
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а эта хреновина сайты генерить не умеет случайно?
я так, по диагонали пролистал...
Именно эта нет. Она кидает и читает данные типа сервер/раздел/датчик

Но где то видел похожую но с настройкой виджетов через html и css
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 09:56   #49
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Причем там еще такая фишка, что вся конфигурация хранится на контроллере. Т.е. пришел на объект, запустил голую прогу, и получил на экране все местные системы. Не надо хранить у себя на смартфоне ничего.
Вот тут я не соглашусь. Устройства конфигурируются на публикацию и «получение» определенных данных. Только те что нужны.
Поправьте, если ошибаюсь.
И я знаю как и куда мне применить MQTT)

Последний раз редактировалось Welldi, 18.02.2022 в 10:20
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 11:11   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Вот тут я не соглашусь. Устройства конфигурируются на публикацию и «получение» определенных данных. Только те что нужны.
Поправьте, если ошибаюсь.
И я знаю как и куда мне применить MQTT)
С бинарником удалось разобраться? Установили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 11:21   #51
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С бинарником удалось разобраться? Установили?
Бинарник загрузил. Файлы старт и рестарт тоже.
В файле старт заменил адрес сервера на мой сервер.
Прошил трим. В лоджике переменную мем заменил на мою переменную.

Связи нет. Видимо что то не так прописал. И сервер требует наличия Client ID, а куда его прописать-не ясно. Если В виде префикса переменной мем, то тогда мне не хватает символов. Лоджик ограничивает.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 09:36   #52
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Вернусь еще к этой теме ненадолго. Какие средства удаленного управления есть для контроллера Pixel? Указанный шлюз для него не пойдет, Коннект и VNC тоже, получается остаются только Modbus TCP и проброс портов?
Вообще, какие перспективы у Pixel'я? Он морально устарел явно, планируется у него может софт доработать, под тот же MQTT, или он уже точно уйдет в обозримом недальнем будущем? Интересует бюджетный контроллер Сегнетикс, с возможностью удаленного управления, желательно без фокусов с портами. Я спрашиваю, потому что есть идея у меня, но закладывать ли под неё Pixel? По управлению он подойдет, но сейчас надо и через Инет, как выше писали. Матрикс дороговат.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 09:59   #53
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Полагаю, что с Пикселями никто ничего делать уже не будет.

Какое-то время шла речь о Pixel II, но сейчас - тишина. Да и как показывает практика, если что-то анонсируют, то не обязательно оно реализуется.

Так что проще закладывать то и в том виде, что есть сейчас.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:20   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Интересует бюджетный контроллер Сегнетикс, с возможностью удаленного управления, желательно без фокусов с портами. Я спрашиваю, потому что есть идея у меня, но закладывать ли под неё Pixel? По управлению он подойдет, но сейчас надо и через Инет, как выше писали. Матрикс дороговат.
Мне вот тоже хочется машину вместительностью как микроавтобус, разгоном как у Ламборджини и очень-очень красивую. Но денег чтобы стоила как Логан.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:27   #55
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вернусь еще к этой теме ненадолго. Какие средства удаленного управления есть для контроллера Pixel? Указанный шлюз для него не пойдет, Коннект и VNC тоже, получается остаются только Modbus TCP и проброс портов?
Вообще, какие перспективы у Pixel'я? Он морально устарел явно, планируется у него может софт доработать, под тот же MQTT, или он уже точно уйдет в обозримом недальнем будущем? Интересует бюджетный контроллер Сегнетикс, с возможностью удаленного управления, желательно без фокусов с портами. Я спрашиваю, потому что есть идея у меня, но закладывать ли под неё Pixel? По управлению он подойдет, но сейчас надо и через Инет, как выше писали. Матрикс дороговат.
ПМ210 или ПЕ210 или ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud. У меня все ИТП так и живут. На 3 контура отопления Pixel'я с головой хватает.

Не реклама.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:39   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
ПМ210 или ПЕ210 или ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud. У меня все ИТП так и живут. На 3 контура отопления Pixel'я с головой хватает.
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=30


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:45   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
ПМ210 или ПЕ210 или ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud. У меня все ИТП так и живут. На 3 контура отопления Pixel'я с головой хватает.

Не реклама.
Мы же по этой теме по почте общались? Вы мне там не ответили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:46   #58
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот не надо нагнетать.
1. Я говорил про применение на ИТП и тому подобных объектах, а не о применении на АС, военных или госструктурах.
2. Заказчику предлагается несколько вариантов, в том числе и со своей скадой, и о том, что облако не его и сервера тоже и это все может лечь - он тоже осведомлен.


Добавлено через 54 секунды


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы же по этой теме по почте общались? Вы мне там не ответили.
Да, экспорт в json. Вроде ответил, сейчас проверю.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 11:32   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
2. Заказчику предлагается несколько вариантов, в том числе и со своей скадой, и о том, что облако не его и сервера тоже и это все может лечь - он тоже осведомлен.
.
На моем опыте осведомлен - значит вооружен - касается только вас как исполнителя. Сейчас вы заказчика осведомили, а завтра он об этом забыл, а виноваты всё равно вы. Порой решения нужно отстаивать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 11:41   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Вот не надо нагнетать.
1. Я говорил про применение на ИТП и тому подобных объектах, а не о применении на АС, военных или госструктурах.
Терминалы "ломаются" автоматизированно. Взламывающему алгоритму всё равно, ИТП у вас или военка.

Это пока везёт, что украинские спецслужбы пока туповаты. Были бы умнее, давно устроили бы шухер, положив кучу невоенной промки, мелких ПГТ и даже просто домохозяйств, вызвав тем самым социальную напряжённость. Причём я нимало не преувеличиваю - по СПб я за короткое время нашёл столько дырок, что даже удивился.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе