Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.12.2020, 21:13   #1
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Arrow Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Всем здравствуйте!

Есть Pixel (точную модель не скажу, но что-то старое) у которого не светиться экран, но светодиод питания светится, правда, очень тускло. При нажатии на любую кнопку Pixel'я никаких звуков нет, экран не светиться -
(1) это контроллер не работает или надо нажать волшебную комбинацию и он запустится?
(2) Можно ли неопытному человеку (это я про себя) понять работает он или нет?
(3) Если он не работает и не подлежит ремонту, то можно с него выцепить прошивку? Ведь прошивки пишутся/конфигурируются) под объект.

Питание 24В к нему подходит, проверил тестером. К Pixel подключен MR800 на котором один из светодиодов DO разово кратковременно моргает при подачи питания на Pixel, больше никаких признаков жизни визуально не отображаются, кроме яркого зелёного светодиода под крышкой Pixel.
Отключал MR800, чтобы исключить его влияние на работу Pixel, но на экране контроллера ничего не появилось.

Объект где находится Pixel - таунхаус, приобретенный у банка, тот, в свою очередь, изъял за долги у предыдущего собственника. Никаких документаций, планов, инструкций нет, поэтому приходится по крупицам собирать и изучать информацию.
Pixel предположительно управляет оборудованием относящегося к приточной установке - приводом заслонки воздуховода (перед фильтром), приводом трехходового клапана водяного теплообменника, насосом для теплообменника, может температурой подачи воды, через управляющий сигнал в газовой котле и ещё межэтажными заслонками воздуховодов. Получает данные с 2 датчиков на теплообменнике (пока не разобрался что за датчики), термодатчика двигателя, потенциометров установленных на каждом этаже (предполагаю можно регулировать подачу воздуха на каждый этаж).
Скоростью двигателя приточки управляет, наверное, ручной 5-ти позиционный переключатель.

Вызывали вентиляционщика, он сказал, что без технических планов не разобраться и нужно много времени для полной прозвонки, про Пиксель он слышал, но не работал с ним и двигатель на приточке сгорел. Поэтому предложил всё поменять...двигатель, контроллер поставить другой фирмы, может ещё что потребуется менять в процессе пусконаладки.
Сегодня решил поэкспериментировать и подключил питание напрямую к двигателю приточки, в обход всей электроники, приточка запустилась, чем очень порадовала Поэтому решил немного сам разобраться, прежде, чем доверяться специалистам и следующим объектом изучения стал Pixel.

Во вложении щит в котором установлен Pixel.
Изображения
Тип файла: jpg 8FC75A62-C846-4235-A2C9-DB9BFAAE1039.jpg (494.9 Кбайт, 111 просмотров)

Последний раз редактировалось alxnovo, 05.12.2020 в 21:25
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 12:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!




Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Есть Pixel (точную модель не скажу, но что-то старое) у которого не светиться экран, но светодиод питания светится, правда, очень тускло. При нажатии на любую кнопку Pixel'я никаких звуков нет, экран не светиться -
(1) это контроллер не работает или надо нажать волшебную комбинацию и он запустится?
(2) Можно ли неопытному человеку (это я про себя) понять работает он или нет?
(3) Если он не работает и не подлежит ремонту, то можно с него выцепить прошивку? Ведь прошивки пишутся/конфигурируются) под объект.
1) Не работает
2) Экран включится, надписи появятся
3) Нет

Прошивки под вентиляшки здесь: https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac

Но ваш случай подходит не совсем из-за котла.



Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Питание 24В к нему подходит, проверил тестером. К Pixel подключен MR800 на котором один из светодиодов DO разово кратковременно моргает при подачи питания на Pixel, больше никаких признаков жизни визуально не отображаются, кроме яркого зелёного светодиода под крышкой Pixel.
Отключал MR800, чтобы исключить его влияние на работу Pixel, но на экране контроллера ничего не появилось.
Отключите вообще все клеммники (они вытаскиваются целиком), кромеодного, который к N и L подключен. Вдруг повезёт.



Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Объект где находится Pixel - таунхаус, приобретенный у банка, тот, в свою очередь, изъял за долги у предыдущего собственника. Никаких документаций, планов, инструкций нет, поэтому приходится по крупицам собирать и изучать информацию.
СПб?



Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Pixel предположительно управляет оборудованием относящегося к приточной установке - приводом заслонки воздуховода (перед фильтром), приводом трехходового клапана водяного теплообменника, насосом для теплообменника, может температурой подачи воды, через управляющий сигнал в газовой котле и ещё межэтажными заслонками воздуховодов. Получает данные с 2 датчиков на теплообменнике (пока не разобрался что за датчики), термодатчика двигателя, потенциометров установленных на каждом этаже (предполагаю можно регулировать подачу воздуха на каждый этаж).
Скоростью двигателя приточки управляет, наверное, ручной 5-ти позиционный переключатель.
Схемы всё равно восстанавливать и вызванивать надо. По идее, там день работы, если ваше описание достаточно полное.



Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Вызывали вентиляционщика
Не стоит удивляться, это обычный уровень профессионализма не только в вентиляции. Что там у врачей, я даже думать боюсь...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.12.2020, 14:07   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Pixel предположительно управляет оборудованием относящегося к приточной установке - приводом заслонки воздуховода (перед фильтром), приводом трехходового клапана водяного теплообменника, насосом для теплообменника, может температурой подачи воды, через управляющий сигнал в газовой котле и ещё межэтажными заслонками воздуховодов.
Длинноватый список для задействованных трёх релейных и одного аналогового выходов.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 14:57   #4
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Длинноватый список для задействованных трёх релейных и одного аналогового выходов.
Там же MR-ка еще есть.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 15:58   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Там же MR-ка еще есть.
Вот все три как раз на МР-ке.
Ещё и регулятор электронагревателя (не упомянутый в списке) в этом шкафу.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.12.2020, 23:12   #6
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

1) Не работает
2) Экран включится, надписи появятся
Спасибо! Значит пациент скорее мёртв, чем жив. Ладно, ничто не вечно...
В интернете нашёл, что неработающий экран частое явление для Pixel и виной может быть севший аккумулятор или конденсатор под экраном
Контроллеры Pixel: эксплуатация и частые неисправности Сам, в последнюю очередь, буду внутрь лезть...паяльник и мои руки далеко не сладкая парочка ))

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3) Нет

Прошивки под вентиляшки здесь: https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac

Но ваш случай подходит не совсем из-за котла.
Тогда есть шанс при ремонте Pixel'я и прошивка старая останется или готовится в любом случае новую прошивку заливать?

С котлом я мог перефантазировать. В автоматике котла температуру контура на калорифер нельзя поменять, что говорит о том, что управлением температурой производится другим устройством. Поэтому моё предположение - управление температурой подачи через котёл, вот только кто им управляет...Pixel или ещё что-то, ведь analog inputs задействован один, а ещё есть трехходовик рядом с колорифером...буду разбираться.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Отключите вообще все клеммники (они вытаскиваются целиком), кромеодного, который к N и L подключен. Вдруг повезёт.
Поздно прочитал, а в доме интернета нет и мобильная связь еле дышит. Завтра вечером проверю, спасибо за совет!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

СПб?
Таун в Пушкине, в СПб работаю ))

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Схемы всё равно восстанавливать и вызванивать надо. По идее, там день работы, если ваше описание достаточно полное.
Для спеца, думаю, да. Я не упомянул вытяжную установку на 3-ем этаже, но она управляется 5-ти позиционным выключателем и больше ни к чему не подключена, на первый взгляд. Ещё на каждом этаже есть крутилки с рисками от 0 до 100% подразумеваю они напрямую подключены к межэтажным заслонкам, а не к Pixel. Ещё есть отдельная вентиляция (отдельно приток и отдельно вытяжка) для сауны. Работы по восстановлению и вызваниванию потребуется побольше в итоге

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не стоит удивляться, это обычный уровень профессионализма не только в вентиляции. Что там у врачей, я даже думать боюсь...
Не то, что удивляет, больше раздражает. По роду своей работы с таким постоянно сталкиваюсь.


Добавлено через 28 минут


Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вот все три как раз на МР-ке.
Ещё и регулятор электронагревателя (не упомянутый в списке) в этом шкафу.
Это тот, что Pulesr D? Он управляет нагревателем приточки сауны, а управляется крутилкой-диммером, вот только выяснили это.
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 23:51   #7
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

По поводу нерабочего экрана и конденсатора уже есть здесь темы:

- из форума Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

- из базы знаний Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 02:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
В интернете нашёл, что неработающий экран частое явление для Pixel
Скажем так, это единственное видимое проявление) Т.е. те редкие Pixel, что выходят из строя, имеют видимые на экране проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:12   #9
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отключите вообще все клеммники (они вытаскиваются целиком), кроме одного, который к N и L подключен. Вдруг повезёт.
Попробовал позавчера, отключил все клеммы кроме питания - чуда не произошло...снял Pixel и поехал покупать конденсаторы 1000x50

В спокойной ночной обстановке разобрал Pixel по этому видео, подключил MeanWell'овский БП постоянного тока на 24В и замерил напряжение на ножках электролитического конденсатора, тестер показал 22.7В (во вложении). В статье сказано, норма напряжения на конденсаторе 32-34В и если ниже, то текущий кондёр кандидат на замену.
Пока вспоминал где у меня может лежать паяльник, поставил остальные этажи контроллера на место и…он запустился, как ни в чём не бывало. Попробовал несколько раз вкл/выкл - всё работает, с MR-кой связь есть, релюшки щёлкают, попутно подобрал пароль к настройкам, посмотрел, что там ничего особенного. Так он проработал до утра, утром ещё раз я пару раз включил/выключил и окончательно убедился в его работоспособности, взял его с собой для установки вечером на его законное место. До вечера он пролежал в холодной машине.
Вечером поставил обратно в щит, подключил к изначальному БП, точнее трансформатору (не знал, что можно питать переменным напряжением 24В, поэтому сначала свериться с документацией, да и раньше, контроллер работал от трансформатора), подключил клемму аналогового выхода (до сих пор не знаю чем управляет этот выход, надеялся как раз выяснить) и…контроллер не подал признаков жизни, совсем…ни одного светодиода не загорелось, раньше хоть индикатор PW горел и тускло светился LED 0. Снова снял контроллер из щита подключил к MeanWell, контроллеру это не помогло и он не заработал. Я готов был рыдать как ребёнок - так надеялся, что всё заработает.
На всякий случай проверил напряжение на ножках кондёра, те же 22.7В.

Что посоветуете, перепаять конденсатор или везти в ремонт? Вопрос банальный но мне уже непонятно, кондёр ли виноват…

P.S. Отдельное спасибо New за наводку с MR-кой, с его подачи разобрался чем управляет MR-ка:
d04 - насос
d02 - жалюзи
d03 - через 24V реле подаёт питание на селектор скоростей двигателя приточки

Осталось найти чем управляется трёхходовой клапан, думаю, по 0-10
К котлу тогда нечему идти и управление температурой теплоносителя идёт не из это щита или 0-10 идёт в котёл и уже котёл управляется трёхходовиком калорифера.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6272.jpg (514.9 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6283.jpg (536.8 Кбайт, 55 просмотров)

Последний раз редактировалось alxnovo, 09.12.2020 в 16:30
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:39   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
подключил клемму аналогового выхода (до сих пор не знаю чем управляет этот выход, надеялся как раз выяснить) и…контроллер не подал признаков жизни, совсем…ни одного светодиода не загорелось, раньше хоть индикатор PW горел и тускло светился LED 0.
Проверьте предохранитель. Если выгорел, ищите КЗ в вашей системе. Заодно осмотрите все разъёмы "этажей", нет ли какой подгоревшей иголочки, неконтакт в которой не давал запуститься контроллеру ранее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 18:41   #11
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель...
Спасибо! Подскажите где этот предохранитель искать?

И по конденсатору...правильно ли утверждение, что его надо менять когда на его ножках меньше меньше 32В?
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-08 at 23.50.24.jpeg (102.5 Кбайт, 122 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 18:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Спасибо! Подскажите где этот предохранитель искать?

И по конденсатору...правильно ли утверждение, что его надо менять когда на его ножках меньше меньше 32В?
На фото пишет какой-то совсем неграмотный в электротехнике человек) Нету в Пикселе аккума)

Поменяйте, хуже точно не будет. Проверить просто - выпаять и измерить ёмкость. По напряжению проверять конденсаторы - это хуже гадания на кишках животных


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2020, 18:49   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
И по конденсатору...правильно ли утверждение, что его надо менять когда на его ножках меньше меньше 32В?
Ну вот сами подумайте: вы запитываете контроллер от БП. 24 вольта постоянки, откуда возьмётся 32? А статейку эту писал... Удалите её нафиг.
Предохранитель:
Изображения
Тип файла: jpg FU.jpg (31.6 Кбайт, 85 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2020, 18:56   #14
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну вот сами подумайте: вы запитываете контроллер от БП. 24 вольта постоянки, откуда возьмётся 32? А статейку эту писал... Удалите её нафиг.
Я хоть и не электронщик, но меня это и смутило, поэтому переспрашивал, думаю, вдруг, повышающий преобразователь внутри для чего-то...

Спасибо за указание месторасположения предохранителя!

Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На фото пишет какой-то совсем неграмотный в электротехнике человек) Нету в Пикселе аккума)
Там говорилось про опциональный аккум для RTC

Цитата:
Поменяйте, хуже точно не будет. Проверить просто - выпаять и измерить ёмкость. По напряжению проверять конденсаторы - это хуже гадания на кишках животных
Хорошо, если не поможет осмотр ножек разъёмов и предохранителя, то проверю ёмкость
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 00:36   #15
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Проверил предохранитель - рабочий, все разъёмы осмотрел - всё чисто.
Кое-как отодрал конденсатор и припаял новый.
Контроллер так и не запустился. Заметил, что на обратной стороне основной платы стали тускло гореть 2 светодиода, раньше их не замечал.
Изображения
Тип файла: jpg 6F529541-9995-4EBF-A82A-A7221C269911.jpg (263.1 Кбайт, 55 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:49   #16
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Проверил приходящее напряжение на гребёнке с нижней платы на 2 этаж, там только проходные 24В на разъём расширения и на остальных меньше 1B, в основном 0.69В и на одном штырьке 2.8В
Как понимаю для микроконтроллера нужно 5В, а они не приходят с нижней платы, значит проблема в питании с нижней платы.

Это я всё беспокоюсь возможен ли ремонт с сохранением прошивки.
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:51   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Это я всё беспокоюсь возможен ли ремонт с сохранением прошивки.
У нас нет, он будет приведен в заводское состояние.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:58   #18
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У нас нет, он будет приведен в заводское состояние.
Получается на нижней плате хранится прошивка? Я предполагал, что при диагностике возьмут нижнюю плату донора, подключат к ней остальные этажи и если всё заработает, то и контроллер отремонтирован и прошивка останется

Я ошибаюсь?

"У нас нет" - а кто-то ещё может отремонтировать?
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 11:35   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Там говорилось про опциональный аккум для RTC
Нету там аккума. Это батарейка.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Получается на нижней плате хранится прошивка? Я предполагал, что при диагностике возьмут нижнюю плату донора, подключат к ней остальные этажи и если всё заработает, то и контроллер отремонтирован и прошивка останется

Я ошибаюсь?

"У нас нет" - а кто-то ещё может отремонтировать?
При ремонте все контроллеры прогоняются через стенды. Это автоматом означает полную очистку памяти контроллера и загрузку тестовых прошивок.

Я бы на вашем месте попытался разобраться, что сгорело на нижней плате. Как вариант, купить новый контроллер в той же модификации и заменить только нижнюю плату. По вашему описанию, верхние платы скорее всего живы. Но всегда держать в уме, что что-то же сожгло нижнюю плату, возможно в кабельной разводке есть какие-то кз или что-то не туда прилетает, куда нужно. Т.е. новая плата может быть с успехом сожжена при установке в шкаф.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.12.2020, 12:11   #20
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я бы на вашем месте попытался разобраться, что сгорело на нижней плате. Как вариант, купить новый контроллер в той же модификации и заменить только нижнюю плату. По вашему описанию, верхние платы скорее всего живы. Но всегда держать в уме, что что-то же сожгло нижнюю плату, возможно в кабельной разводке есть какие-то кз или что-то не туда прилетает, куда нужно. Т.е. новая плата может быть с успехом сожжена при установке в шкаф.
Про батарейку понял )

Как запасной вариант уже подумал о покупке нового контроллера как донора. Единственно, я не знаю где прошивка находится, это я только предположил, что на 2-ом этаже.

Купить отдельно нижнюю плату в СЦ можно?

По поводу КЗ...когда последний раз устанавливал Pixel в шкаф былы подключены только трансформатор ~24V и к аналоговым выходам разъём который был подключен изначально. Трансформатор, вряд ли, сжечь мог...он выдаёт переменку 24В по тестеру, то что подключено к аналоговым выходам ещё не выяснил, при отключенном разъёме на этих проводах есть 10В. Только с этих кабелей могло быть фатальное воздействие на Pixel, хотя я думал защита на выходах есть.

Или просто контроллер случайно включился, при этом был на последнем издыхании и установку в шкаф уже не выдержал
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6293.jpg (443.6 Кбайт, 50 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:26   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Или просто контроллер случайно включился, при этом был на последнем издыхании и установку в шкаф уже не выдержал
Может и так. Ответ даст только анализ повреждений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:42   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

автору - почему бы вам не сделать самое простое - найти спеца, описать задачу, узнать сколько это стоит, заплатить денег и радоваться жизни?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 00:30   #23
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почему бы вам не сделать самое простое - найти спеца
Так с этого и начал и не останавливался, позвонил в вентиляционную компанию, вызвал на осмотр...итого описал в первом сообщении, вызвал других - заболели, половина штата на карантине (понимаю, сейчас тяжёлое время с кадрами), в другой компании у спеца машина сломалась, а как починил поехал по другим запланированным вызовам. Не так то легко найти спеца, но я не отчаиваюсь )))
Так получилось, что параллельно сам начал вникать в эту тему и стало интересно...по-мальчишески, поэтому так много пишу в этой теме.

Сегодня мои сотрудники посмотрели контроллер и определили отсутствие 5В на ногах Атмеги, прозвонили до LM2675, на выходе которой нет ожидаемых 5В. Дальше их компетенции закончились. Завтра повезу в радиомастерскую, чтобы определить причину поломки, как посоветовал Arsie, на основании резюме мастера буду решать заказывать донора или нет.

P.S. пока возился с Pixel поймал себя на мысли, что качество сборки и компоновки на высоком уровне (по внешнему виду, в электронике имею школьный уровень) и то как в те далёкие времена смогли на простеньком микроконтроллере сделать неплохой контроллер, тем более питерские ребята!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6296.jpg (460.7 Кбайт, 86 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 03:06   #24
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Я бы попробовал запитать контроллер от БП 24В постоянного тока. Типа такого.
https://www.chipdip.ru/product/hdr-15-24
Также купил бы модуль памяти для Пикселя, чтобы скопировать туда рабочую прошивку, когда контроллер заведется. В будущем может пригодиться.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.12.2020, 07:58   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Так с этого и начал и не останавливался, позвонил в вентиляционную компанию, вызвал на осмотр...итого описал в первом сообщении, вызвал других - заболели, половина штата на карантине (понимаю, сейчас тяжёлое время с кадрами), в другой компании у спеца машина сломалась, а как починил поехал по другим запланированным вызовам. Не так то легко найти спеца, но я не отчаиваюсь )))
Так получилось, что параллельно сам начал вникать в эту тему и стало интересно...по-мальчишески, поэтому так много пишу в этой теме.

Сегодня мои сотрудники посмотрели контроллер и определили отсутствие 5В на ногах Атмеги, прозвонили до LM2675, на выходе которой нет ожидаемых 5В. Дальше их компетенции закончились. Завтра повезу в радиомастерскую, чтобы определить причину поломки, как посоветовал Arsie, на основании резюме мастера буду решать заказывать донора или нет.

P.S. пока возился с Pixel поймал себя на мысли, что качество сборки и компоновки на высоком уровне (по внешнему виду, в электронике имею школьный уровень) и то как в те далёкие времена смогли на простеньком микроконтроллере сделать неплохой контроллер, тем более питерские ребята!
вы находитесь в питере - так отвезите плк сразу в сегнетикс


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 10:13   #26
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я бы попробовал запитать контроллер от БП 24В постоянного тока.
Прошёл через этот вариант, писал выше как снял со щита Pixel подключил к MW HDR-30-24 и он заработал, установив обратно в щит и подключив к трансформатору контроллер не запустился и даже повторного подключения к MeanWell

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Также купил бы модуль памяти для Пикселя, чтобы скопировать туда рабочую прошивку, когда контроллер заведется. В будущем может пригодиться.
Тоже дошёл до этой мысли и теперь кусаю локти, скопировал бы прошивку пока он работала и сейчас бы горя не знал ;(

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы находитесь в питере - так отвезите плк сразу в сегнетикс
Вчера собирался отвезти, но при ремонте будет потеряна прошивка, вся эта катавасия из-за прошивки...


Вопрос к знатокам - от устройства управляемым по 0..10 может по управляющим проводам приходить 10В? У меня по проводам подключенным к аналоговому выходу Pixel'я приходят эти 10В, думаю, не они ли являются причиной поломки контроллера
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 17:06   #27
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Результат диагностики в мастерской - вышли из строя 4 элемента, 3 из них можно купить в России, 1 заказывать за рубежом. Проще купить донора, так и поступлю

Вышедшие из строя элементы:

1. SN74LVC1G175
2. DAC102S085CIMM
3. marking 331F Pack SOT23-5
4. LM2675
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6309.jpg (127.0 Кбайт, 31 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 18:29   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Результат диагностики в мастерской - вышли из строя 4 элемента, 3 из них можно купить в России, 1 заказывать за рубежом. Проще купить донора, так и поступлю

Вышедшие из строя элементы:

1. SN74LVC1G175
2. DAC102S085CIMM
3. marking 331F Pack SOT23-5
4. LM2675
подождите пока саппорт не ответит, кажется ацп расположен на верхней плате, там же где и вся кутерьма с прошивкой.
кстати, что у вас там за прошивка такая что вы боитесь её потерять?
с виду обычный щит вентиляхи...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 19:43   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
1. SN74LVC1G175
2. DAC102S085CIMM
3. marking 331F Pack SOT23-5
4. LM2675
Что-то не совсем верю диагностике. Особенно насчет ЦАП.

Прочитал повнимательней тему. Если все было подключено раньше и не умирало, то и не могло умереть. Тем более выхода Пикселя неплохо защищены Обратная полярность выжгла бы фузик, а для прямой все диодами прикрыто.

Кстати про 22.7В на емкости - падение на двух диодах по 0.6~0.7В никто не отменял. При питании 24В так и должно быть.
А вот от транса при 24В может быть и 30-33В.

При питании от постоянки потеря емкости конденсатора почти не оказывает влияния. А вот на переменке влияет очень сильно.

Но и от постоянки контроллер тоже не сразу завелся. Потом работал уже в прогретом состоянии. Наводит это на мысли о сухариках. На разъемах в первую очередь.

Из списка только LM2675 (кстати какая?) относится к питанию, но и она может управляться.

Цитата:
Сообщение от alxnovo Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам - от устройства управляемым по 0..10 может по управляющим проводам приходить 10В? У меня по проводам подключенным к аналоговому выходу Pixel'я приходят эти 10В, думаю, не они ли являются причиной поломки контроллера
Может. Иногда стоит подтяжка через высокоомный резистор.
Достаточно померить ток входа на КЗ. Думаю больше миллиампера не будет. APPA у Вас неплохая.
Этим точно ничего не убить.

Последний раз редактировалось ATS, 11.12.2020 в 19:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.12.2020, 01:34   #30
alxnovo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подождите пока саппорт не ответит, кажется ацп расположен на верхней плате, там же где и вся кутерьма с прошивкой.
кстати, что у вас там за прошивка такая что вы боитесь её потерять?
с виду обычный щит вентиляхи...
Те элементы что я перечислил находятся на нижней плате. Сегодня специалист к которому я отвёз Пиксель подключил 24В через стандартный разъём и 5В на выходе LM2675 и контроллер (верхние платы) ожил
Значит верхние платы живые и прошивка тоже. Он поменяет LM'ку чтобы на микроконтроллер питание шло, я куплю модуль памяти и сохраню прошивку, а как придёт донор заменю нижнюю плату или закачаю прошивку с карты.

Кстати, подскажите, какая карта памяти нужна для 2511-02-0 128Kb или 256Kb? Или без разницы и можно брать бОльший объём...

По поводу прошивки. Неделю назад я был ноль в Пикселе и такого типа организации вентиляции, поэтому боялся за потерю прошивки. Сейчас понимание системы поверхностно сформировалась в голове и если всё прозвонить, пару статей почитать о вентиляции, то я сам смогу написать прошивку, точнее использовать стандартный проект в котором нужно будет переназначить входы/выходы Осталось найти что же управляет температурой калорифера...и можно изучать SMConstrucor
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-12 at 14.47.23.jpeg (134.0 Кбайт, 67 просмотров)
alxnovo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024