Добрый день.
О данных проблеммах слышал от коллег, но тут столкнулся с ней лично.

Стоит задача для существующего щита сделать новую программу для приточной вентиляции с одним вентилятором с рег скорости 0-10В, исходник не сохранился. Создаю программу в конструкторе, на выходе получается несколько другая программа с непредсказуемым функционалом, например:
1) Параметры и Настройки запаролены (хотя галочку не ставил)
2) В Параметрах дообавился пункт Резервный вентилятор
3) В Настройках нет пункта регулирование скорости вентилятора, зато есть пункт прогрева жалюзей
4) На главном экране не отображаются датчики температуры (бегущей строки нет вообще)
5) ещё всякое по мелочи

Вобщем пришлось поднапрячься и удалось привести программу в рабочий режим, но хотелось бы решить вопрос цивилизованно. Есть ли такое решение?
Слышал от коллег, что на более ранних версиях конструктора такой проблемы нет, но хотелось бы получить конкретику. Спасибо.

Контроллер SMH2010-1221-01-5 (s/n 450422)
SMConstructor v1.60 (сборка 2)
SMLogix 3.320084
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 18:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор + SMH2010 = некорректная программа

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Вобщем пришлось поднапрячься и удалось привести программу в рабочий режим, но хотелось бы решить вопрос цивилизованно. Есть ли такое решение?
Переустанавливаете Конструктор и проблема решается. Причина - смерть библиотеки Конструктора по неосторожности вашей или вашего антивируса.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 13:47   #3
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор + SMH2010 = некорректная программа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переустанавливаете Конструктор и проблема решается. Причина - смерть библиотеки Конструктора по неосторожности вашей или вашего антивируса.

Вложение 8154
Неоднократно сталкивался с таким эффектом на разных ПК, можно ли как то увидеть что библиотека умерла без заливки в ПЛК? Из скрина не понял как это видно.
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 14:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор + SMH2010 = некорректная программа

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Неоднократно сталкивался с таким эффектом на разных ПК, можно ли как то увидеть что библиотека умерла без заливки в ПЛК? Из скрина не понял как это видно.
Обратите внимание на скриншот. Там стрелочка есть. Если библиотека Конструктора умерла, то слова Constructor отсутствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2023 в 14:49
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024