Почему могут плавать показания температуры в Pixel 25? В процессе работы все температуры уходят в - затем возвращаются. Происходит это без явной периодичности.
Датчики t - Pt1000, длина линии связи меньше 10 метров. Кабель 0,75 кв.мм. экранированный. В одном помещении смонтированы 2 щита с Pixel 25, щиты расположены рядом. На одном всё хорошо, на другом вышеуказанная проблема.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Почему могут плавать показания температуры в Pixel 25? В процессе работы все температуры уходят в - затем возвращаются. Происходит это без явной периодичности.
Датчики t - Pt1000, длина линии связи меньше 10 метров. Кабель 0,75 кв.мм. экранированный. В одном помещении смонтированы 2 щита с Pixel 25, щиты расположены рядом. На одном всё хорошо, на другом вышеуказанная проблема.
Как правило это проблемы с разводкой сигнальной земли в шкафу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:08   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

А не затруднит подсказать пути устранения данной проблемы
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
А не затруднит подсказать пути устранения данной проблемы
Проверить разводку земли. Чтобы она была выполнена правильно.

Самое банальное - земля на датчики должна идти не с некоторого "проводника земли", а прямо от соответствующей клеммы контроллера. И так по одному проводу на один датчик. Прямо от клемм GND аналоговых входов. И только на датчики, ни на что другое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:42   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Т.е. клемму GND используем не только для подкл-я датчика, но и для подключения земли, я правильно понял?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Т.е. клемму GND используем не только для подкл-я датчика, но и для подключения земли, я правильно понял?
Исключительно для подключения датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 13:19   #7
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

От датчика идет 2 провода, один AIn второй GND. Экран куда лучше подключить?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 13:54   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Экран прикрутите к аналоговой земле, клемма "GND". Со стороны датчика никуда не прикручивайте.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:06   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
От датчика идет 2 провода, один AIn второй GND. Экран куда лучше подключить?
У вас две жилы в экране или одна жила в экране?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 11:04   #10
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Кабель МКЭш 3х0,75 в экране. Т.е. 3 жилы в общем экране, 2 на датчик, 1 не задействованная.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 12:07   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Кабель МКЭш 3х0,75 в экране. Т.е. 3 жилы в общем экране, 2 на датчик, 1 не задействованная.
Незадействованную посадите вторым проводом на gnd. Прямо вместе с экраном.

Таким образом должно получиться на ain 1 провод, на gnd - два провода из кабеля мкэш и экран туда же . Со стороны датчика экран не надо прикручивать никуда.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 12:29   #12
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Ok, буду пробовать, но что-то мне подсказывает что дело всё же в АЦП...
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 12:37   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Ok, буду пробовать, но что-то мне подсказывает что дело всё же в АЦП...
Не стоит недооценивать важность "земли" и защиту кабельной линии для измерительного оборудования. А преобразователи сопротивления подвержены помехам чрезвычайно.

Множество раз лично наблюдал на объектах, как из-за плохой земли показания всех аналоговых входов уплывали то вверх, то вниз, заходя далеко за диапазон не только аварийных установок, но и разумного (температура подачи с котла +250°).
Изображения
Тип файла: jpeg заземление.jpeg (19.8 Кбайт, 104 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 12:47   #14
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Я согласился бы с Вами безоговорочно, но как указано в моем первом сообщении, на объекте, в непосредственной близости друг от друга, установлены 2 щита с Pixel. Т.е. помеховая обстановка у них одинаковая, монтаж выполнен одинаково, длины кабелей от щитов до датчиков соизмеримые, но на одном щите всё хорошо, а на втором выше озвученные проблемы.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 12:59   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Я согласился бы с Вами безоговорочно, но как указано в моем первом сообщении, на объекте, в непосредственной близости друг от друга, установлены 2 щита с Pixel. Т.е. помеховая обстановка у них одинаковая, монтаж выполнен одинаково, длины кабелей от щитов до датчиков соизмеримые, но на одном щите всё хорошо, а на втором выше озвученные проблемы.
В таком случае, вот вам ещё рекомендация, если вдруг манипуляции с кабелем не помогут:
Если есть возможность (программы одинаковые или есть исходники) поменяйте контроллеры местами.
Таким образом можно будет достаточно точно определить, кто вносит смуту: шкаф с коммуникациями и датчиками, или же сам пиксель.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 13:31   #16
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

К сожалению прямо сейчас я не могу поменять контроллеры местами, программы разные, да и оборудование в работе. Жду Pixel из ремонта, тогда "классический" способ диагностики оборудования "методом замены".
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 13:27   #17
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Сегодня появилась возможность поменять контроллер, и мои подозрения насчёт АЦП оправдались. На другом контроллере никаких проблем с температурами нет, при этом никаких телодвижений с экранами кабелей термодатчиков не производилось.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 00:28   #18
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Сегодня появилась возможность поменять контроллер, и мои подозрения насчёт АЦП оправдались. На другом контроллере никаких проблем с температурами нет, при этом никаких телодвижений с экранами кабелей термодатчиков не производилось.
У меня на двух похожая проблема я грешу на датчики температуры теперь сомневаюсь.
Влияние внешних факторов исключено, временно до решения проблемы, отключена компенсация. График прилагаю, какие у кого есть мысли.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (359.0 Кбайт, 62 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 09:21   #19
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Вот эту тему читали?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=502

Проблема старая, конечно, но... А что, а вдруг?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 14:51   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Плавающая температура

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Вот эту тему читали?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=502

Проблема старая, конечно, но... А что, а вдруг?
В понедельник проверю.
Спасибо за информацию.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024