Здравствуйте
Существует ли разработанный алгоритм создания соединения Pixel с компом (что-то типа step by step)? Чтобы четко пошагово (и еще лучше со скриншотами) были описаны все необходимые действия - от настроек на компе до настроек в SMlogix.
А то я полдня убил пытаясь подключиться к Pixel-1211-02-0 через конвертер USB - RS485 (производства Regin), которым уже много раз подключался к Corrigo без проблем, и ничего у меня не получилось. И настройки порта пытался по-всякому менять... А все что происходило, это на пикселе при запуске поиска связи в лоджике моргал диод "С1" и дальше тишина.
belii_nindza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 17:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу

Цитата:
Сообщение от belii_nindza Посмотреть сообщение
А то я полдня убил пытаясь подключиться к Pixel-1211-02-0 через конвертер USB - RS485 (производства Regin), которым уже много раз подключался к Corrigo без проблем, и ничего у меня не получилось. И настройки порта пытался по-всякому менять... А все что происходило, это на пикселе при запуске поиска связи в лоджике моргал диод "С1" и дальше тишина.
Первое: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

Второе: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Guides/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 17:28   #3
belii_nindza
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу

Спасибо Арсений, но эти материалы я уже видел
может быть какие какие-то настройки com-порта вроде "четность" и др. надо менять?
или остается только вариант с ICP CON i7561 (USB <> RS-485),
ICP CON i7520 (RS232 <> RS-485), Moxa Uport1150 (USB <> RS-485) ?
belii_nindza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 18:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу

Цитата:
Сообщение от belii_nindza Посмотреть сообщение
Спасибо Арсений, но эти материалы я уже видел
может быть какие какие-то настройки com-порта вроде "четность" и др. надо менять?
или остается только вариант с ICP CON i7561 (USB <> RS-485),
ICP CON i7520 (RS232 <> RS-485), Moxa Uport1150 (USB <> RS-485) ?
А их нигде выставить нельзя.

Судя по тому, что С1 мигал, ваш конвертер недостаточно быстр для модбаса. Т.е. контроллер ответил на запрос, но конвертер в это время "телился" с переключением на приём.

Можете попробовать выбрать более низкие скорости для связи, там тайм-ауты побольше слегка. Вдруг получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 13:05   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм подключения Pixel к компу

Соединение с Pixel 25xx

В Pixel
Скорость 115200
Parity - none - обязательно для С2000-USB (белый корпус)
Stop bits - 2 или 1 - любой для С2000-USB
Byte syze - 8 - обязательно для С2000-USB

в MOXA 11500
BaudRate - 115200
Data bits - 8
Parity - Odd
Stop bits - 2 или 1
Flow control - none

в С2000-USB
скорость - 115200
биты данных - 8 - любые с Pixel
четность - нет - любые с Pixel
стоповые - 2 или 1,5 или 1 - любые с Pixel
управление потоком - нет
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024