SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000 (решено)
1)Если взять SMH4 1011000 (c MTBus).
2)Обновить его из под версии SMLogic 3.33.224 (форматирование +ПО) 3) Сделать программу в конструкторе Heating v2-03s3. В которой выбрать любое количество контуров с любым набором датчиков и т.п., но обязательно добавить контур ТС(теплосеть) хотя бы с одним датчиком. 4) При попытке залить программу в контроллер, Лождик 3.33.224 выдает "Ошибка компоновки". 5) Если в конструкторе не ставить нигде галочки в разделе Контур ТС то всё нормально тогда шьется в лоджике 3.33.224. 6) Если взять программу конструтора где хоть какая либо галочка стоит в разделе ТС и установить лоджик 3.32.173 и загрузить программу из него то она шьется, хотя и нельзя в нем выбрать версию SMH4 1011000 (c MTBus). Кто сталкивался??? Всё бы ничего. Но собирался использовать MTBus. |
06.05.2021, 10:35 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
Принято, поправим (#43432). Обновление лишняя процедура, форматирования достаточно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2021, 11:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
вот про обновление я тоже хотел сказать, лично у меня после него всегда глючило. на каких-то прежних версиях, подробностей уже нет..
|
06.05.2021, 11:12 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
|
06.05.2021, 11:52 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
Software не нужно было)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.05.2021, 16:55 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
Уберите уже кнопку обновления! Или она для чего-то нужна? А то из темы в тему одно и тоже.
|
06.05.2021, 18:08 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000
Мне, как пользователю, она нужна, чтобы накатывать деб-пакеты, такие как VNC, SMconnect и пр. То что она путает - соглашусь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.05.2021, 13:28 | #8 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
Хотел уточнить когда получится исправить. Столкнулся еще с проблемой что программа сделанная в версии ранее чем 3.32.173 не хочет загружаться в контроллер SMH4 (обычная версия) из версии 3.32.173 или 3.33.0224. Качаю версию 3.32.0116. по пробую из нее.
UPD. С версии 3.32.0116 загрузил программу. Это всё касается программ созданных в конструторке ИТП с изменениями. Последний раз редактировалось frost, 13.05.2021 в 13:51 |
13.05.2021, 13:50 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
Проверьте в актуальной версии лоджика.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.05.2021, 00:06 | #10 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
Только добрался до контроллера( удаленного доступа пока нет). Проверю завтра в верcии 3.33.0229. Форматну контроллер из нее, потом загружу программу.
По этому вопросу пока отправлять ничего не буду чтоб никого не грузить. Есть шанс косяка в программе(возможно) по расположению блоков и связям, а еще может косяк что пришлось загружать через мобильный интернет(с LTE которое ниразу не LTE по скорости). Но из версии 3.32.0116 загрузил программу и всё работает может просто выше описанные моменты ушли (расположение блоков сменил немного и инет лучше стал). Контроллер на рабочем объекте стоит. Будет время и возможность на другом контроллере проверю. |
20.05.2021, 11:27 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
Как будет информация, дайте обратную связь, пожалуйста.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.05.2021, 22:26 | #12 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
По 1-ому и 2-ому вопросам всё норм. Программы загружаются что та что другая из версии 3.33.0229.(форматирование из нее сделано).
Во втором случае скорее всего проблема была в плохом мобильном интернете ) Спасибо. По первому вопросу буду наблюдать на объекте при ПНР. Думаю всё будет норм, для меня debug пока не нужен, поэтому по нему пока ничего не скажу. |
21.05.2021, 11:34 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000
Спасибо за обратную связь.