|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.10.2016, 15:41 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
36V на дискретных выходах (решено)
Добрый день!
На объекте установлено 3 щита с контроллерами SMH2010, 2 контроллера серии 4321 и один 1321, серийные номера: 388028, 388027 и 370838. Каждый контроллер питается от трансформатора 220-25В, до контроллера долетает 28.5В (на вводе в щит 230В). С цифровых выходов запитаны 4 реле ABB на 24Vdc и светодиодная лампа индикации. Никакие перемычки в контроллере при монтаже не устанавливались и не удалялись. При этих условиях напряжение на дискретных выходах контроллера составляет примерно 36В (35.7-35.9), релешки сильно греются. Скажите, является ли это нормальным? |
18.10.2016, 17:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 36V на дискретных выходах
Цитата:
Переменный ток. Выпрямление переменного тока. В вашем случае контроллер питается от 35.9 / 1.41 = 25.4В переменного тока. Похоже качество синусоиды не очень хорошее, поэтому тестер показывает значение напряжения выше, чем получается по формуле. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.10.2016, 17:54 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 36V на дискретных выходах
Арсений, благодарю за ответ. Я почему-то думал, что в контроллере есть внутренний стабилизированный источник питания. Вопрос исчерпан.
|
19.10.2016, 11:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 36V на дискретных выходах
Специально перечитал РЭ на контроллер. Всюду упоминается, что это обычный выпрямитель и что напряжение на 16 клемме может быть до 50В постоянного тока.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |